[溫度(熱電偶/熱電阻/膨脹)] 數顯溫控儀的控制部分

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
隨風飄揚 發表于 2009-10-25 15:44:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
數顯溫控儀的控制部分有位式、時間比例和PID調節的,不知各們大俠檢定時間比例和PID調節部分采用的是什么儀器?
2#
hljgfjl 發表于 2009-10-25 19:05:25 | 只看該作者
說實話,我估計這部分功能大部分計量機構沒有做,不過,做的話按規程要求配置的設備即可吧!
3#
小河清水 發表于 2009-10-27 13:25:39 | 只看該作者
我是從事熱學計量工作,經常遇到檢定數顯溫控儀,不過就是沒有檢時間比例和PID 控制部分。我也很想知道如何檢定,希望咱們常聯系QQ934313792
4#
jiliangren1 發表于 2009-10-28 23:39:07 | 只看該作者
我們單位的都不檢這幾項,我也很想知道怎么檢
5#
禮匪 發表于 2009-11-4 14:13:08 | 只看該作者
從來未見有機構檢過,標準件找不到啊
6#
zhong2009 發表于 2009-11-4 17:39:35 | 只看該作者
數顯溫控儀,沒有檢時間比例和PID 控制部分。我也很想知道如何檢定, 規程上都沒寫怎么操作吧。我也沒有做過。
7#
zhoujidai 發表于 2009-11-4 20:09:26 | 只看該作者
按照JJG617-96 數字溫度指示調節儀檢定規程中對時間比例和PID 控制部分檢定,很難操作,寫的讓人摸不著頭腦,感覺無從下手,與實際使用的溫控儀參數不一致,你要設置都不知怎么做。
我們知道比例P調節是依據偏差的大小來動作的,它的輸出與輸入偏差的大小成比例;積分I調節是依據偏差是否存在來動作的,它的輸出與偏差對時間的積分成比例,有偏差就有積分作用,只有無偏差積分作用才會停止,起消除偏差的作用。微分D調節是依據偏差變化的速度來動作的,它的輸出與輸入偏差變化的速度成比例,偏差不變化,微分作用就會停止,起超前調節作用。
依據PID控制的原理,我認為按照規程檢定沒有什么意義,我們只需判斷PID控制運行是正常的就行了。
我的操作是:在PID控制的輸出端接上標準mA表(一般是輸出4~20mADC模擬信號),溫控儀的輸入端接上標準電阻或mV信號,設定好給定值和PID的參數值,常用值即可,緩慢的增加輸入信號直到接近給定值,看輸出的變化,超過給定值后再看輸出的變化(反方向變化)。改變PID參數(增強或減弱P、I、D參數值),增加或減小輸入信號看PID輸出的變化是否隨參數的增強或減弱而隨著增強或減弱,以此判斷PID控制運行是否正常。PID控制運行正常就沒有什么問題,完全可以起到控制作用了。
8#
計量小兵 發表于 2009-11-6 16:10:40 | 只看該作者
我也沒有檢過這幾個部分,都是直接用輸入被檢點標稱電量值發來做的。。。
9#
 樓主| 隨風飄揚 發表于 2009-11-7 10:52:50 | 只看該作者
技術總監所述的做法我們也采用過,但僅僅只能判斷PID控制是否正常,但控制偏差的變化無法得知。
10#
zhoujidai 發表于 2009-11-7 17:48:00 | 只看該作者
10# 隨風飄揚
從PID控制的原理可知,只要有積分作用,存在偏差積分作用就會動作,采用PID控制是要消除偏差的,當無偏差的存在,PID輸出就會停止,最后你也看不見有偏差,有偏差反而是PID控制不正常了。至于實際使用時控制品質的好壞,這就是PID參數整定的問題了,不同的工況其參數值是不同的,所以我說的進行PID控制的檢定意義不大就是這個意思。何況現在的PID控制各廠家建立的數學模型也不是統一的,按照規程是無法進行操作的。
偏差是給定值與測量值之差,其變化可以從表上看見的,輸入值逐漸接近給定值偏差逐漸減小,等于給定值時偏差為零。
11#
票卡 發表于 2009-11-11 17:09:44 | 只看該作者
我贊成技術總監的思路,檢定并沒有意義,關鍵看溫度變化時是否能實現這個功能,現實中還要依據現場情況進行調整的!
12#
周敏1 發表于 2009-11-11 20:54:34 | 只看該作者
現在計量部門基本不檢,因為不像動圈表一樣有規定數據,儀表型號太多,沒有技術說明書,規程規定太籠統,不易操作,
檢定時具體要求按規程,不懂向廠家請教吧,大公司有時會答復你的
13#
Danny 發表于 2009-11-16 10:32:53 | 只看該作者
智能儀表基本原理概述---PID 控制、位式控制、時間比例控制
■ PID控制

