接地電阻的測量和接地電阻表的檢定
申 莉1, 劉莉萍1, 曹作群2
(1. 湖北省電力試驗研究院, 湖北武漢 430077; 2. 湖北省計量科學研究所, 湖北武漢 430072)
[摘 要] 簡述了接地電阻及補償法測量的基本概念和原理, 介紹了用JD21B 接地電阻儀檢定裝
置檢定接地電阻表的方法。
[關鍵詞] 接地電阻測量; 補償法; 檢定
[中圖分類號] TM 934. 1 [文獻標識碼] A [文章編號] 100623986 (2003) 0120058202
隨著電力、通訊、建筑等事業的發展, 保護接地、
工作接地、防雷接地技術的應用日益廣泛, 接地電阻
的測量和接地電阻表的檢定工作量越來越大。對這
方面的測量、檢定的基本概念和原理進行了解, 具有
一定實際的意義。
1 接地電阻
接地電阻是衡量接地裝置性能的重要參數。接地裝置的接地電阻包括接地體之前的連接導線電
阻、接地體與土壤之間的接觸電阻、大地中形成電流通路的土壤電阻。接地電阻值主要取決于接地導體
的形狀、表面積、埋沒深度以及土壤的電阻率。接地阻的定義為: 接地導體與大地之間的電阻在接地
導體中流過測試電流時, 導體增加的電位除以測試電流, 其商即為接地電阻值。
當接地導體上有電壓時, 就會有電流流入大地,電流是從接地導體向四周散射的。其分布見圖1。
從圖1 中可知, 離接地導體愈遠, 電流通過的截面積就愈大, 電流密度就愈小。到達一定距離(15~
20 m ) 時, 電流密度近似為零, 電位也近似為零。那么, 接地電阻主要是土壤中通過電流的散流電阻, 也
就是接地導體與零電位之間的土壤電阻。
2 補償法測量接地電阻的原理
接地電阻的測量方法有多種。目前國際上主要采用補償法(電位差計法) 和交流恒定電流法。我國
目前大量使用中的接地電阻表采用的是補償法原理制造的。其原理電路見圖2。
圖1 接地電流方向與電位分布圖 圖2 中: E 為接地導體, P 為電位輔助電極, C
為電流輔助電極, F 為交流電源, CT 為電流互感器,R s 為電阻測量盤(可調節) , G 為檢流計。
交流電源F 產生的電流I 流過CT 的一次線 |
-
-
接地電阻的測量和接地電阻表的檢定.pdf
2008-7-26 10:10 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 金幣 -1
176.04 KB, 下載次數: 358, 下載積分: 金幣 -1
|