設備點檢管理制度
1.目的
點檢是車間設備管理的一項基本制度,目的是通過點檢準確掌握設備技術狀況,維持和改善設備工作性能,預防事故發生,減少停機時間,延長設備壽命,降低維修費用,保證正常生產。
2.范圍
辦法適用于機械動力部所轄維護設備,實行全員點檢定修制度。
3.點檢實施
3.1根據設備分類,制定詳細的點檢周期、點檢內容。
3.2根據設備分類制定排污周期、潤滑周期、潤滑部位、給油脂種類等。
3.3制定設備衛生清掃周期及清掃標準。
3.4對點檢的設備詳細記錄部位、運行情況,對發現的異常情況要詳細,記錄故障情況、處理過程、更換器件型號、種類、件數。
3.5點檢工具、檢測工具要攜帶齊全。
3.6對點檢中發現的問題及時處理,無法處理的問題,要及時匯報。
3.7除做好點檢記錄外,日常檢修也應詳細記錄。
4.點檢內容及周期
4.1公共點檢內容
4.1.1對所轄區域內的設備進行點檢,查看崗位生產記錄,與崗位有關人員交換信息、收集設備運行狀況并進行分析,掌握機件的劣化程度。
4.1.2根據點檢情況,提出預防、改善設備性能的意見。
4.2儀表部分:
4.2.1對現場儀表的點檢:(每日一次)
(1)儀表要保持安裝姿態,垂直水平。
(2)外觀要保持完好、清潔、證牌齊全。
(3)儀表引線保持整齊,牢固無脫落、裸線。
(4)導壓管保持安裝姿態,無堵、漏、無扭曲。
4.2.2對現場管線的點檢:(每日一次)
(1)管線要保持安裝姿態,垂直水平。
(2)線槽、線管無拖吊,導線無裸露,線槽蓋板齊全完好。
(3)管路、接頭、氣源、保溫是否有堵、漏、滲現象。
(4)閥門要完好,開閉靈活可靠,手輪齊全,絲杠無彎曲。
4.2.3對室內盤面儀表的點檢:(每日一次)
(1)外觀完好、證牌齊全,部件無缺損。
(2)儀表內外保持清潔。
(3)顯示準確,畫線正常清晰,按鈕開關靈活可靠。
(4)自動調節系統品質要保持良好。
4.2.4盤后布線的點檢:(每日一次)
(1)布線整齊規范,端子接線牢固,接觸良好。
(2)改造線、臨時線要進線槽,做到規范。
(3)照明要良好。
4.2.5對電源的點檢:(每日一次)
(1)電源線應無破損、裸露,絕緣良好。
(2)保護蓋齊全無損壞。
(3)24VDC要符號要求,電流正常。
4.2.6對執行器、調節閥的點檢:(每日一次)
(1)執行器、調節閥保持良好運行狀態。
(2)連桿、調節桿無彎曲、螺絲無松動。
(3)可動部分潤滑良好。
4.3 PLC(計算機)部分
4.3.1對現場管線的點檢:(每日一次)
(1)管線要保持安裝姿態,垂直水平。
(2)線槽、線管無拖吊,導線無裸露,線槽蓋板齊全完好。
4.3.2對室內控制柜、盤的點檢:(每日一次)
(1)外觀完好、證牌齊全,部件無缺損。
(2)指示表顯示準確、按鈕開關靈活可靠,其它部件正常。
(3)布線整齊、規范,端子接線牢固可靠。
(4)照明良好。
(5)附屬設備齊全、完好。
(6)盤內設備內外清潔。
4.3.3電源系統的點檢:(每日一次)
(1)UPS抗干擾凈化電源及其它供電系統各參數正常,運行穩定,切換可靠。每半年進行一次放電檢查。
(2)電源線無破損、裸露,絕緣良好。
(3)接地良好,無松動,未與其它金屬搭接。
(4)備用設備正常。
4.3.4制冷系統的點檢:(每日一次)
(1)制冷系統運轉正常,無故障報警。
(2)室內溫度、濕度滿足要求。
(3)柜內、機箱內風扇運行正常,無雜音、設備無超溫報警。
(4)備用設備正常。
4.3.5 PLC系統柜(端子柜)的點檢:(每日一次)
(1)系統電源正常。
(2)CPU、I/O模板運行正常,無故障報警指示。
(3)系統總線運行指示正常,通訊正常等。
4.3.6操作站(臺)的點檢:(每日一次)
(1)系統供電正常
(2)網絡通訊正常。
(3)檢查聯鎖、報警調節及顯示參數,調節回路品質是否良好。
(4)檢查信息記錄表,掌握點檢周期內設備運行情況及系統報警情況。
4.3.7變頻器的點檢:(每日一次)
(1)檢查變頻器顯示信息。
(2)變頻器供電系統。
(3)變頻器接線端子是否松動,是否異常。
4.3.8通訊設備的點檢:(每日一次)
(1)通訊架空電纜規范,符合要求。
(2)線路完好,無裸露,絕緣良好。
(3)避雷設施、地線符合要求。
(4)定期了解用戶電話的使用情況,用戶簽字認可。
4.4低壓電氣系統:
4.4.1機車電源系統的點檢:(每周點檢二次)
(1)各機車集電器(磨電刷)有無變形,各部位螺栓、銷子是否完好及刷塊磨損情況檢查。
(2)磨電道、滑線是否完好,瓷瓶(絕緣子)、壓板、連板、膨脹縫過渡有無變形、裂紋及短缺。
4.4.2配電室,電氣室供電系統的點檢:(每周一次)
(1)母線、刀開關、斷路器接線是否發熱,觸頭是否閉合良好,合分閘機械機構動作是否靈活、可靠。
(2)儀表是否完好,指示是否正常,二次線有無松動和開路現象。
(3)各電器元件的標牌是否完好。
4.4.3配電柜、配電箱內的點檢:(每周一次)
(1)空氣開關、接觸器、繼電器、等電氣設備的觸頭是否閉合良好,聲音是否正常、接線是否發熱。
(2)各接線端子連線有無松動、短路。
(3)柜內、柜頂有無結塵雜物等。


