本人在實際工作中遇到一個問題,在此想跟大家請教一下。
首先我想請教一下,勝利的VC4105B到底是接地電阻表還是低電阻表,官方網站寫的是VC4015A是接地電阻表,VC4105B是低電阻表,可是為什么官方給的配件都是一樣的,都是測試接地電阻的配件。
我們公司有些買了VC4105B來測量接地電阻,因為各大網商都是這么宣傳的。檢定過程中,我發現VC4105B是測不準接地電阻值的,因為當輔助接地電阻改變的時候,它顯示的值實在差的太多了。
微信截圖_20190415124141.png (270.44 KB, 下載次數: 93)
下載附件
2019-4-15 12:42 上傳
微信截圖_20190415124205.png (116.95 KB, 下載次數: 103)
下載附件
2019-4-15 12:42 上傳
下圖是測量1歐姆電阻時候,輔助接地電阻打到不同的值的時候的結果。
微信圖片_20190415124719.jpg (725.11 KB, 下載次數: 97)
下載附件
2019-4-15 12:47 上傳
微信圖片_20190415124710.jpg (746.89 KB, 下載次數: 79)
下載附件
2019-4-15 12:47 上傳
微信圖片_20190415124714.jpg (733.83 KB, 下載次數: 123)
下載附件
2019-4-15 12:48 上傳
想跟大家交流一下,日常檢定中有沒有發現這個問題。如果輔助接地電阻接進去以后,顯示值超那么多,在實際使用中不就產生很大的誤差了嗎?不知道大家是如何處理的。
|