計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

[溫度(熱電偶/熱電阻/膨脹)] 關于烘箱運行時會否脫離溫控儀的控制

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
aliren 發表于 2007-4-27 18:16:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
烘箱運行時會否脫離溫控儀的控制而持續升溫??我們公司前幾天發生一件烘壞產品的事件,據當事人講溫控儀檢測到的溫度比設定的溫度高出一百攝氏度。可在隨后的測試過程中,卻沒發現有這樣的情況。烘箱前面板有溫控儀,后面板有超溫保護裝置且調為一百五十攝氏度,設定烘烤的溫度也只有八十五攝氏度,在雙重保護裝置的作用下會出現這種情況嗎??我有點懷疑。。。可否請諸位一起來研究下?
2#
也木海峰 發表于 2007-4-27 19:09:30 | 只看該作者
溫控儀 顧名思義是控制溫度的儀器 但溫度從哪里來? 說簡單一點,肯定是有一個什么東西感應溫度然后轉為一個信號給溫控儀,告訴它溫度是多少高了還是低了,溫控儀再根據情況決定是加溫還是降溫,而這個感應溫度的東西就是 熱電偶,一般烘箱里面都應該有一個的,可以看到,如果那個偶有問題,比如測出來的偏低,那實際溫度和溫控儀接受到的溫度有很大差別,溫控儀就會不斷加溫啦。  超溫保護,我不知道是不是和溫控儀一體的,原理應該差不多。建議檢測一下你們的控溫用熱電偶是否正常。

評分

參與人數 1金幣 +2 收起 理由
上帝 + 2

查看全部評分

3#
 樓主| aliren 發表于 2007-4-28 16:04:16 | 只看該作者

回復 #2 也木海峰 的帖子

謝謝你的觀點!但我認為,烘箱后壁的超溫保護裝置跟溫控儀的探測裝置并不是同一物件。而且,假設真的是溫控儀的探測棒出了問題,但在隨后的檢定過程中卻又未出現此問題,又是怎么回事?是否可以說此溫控儀時好時壞?如果要解決這個問題,除了更換溫控儀外,還有沒有別的辦法?還有就是我們平時抽檢時都是把烘箱和溫控儀一起檢,這樣做可否?
4#
powerlrq 發表于 2007-4-28 17:35:23 | 只看該作者
這種情況是有的.但溫控器與超溫儀一起出問題的可能性卻是很小的.有一種解釋是.溫控儀由于某種原因(比如:產品壓住熱電偶或熱電偶有接觸不良),使溫按儀暫時失效.而超溫保護器主要是保護設備的,也就是說產品室的溫度不一定是損壞設備的溫度.故產品壞了超溫保護器也不會跳的.檢查可以把烘箱和溫控儀一起檢.:loveliness:
5#
也木海峰 發表于 2007-4-28 21:00:52 | 只看該作者
正常情況下 計量部門是用一個標準偶伸進箱體內測量溫度是否和溫控器上的顯示溫度是否一致 根據要求在溫度較高時(一般500度以上)相差個10度左右都算正常 呵呵  烘箱的精度都不是很高的說  簡單一點計量的話可以直接用表測量烘箱自身的控溫偶是否準確 我一般是用直流電位差計測后面的偶是否和顯示溫度一致 波動如何等等

你說的這種情況沒有遇見過 如果排除各種人為因素 可能如你所說是溫控儀時好時壞吧
6#
maxma67 發表于 2007-4-28 21:50:22 | 只看該作者
首先,溫控器和與其配套使用的熱電偶應該分別請計量部門檢定。其次,有一個現象要考慮的,如果溫控器和熱電偶經過計量部門檢定都是合格的,但是在實際使用時連接不牢靠,有時沒真正連接上,溫控器在開路時,會不控溫,即烘箱一直一直加溫。
7#
 樓主| aliren 發表于 2007-4-29 09:54:28 | 只看該作者

回復 #4 powerlrq 的帖子

當時烘烤產品的設定溫度為85,出現問題時溫控儀檢測到的溫度為180,而箱體后壁的超溫保護裝置卻定位在150,所以我就有點想不明白了,若說溫控儀有問題那超溫儀應發揮作用啊,不可能會繼續升溫啊。所以我才想了解一下會否發生兩種溫控儀同時損壞的問題。
8#
 樓主| aliren 發表于 2007-4-29 10:00:31 | 只看該作者

回復 #5 也木海峰 的帖子

相差10度對有些產品應該是不行吧,而且按照規范來說,應不會有如此大的偏差吧
9#
 樓主| aliren 發表于 2007-4-29 10:03:49 | 只看該作者