[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-4-5 23:19 編輯 ]

評分

參與人數 1金幣 +2 收起 理由
lzl_1972 + 2 我很贊同

查看全部評分

2#
ff-fin 發表于 2007-4-7 19:50:22 | 只看該作者
請問雅客大師
有沒有關于計量點檢的制度啊
3#
tigerbj 發表于 2007-4-8 08:43:56 | 只看該作者
謝謝版主!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-10 20:28

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 欧美在线视频二区| 1024香蕉视频| 玉蒲团之天下第一| 女大学生的沙龙室| 免费高清日本中文| yy6080理论影院旧里番| 精品久久久久久无码中文字幕 | 免费午夜爽爽爽WWW视频十八禁| 中文字幕一区日韩精品| 色135综合网| 性导航app精品视频| 再深点灬舒服灬太大了网站| www天堂在线| 激情综合色五月丁香六月亚洲 | 国产一卡2卡3卡四卡高清| 久久91这里精品国产2020| 肉色无边(高h)| 性做久久久久久免费观看| 免费看一级性生活片| Channel| 波多野结衣与黑人| 国产精品看高国产精品不卡 | 国产成人精品免费直播| 国产一级做a爱免费视频| 久久久久亚洲av无码去区首| 2022国产精品最新在线| 欧美乱子欧美猛男做受视频伦xxxx96| 国产精品久久久久9999| 亚洲精品无码不卡| 香蕉国产综合久久猫咪| 曰韩无码无遮挡A级毛片| 国产午夜影视大全免费观看 | 粗大的内捧猛烈进出视频一| 天天射天天色天天干| 凹凸国产熟女精品视频| eeuss影院机在线播放| 欧美日韩第二页| 国产成人亚洲精品播放器下载 | 野花香高清在线观看视频播放免费 | 国内精品卡1卡2卡区别| 亚洲人成77777在线观看网|