taijing33 發表于 2016-9-29 11:11:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如其中有:其報警動作值與報警設定值之差不應超過±10% LEL。
我們做的產品是 報警設定值比如是20%lel,氣體濃度到了20%lel后立刻報警。也就是說 警動作值與報警設定值之差肯定是0.怎么可能到±10% LEL。
這個地方的規定有意義么?
我們這樣做,就算測定的氣體濃度不準,但是 警動作值與報警設定值之差肯定是0。
是不是我理解的有錯誤,還是他指的我們探測器的報警動作值 和 另外的設備(比如檢測產品自己的設備顯示值之間的誤差?)
推薦
ofooo 發表于 2016-10-2 14:58:38 | 只看該作者
jujiangliu 發表于 2016-9-29 15:26
報警器當顯示值為報警設定值肯定是馬上報警,但是,你的顯示值是否與標準氣體濃度完全一致?這個差值不能超 ...

個人覺得,報警誤差與儀器示值誤差沒有必然的關系,假如設定報警值30%LEL,實際測量時通入的標氣可能是45%LEL,而不是30%LEL的標氣,計算時只涉及儀器示值和設定值,而與標準值毫無關系。
首先,儀器的數字變化不是和濃度同步的,可能濃度很快就上升超過30%LEL,但探測器其響應信號可能慢慢變化到30%LEL;
其次,儀器濃度變化不一定是連續的,如前一個數值是28%LEL,而下一個數值可能就是32%LEL了,即不是一個連續變化的過程,此時就存在報警設置誤差2%LEL;
再次,儀器的濃度顯示不是實時快速響應的(即與氣體濃度變化的非完全同步),可能5s才變化一次數值,而這個值是這5s內的平均值(平滑時間),假如1s出個數,這32%LEL可能是28,30,32,34,36%LEL五個的平均值,其發生報警時濃度可能已經遠遠超過20%LEL了。
如果儀器報警誤差不合格,首先,很少發生誤差為負的,因為給儀器設置的指令是超過某個示值后才報警,沒超過就不報警,在計算機發展到現在的程度,這種指令設置還是很容易實現的。那么存在正的報警誤差不合格是什么情況?可能就是儀器平滑時間太長,例如某臺儀器平滑時間10s,在10s內,儀器的數值由29%LEL上升到53%LEL,則平均值為41%,才發出警報,已結超過了報警誤差10%LEL。當然,這種情況可能很少,因為儀器還有響應時間的要求。
因此,存在報警誤差的另一種比較可能的情況,是儀器探頭沒有問題,但是報警裝置反應太遲鈍,在控制單元發出報警指令后,報警設備才緩慢啟動,從而造成報警誤差。
這兩種情況,歸結到底都是儀器反應太遲鈍,對發生的泄露危險不能迅速報警和處理,容易發生危險,所以才會對報警誤差提出要求。
2#
jujiangliu 發表于 2016-9-29 13:44:21 | 只看該作者
標準規定其報警動作值與報警設定值之差不應超過±3% LEL是有意義的,報警器都有測量精度,不可能報警設定值20%,送標準氣體時正好達到20%時報警。
3#
 樓主| taijing33 發表于 2016-9-29 14:03:26 | 只看該作者
jujiangliu 發表于 2016-9-29 13:44
標準規定其報警動作值與報警設定值之差不應超過±3% LEL是有意義的,報警器都有測量精度,不可能報警設定值 ...

哦哦。這還是說的,測量準確度問題啊。比如氣體的理論濃度和我測定的結果完全一致的話,就不存在報警動作值與報警設定值之差。

換句話說,就算我測定的氣體濃度不準。但是報警動作值與報警設定值之差也一定是0.因為我程序中規定到了設定值立馬報警。
4#
 樓主| taijing33 發表于 2016-9-29 14:07:19 | 只看該作者
應該是他說的報警動作值,不是我的探測器的顯示值。而是比的方式獲得的數值。    說白了就是 我的探測器準確度的問題。
5#
jujiangliu 發表于 2016-9-29 15:26:52 | 只看該作者
報警器當顯示值為報警設定值肯定是馬上報警,但是,你的顯示值是否與標準氣體濃度完全一致?這個差值不能超過標準的規定。
6#
 樓主| taijing33 發表于 2016-9-30 09:50:28 | 只看該作者
jujiangliu 發表于 2016-9-29 15:26
報警器當顯示值為報警設定值肯定是馬上報警,但是,你的顯示值是否與標準氣體濃度完全一致?這個差值不能超 ...

哦。我明白了,還是要求的計量準確度問題
8#
zwsfrank 發表于 2017-2-13 16:26:08 | 只看該作者
這個規定意義不大,首先,20%報警是必然發生的,與測量精確度無關;其次用肉眼觀察報警動作值也有誤差,如果變化很快的話也無法準確確定報警動作值。
9#
shenxujun 發表于 2021-7-16 08:34:28 | 只看該作者
計算報警誤差得公式是哪個
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-22 05:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 99久久伊人精品综合观看| 亚洲网红精品大秀在线观看| 中文字幕无码视频专区| 豪妇荡乳1一5白玉兰免费下载| 欧美bbbbb| 国产欧美精品一区二区色综合| 亚洲国产精品久久久久久| 69国产成人精品视频软件| 欧美日韩国产精品va| 国产高清av在线播放| 亚洲欧美在线不卡| 18精品久久久无码午夜福利| 欧美卡一卡2卡三卡4卡在线| 国产精品欧美久久久久无广告| 亚洲国产精品成人久久久| xxxxx做受大片视频| 欧日韩不卡在线视频| 国产日韩av在线播放| 久久精品99久久香蕉国产| 金8天国欧美视频hd黑白| 撞击着云韵的肉臀| 又粗又硬又爽的三级视频 | 一二三四视频社区在线| 男人的j桶女人的j视频| 在线视频一区二区三区在线播放| 亚洲精品无码久久久久秋霞| 91精品免费不卡在线观看| 欧美专区日韩专区| 国产嫩草影院精品免费网址| 久久久99视频| 精品国产一区二区三区在线观看 | 毛片试看120秒| 国内一级黄色片| 亚洲三级电影片| 黑人太粗太深了太硬受不了了| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 又色又爽又黄的视频软件app | 黑人巨大sv张丽在线播放| 无套内射在线无码播放| 八戒网站免费观看视频| 91亚洲欧美综合高清在线|