流量測量儀表參數介紹
由于流量測量的方法和儀表種類很多。目前尚無統一的分類方法,如果以測量方法分,可分為直接測量和間接測量兩大類。按測量目的分,則可分為瞬時流量和累積流量兩大類。按測量原理的方法分類也不一致,分為容積式、速度式 、差壓式、質量式等等也有從其它角度來分類的。現將流量儀表的主要參數敘述如下:
1.流量范圍
流量范圍指流量計可測的最大流量與最小流量的范圍。正常使用條件下,在該范圍內的測量誤差不超過允許值。
2.量程和量程比
流量范圍內最大流量與最小流量值之差稱為流量計的量程。最大流量與最小流量值之比值稱為流量計的量程比。量程比大,說明流量范圍寬,反之則說明流量范圍窄。
3.允許誤差和準確度等級
流量儀表在規定的正常工作條件下允許的最大誤差,稱為該流量儀表的允許誤差。允許誤差可用絕對誤差,相對誤差和引用誤差來表示:
絕對誤差=儀表指示值-計量檢定值
流量儀表的允許誤差一般用最大相對誤差或引用誤差表示,不用絕對誤差表示.
流量儀表示值接近于被測流量直徑真值的能力,稱為流量儀表的準確度。按準確度大小區分的等級稱為流量儀表的準確度等級。
目前,國家規定的允許誤差大小劃分其準確度等級有:0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0等。
儀表的準確度等級是評價儀表質量優劣的最重要的技術指標之一。數值越小,儀表準確度等級越高,其準確度也越高。
4.重復性
儀表的重復性是指在同一工作條件下,對同一量多次重復測量,其示值相互一致的程度。重復性表示儀表隨機誤差的大小。
重復性與準確度是完全不同的兩個概念。重復性不好,當然談不上它的準確度高;重復性好的流量計也未必能給出準確度高的測量結果。因為,它可能會給出相同而不正確的結果。
5.穩定度
穩定度是指在規定工作條件內,流量計的某些性能隨時間保持不變的能力。穩定度是評價流量裝置性能優劣的一個重要參數。穩定度通常用極限相對誤差來表示。
6.靈敏度
靈敏度是指流量計的被測流量值變化的反應能力。靈敏度可用下式表示:
式中:S——流量計的靈敏度;
——流量計指示增量值,單位為 L/min;
——流量變化增量,單位為 L/min。
靈敏度是評價瞬時流量計和具有脈沖的流量計性能的一個參數。
7.壓力損失
流量計的壓力損失是指流體流過流量計及與流量計配套安裝的其它阻力件時所引起的不可恢復的壓力值。流量計的壓力損失通常用流量計的進口與出口之間的靜壓差來表示。壓力損失隨流量的不同而變化。
壓力損失的大小是衡量一臺流量計測量成本高低的一個重要技術指標。壓力損失小,流體能消耗小,運輸流體動力要求小,測量成本低,反之流體能消耗大,測量成本高。 |