計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

請教--設備接地是否可用鉗形接地電阻測試儀器?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
kiming.wu 發表于 2008-10-26 19:53:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位高手,設備的esd接地是否可用鉗形的電阻測試儀器?
我在公司內做過這種測量,測量的是設備電控箱內從地網引過來的總的接地線,結果設備讀數為 0
設備操作我都是按照操作說明來的,但是結果為0也太夸張了。
又用萬用表測試設備接地電阻(萬用表一端放在電控箱內接地點上,一端放在地板上的地網接點處),結果為0.3歐姆。

請教各位高手下面兩個問題:
1.上述兩種方法測量設備接地電阻是不是都是可以用的,還是鉗形接地電阻測試儀根本不適合用來測量設備接地電阻?
2.如果用萬用表來測量?上述的測量方法是不是對的?而且如果測量時,不關閉電控箱電源,是否會有安全隱患?

以上兩個問題困擾小弟一個星期了,一直得不到解答,希望各位高手指點一二。

非常感謝1
2#
maintek 發表于 2008-10-27 20:28:10 | 只看該作者
你的測試方法只能作為參考,不能做為測量結果使用。
測試接地電阻要用接地電阻測試儀測量,他的測試電壓為500V,不會受干擾。
3#
 樓主| kiming.wu 發表于 2008-10-27 23:30:04 | 只看該作者
可是鉗形電阻測試接地電阻要用接地電阻測試儀測量
4#
 樓主| kiming.wu 發表于 2008-10-27 23:33:42 | 只看該作者
我們公司買的鉗形接地電阻測量儀器本身就是用來測接地電阻的測量儀器,不知道是不是買錯了.
請問您說的"接地電阻測試儀"大概是什么樣子的?我在哪里可以找些相關資料看看呢?
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-19 06:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产白丝在线观看| 日本深夜福利19禁在线播放| 欧美性xxxx极品高清| 天天做天天爱夜夜爽毛片毛片| 免费在线观看毛片| av在线亚洲男人的天堂| 爱穿丝袜的麻麻3d漫画免费| 在线永久免费观看黄网站| 亚洲欧美日韩在线播放| 4444亚洲国产成人精品| 欧美中文字幕在线看| 女人隐私秘视频黄www免费| 免费在线观看黄色毛片| 99精品在线视频观看| 欧美精品blacked中文字幕| 国产精品无码一区二区三区不卡| 亚洲va无码va在线va天堂| 成人看片黄在线观看| 日本高清com| 国产成人女人在线视频观看 | 久久久久亚洲AV无码专区体验| 视频一区在线观看| 成人欧美视频在线观看| 免费国产a国产片高清网站| 99久久人妻无码精品系列蜜桃| 欧美日本一区二区三区道| 国产日韩精品欧美一区喷水| 久久怡红院亚欧成人影院| 老司机带带我在线精彩免费| 妞干网免费视频观看| 亚洲精品乱码久久久久久| 亚洲制服丝袜第一页| 日本久久久久亚洲中字幕| 动漫成人在线观看| 97影院九七理论片男女高清| 欧美a级毛欧美1级a大片免费播放| 国产女精品视频在ktv| 中文亚洲av片不卡在线观看| 特黄aaaaaaaaa及毛片| 国产精品久久久久久一区二区三区| 久久国产精品无码网站|