  在工業生產中,通常需要把某些物理量(如溫度、壓力、流量、液位等)維持在指定的數值上。當這些物理量偏離所希望的給定值時,即產生偏差。PID控制儀根據測量信號與給定值的偏差進行比例(P)、積分(I)、微分(D)運算、從而輸出某個適當的控制信號給執行機構,促使測量值恢復到給定值,達到自動控制的效果。

  比例運算是指輸出控制量與偏差的比例關系。儀表比例參數P的設定值越大,控制的靈敏度越低,P的設定值越小,控制的靈敏度越高。例如儀表的比例參數P設定為4%,表示測量值偏離給定值4%時,輸出控制量變化100%。

  積分運算的目的是消除靜差。只要偏差存在,積分作用將控制量向使偏差消除的方向移動。積分時間是表示積分作用強度的單位。儀表設定的積分時間越短,積分作用越強。例如儀表的積分時間設定為240秒時,表示對固定的偏差,積分作用的輸出量達到和比例作用相同的輸出量需要240秒。

  比例作用和積分作用是對控制結果的修正動作,響應較慢。微分作用是為了消除其缺點而補充的。微分作用根據偏差產生的速度對輸出量進行修正,使控制過程盡快回到原來的控制狀態,微分時間是表示微分作用強度的單位,儀表設定的微分時間越長,則以微分作用進行的修正越強。

■ 位式PID控制

  一般的PID控制是以連續的電流或電壓輸出到操作器對系統進行控制。位式PID控制是儀表按一定的周期,通過控制接點的通斷對系統進行控制。在一個周期內,接點的接通和斷開的時間長短反映控制量的大小,操作量為100%時,接點在整個周期內完全接通,操作量為0%時,接點在整個周期內完全斷開。
■ 時間比例控制

時間比例控制屬于開、關控制,根據測量值與設定值的偏差,控制在設定的時間周期內開的時間和關的時間,使被控量維持在設定值的附近。這種控制方式簡單,但由于被控量與設定值始終存在一定的靜差,已不常用。時間比例控制方式需要設定控制周期和比例兩個參數。
如下圖所示,控制周期設定為20秒,比例帶為10℃的溫度控制。①測量值與設定值的負偏差大于比例帶時,輸出一直保持開。②溫度越低,開的時間越長;溫度越高,開的時間越短。開和關的時間之和為20秒。③測量值和設定值相等時,開的時間和關的時間相等,各為10秒。④測量值與設定值的正偏差大于比例帶時輸出一直保持關。
14#
KIRA 發表于 2009-11-16 14:17:24 | 只看該作者
規程上有詳細的規定如何去檢,不過我們這里一般都不檢定該項目,出具校準證書就可以了!
15#
ylxyjb 發表于 2009-11-25 21:46:54 | 只看該作者
如果是PID控制的話,在檢定間做的在完美,有必要嗎,用在生產現場的時候,啟動自整定后,參數都變了啊
,技術總兼說的辦法有道理,也能辦到,支持
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-15 13:08

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区欧美 | 国产AV一区二区精品凹凸| 最近中文字幕高清中文字幕无| 97久久精品人人澡人人爽| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 大胸年轻的搜子4理论| 正能量网站不用下载免费观看视频软件| a天堂中文在线官网| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 大胆gogo高清在线观看| 欧美黑人换爱交换乱理伦片| 18男同少爷ktv飞机视频| 亚洲AV成人无码网站| 国产亚洲欧美视频| 性欧美大战久久久久久久| 班主任丝袜脚夹茎故事| 182tv成人午夜在线观看| 九九久久99综合一区二区| 国产亚av手机在线观看| 女扒开尿口让男桶30分钟| 波多野结衣四虎| 国产免费插插插| 丝袜高跟美脚国产1区| 亚洲精品视频久久久| 国产成人教育视频在线观看 | 成人免费无码大片A毛片抽搐色欲 成人免费无码大片a毛片 | tube8中国69videos| 亚洲一区欧洲一区| 噜噜噜综合亚洲| 国产精品亚洲专区在线播放| 无遮挡辣妞范1000部免费观看 | 又粗又猛又黄又爽无遮挡| 国产色丁香久久综合| 日本强伦姧人妻一区二区| 激情综合色综合久久综合| 香蕉成人伊视频在线观看| 97久久精品人人澡人人爽| 久久99久久99精品免观看| 亚洲女人影院想要爱| 午夜香港三级在线观看网| 国产精品12页|