回復 #6 maxma67 的帖子

我還想請教一下,如果溫控儀由我們自己來檢的話,需要什么設備和配件,總的估算下來大概要多少RMB?
10#
TOTOC 發表于 2007-4-29 10:21:21 | 只看該作者
可能出現故障的環節有多個,可以逐個進行判斷,一般溫控儀和保護裝置同時出現故障,溫度計量不準的可能性比較小。首先檢查控制系統的二次回路是否常通,導致加熱不能中止(如可控硅擊穿),或在加熱器兩端有其他電壓加入;其次自檢超溫保護裝置是否失靈(從現象判斷,安裝位置或控制肯定有問題了);溫控儀已經送檢,應該問題不大。
11#
powerlrq 發表于 2007-4-29 11:25:47 | 只看該作者

回復 #7 aliren 的帖子

在后箱壁的超高溫保護器是保護電熱箱不會因過度熱而發生災難性后果,烘箱內室的溫度不一定代表了烘箱室外與電路間的溫度,你可檢測一下超高溫保護器的檢測位置.從你說的情況看應該是溫控器與電爐絲之間的電路有問題.要不就是溫控器的控制繼電器有問題.:) :)
12#
迥士 發表于 2007-4-29 22:36:53 | 只看該作者
應該檢查一下溫控儀的連續運行性能,接著檢查傳感器是否有偶爾的短路現象。
如要自檢,應配一臺過程信號校驗儀。
13#
 樓主| aliren 發表于 2007-4-30 08:49:42 | 只看該作者

回復 #11 powerlrq 的帖子

你好!你的意思是說超溫保護裝置檢測的是室外與電路間的溫度,而室內溫度則不在它的控制范圍之內?那么,我們調不調節超溫裝置對室內的升溫操作沒有任何影響了?
14#
 樓主| aliren 發表于 2007-4-30 09:09:23 | 只看該作者

回復 #10 TOTOC 的帖子

聽你說的意思,后壁的超溫保護裝置是要為溫度失控負上責任啦。但又有朋友說超溫保護裝置應跟室內溫度控制并沒有直接的聯系。若把你們的觀點綜合一下,就是說超溫保護裝置在一般情況下并不直接參與室內溫度的升降控制,而在室內溫度升到足以影響到烘箱電路的時候才發揮其保護功能,對吧?那么具體來說,其保護與不保護的臨界點在哪里?且超溫保護裝置的位置是固定的,也就是說出廠時就是那樣。
15#
maxma67 發表于 2007-5-3 10:47:42 | 只看該作者

回復 #9 aliren 的帖子

買過程校驗儀即可自校溫控儀,杭州有0.05級大概2萬多,進口GE的高級點需要3萬.不管是偶,還是阻全部拿下,檢測和標準源的性能都有.是好東西!
16#
 樓主| aliren 發表于 2007-5-5 09:50:43 | 只看該作者

回復 #15 maxma67 的帖子

可有它的詳細資料?圖片和說明資料。
17#
liyue19810113 發表于 2007-5-6 22:55:34 | 只看該作者
首先,要檢查爐子繼電器響應是否正常,其次可檢查溫控儀,一般用直流電位差計檢,現在市場上有許多便攜式溫檢儀,可檢K\E\pt100,同時檢查一下熱電偶或熱電阻,可用熱電偶規程上的方法檢定,因烘箱等超溫報警器,老的一般用機械的彈簧(電鈴式),新的只是在儀表上設定超溫報警,用的仍是同一根熱電偶,還有一種可能是熱電偶沒插到位,一般烘箱誤±20℃都屬正常,同時還得考慮保溫時間......
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-23 20:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 日本漂亮人妖megumi| 精品三级AV无码一区| 成人毛片18女人毛片免费| 公和我乱做好爽添厨房中文字幕| www.av在线免费观看| 永久在线观看www免费视频| 国产欧美精品一区二区三区四区| 久久久青草青青亚洲国产免观 | 污污视频免费看| 国产精品jizz视频| 久久久久久久99精品国产片| 美国一级毛片在线| 国产麻豆视频免费观看| 亚洲av无码一区二区二三区| 草莓视频丝瓜视频-丝瓜视18岁苹果免费网| 戍人视频fc2最近一周| 亚洲欧美视频二区| 国产美女在线一区二区三区| 无码精品a∨在线观看中文| 依恋影视在线观看韩国| 69式互添免费视频| 攵女yin乱篇| 亚洲网站在线免费观看| 五月婷婷色综合| 成品煮伊在2021一二三久| 亚洲电影在线播放| 风间由美中出黑人| 天堂在线观看视频| 久久精品岛国av一区二区无码| 精品国产综合区久久久久99| 国产精品天堂avav在线| 中文字幕人成无码人妻| 毛片亚洲AV无码精品国产午夜| 国产在线精品无码二区二区| 一二三四在线视频社区8| 案件小说h阿龟h全文阅读| 噗呲噗呲好爽轻点| 777777农村一级毛片| 扒开女人内裤边吃奶边摸| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 观看国产色欲色欲色欲www|