為提高火力發電廠熱工儀表及控制裝置的檢修質量和運行維護水平,我部組 織制訂了《熱工儀表及控制裝置檢修運行規程》(試行),現頒布試行。各單位可 根據本規程規定,結合本單位儀表、控制裝置及自動化系統的具體情況,制訂執 行細則。對于組件儀表等新型儀表及控制裝置內容,待進一步總結使用經驗后逐 步納入本規程。各單位要注意總結在試行本規程中的經驗和問題,并將意見及時 報告我部。
1
總則
1.1
本規程適用于火力發電廠已投產機組所采用的熱工儀表及控制裝置的一般性 檢修調校和日常運行維護工作;本規程不作為電廠車間(分場)或班組之間職責分工 的依據。
1.2
熱工儀表及控制裝置檢修和調校的目的是恢復和確認熱工儀表及控制裝置的 性能與質量;熱工儀表及控制裝置的運行維護原則是確保熱工儀表及控制裝置狀態 良好和工作可靠。對于熱工儀表及控制裝置的檢修調校和運行維護工作,在遵守本 規程規定的原則下,各單位可結合本單位具體情況,制訂規程實施細則。
1.3
機組設備完善和可控性良好,是熱工儀表及控制裝置隨機組投入運行的重要條 件。當由于機組設備問題使熱工儀表及控制裝置無法工作時,儀表及裝置不得強行 投入運行。
1.4
隨機組運行的主要熱工儀表及控制裝置,其大、小修一般隨機組大、小修同時 進行;非主要熱工儀表及控制裝置的檢修周期,一般不應超過兩年;對于在運行中 可更換而不影響機組安全運行的熱工儀表及控制裝置,可采用備用儀表及控制裝置 替換,進行輪換式檢修。
1.5
熱工儀表及控制裝置在機組啟動前的現場調校,重點是對包括該儀表及控制裝 置在內的檢測和控制系統進行聯調,使其綜合誤差和可靠性符合機組安全經濟運行 的要求。
1.6
不屬于連鎖保護系統的熱工儀表及控制裝置在運行中的就地調校,重點是檢查 和確認該儀表及控制裝置的準確度、穩定度和靈敏度,使其工作在最佳狀態。
1.7
對隨機組運行的主要熱工儀表及控制裝置,應進行現場運行質量檢查,其檢查 周期一般為三個月,最長周期不應超過半年。
1.8
在試驗室內進行熱工儀表及控制裝置的常規性調校時,室內環境應清潔,光線 應充足,無明顯震動和強磁場干擾,室溫保持在20±5℃,相對濕度不大于85%。
1.9
在試驗室內進行熱工儀表及控制裝置的校準時,其標準器基本誤差的絕對值應 小于被校儀表及裝置基本誤差的絕對值,一般應等于或小于被校儀表及裝置基本誤 差絕對值的1/3;在現場進行儀表及裝置比對時,其標準器的基本誤差絕對值應小 于或等于被校儀表及裝置基本誤差絕對值。
1.10
凡主設備廠或儀表制造廠對提供的熱工儀表及控制裝置的質量和運行條件有 特別規定時,該儀表及控制裝置的檢修調校和運行維護工作應遵守其特別規定。
1.11
熱工測量及自動調節、控制、保護系統中的電氣儀表與繼電器的檢修調校和 運行維護,應按照部頒電氣儀表及繼電保護檢修運行規程中的有關規定進行。
|
|