對防雷裝置接地電阻測量不確定度的分析和數據處理
[摘要]
本文分析了防雷裝置接地電阻測量的不確度,從而提出了沖擊接地電阻測量不確定度的評定和控制以及數據處理方法.一般情況下雷電流的沖擊接地電阻R<,i>不能直接測量,而是通過測量工頻接地電阻R~后經過換算得到.其中換算系數A由土壤電阻率ρ和接地體最長支線的實際長度1決定.工頻接地電阻、土壤電阻率、接地體最長支線的測量不確定度決定了雷電沖擊接地電阻的測量不確定度.
[關鍵詞]
防雷裝置,接地電阻,數據處理,不確定度
[作者]
余建華, 江西省撫州市氣象局(江西); 吳建民, 江西省撫州市氣象局(江西)
[會議名稱]
首屆中國防雷論壇
[會議時間]
20021001
[會議地點]
上海
[主辦單位]
中國氣象學會
[會議分類]
天文學、地球科學
電工技術
[母體文獻]
首屆中國防雷論壇論文摘編
[出版單位]
中國氣象學會雷電防護研究會籌備組
[出版地]
上海
[出版時間]
20021001
[頁碼]
204-205
[注釋項]
[分類]
天文學、地球科學
電工技術
[密級]
[館藏號]
H047983 |
|