本帖最后由 劉彥剛 于 2011-9-12 05:57 編輯
Q/GDW_364-2009《單相智能電能表技術規范》條文解釋.rar
(974.35 KB, 下載次數: 43)
2011-9-12 05:54 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 金幣 -1
測得異常誤差的分析及啟示.rar
(28.76 KB, 下載次數: 6)
2011-9-12 05:55 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 金幣 -1
因為智能電能表的廣泛使用,而相應的檢定規程又還沒有發布,所以我認真學習了國家電網公司發布的Q/GDW364—2009《單相電能表技術規范》(見附件1)。學習中有幾處不好理解,特向版友請教,懇請賜教!
1、第4.2.10款:接線圖
“電能表應采用激光蝕刻等非粘貼性方式在端子蓋內側刻印電能表電壓接線端子、電流接線端子、輔助接線端子的接線圖;接線圖應清晰、永久不脫落。”
對于現在接線較機電式電能表復雜的電子式電能表,特別是三相電能表,最好還是要將接線圖標在電能表的本體上,而不要再將接線圖采用激光蝕刻等非粘貼性方式在端子蓋內側,因為端子蓋易互換或遺失。其實有的電能表生產廠家,已經進行了改進,以免誤接線。請參考貴司農電工作部主辦的《農村電工》2008年第5期發表的《測得異常誤差的分析及啟示》(見附件2)。
2、第4.4.1款:計量功能
a) 具有正向有功電能、反向有功電能計量功能,能存儲其數據,并可以據此設置組合有功。
其中的“組合有功”不知何意?我查閱了Q/GDW364—2009《單相電能表技術規范》的條文解釋(見附件1),其中也沒有給出相應的解釋。
3、第4.4.2.1項:本地費控電能表
在電能表內進行電費實時計算,其主要功能包括:
a) 當剩余金額小于或等于設定的報警金額時,電能表應能以聲、光或其他方式提醒用戶;透支金額應實時記錄,當透支金額低于設定的透支門限金額時,電能表應發出斷電信號,控制負荷開關中斷供電;當電能表接收到有效的續交電費信息后,應首先扣除透支金額,當剩余金額大于設定值(默認為零)時,方可通過遠程或本地方式使電能表處于允許合閘狀態,由用戶人工恢復供電。
其中:“當透支金額低于設定的透支門限金額時,電能表應發出斷電信號”的低于,是否應該是高于?
4、第4.6.6款:由其他影響量引起的誤差改變極限
影響量相對于參比條件的變化引起的附加的百分數誤差改變不應超過表4-5規定的極限。
表4-5 影 響 量
影響量 | 電流值 | 功率因數 | 百分數誤差改變極限% | 2級表 | 電壓改變±10%a | Ib | 10.5L | 0.71.0 | 頻率改變±2% | Ib | 10.5L | 0.50.7 | 電壓和電流線路中諧波分量 | 0.5Imax | 1.0 | 0.8 | 交流線路中直流和偶次諧波 | 0.707Imax | 1.0 | 3.0 | 交流線路中奇次諧波 | 0.5Ib | 1.0 | 3.0 | 交流線路中次諧波 | 0.5Ib | 1.0 | 3.0 | 外部0.5mT磁感強度 | Ib | 1.0 | 2.0 | 外部恒定電磁場 | Ib | 1 | 2.0 | 高頻電磁場 | Ib | 1 | 2.0 | 射頻場感應的傳導騷擾 | Ib | 1 | 2.0 |
注:電壓-30%~-10%和+10%~+30%,以百分數誤差表示的改變量為本表規定值的3倍
據該款只有電壓改變和頻率改變等項目的百分數誤差的檢測較具操作性,有的項目可操作性差。如電壓和電流線路中諧波分量的影響,是電壓和電流同時存在諧波分量,還是分別存在諧波分量,是只有某次諧波,還是數次諧波同時存在?
5、雖然規范多處說到要通過編程鍵和安全認證才能進行相應的修改,但是沒有看到明確指出:除非啟封,開啟編程開關并通過安全認證。否則通過任何通信接口都不能改變電能表常數,無功電量算法和誤差的調整。這點很重要哦!否則即使加封,也有可能被改變計量性能,豈不是讓我們較依賴的封,形同虛設嗎?
|