CJ-808P 30段程序型儀表說明
CJ-808P程序型儀表用于需要按一定時間規律自動改變給定值進行控制的場合。它具有強大的編程及操作能力,可進一步提高控制設備的自動化程度。它具備30段程序編排功能,可設置任意大小的給定值升、降斜率;具有跳轉、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令,可在程序控制運行中修改程序;具備二路事件輸出功能??赏ㄟ^報警輸出控制其他設備聯鎖動作,進一步提高設備自動化能力;可通過安裝外部開關執行程序運行/暫停/停止等操作,以實現連鎖、同步啟動運行或方便操作;具有停電處理模式及準備功能,使程序執行更有效率及更完善。使用CJ-808P程序型儀表前必須先閱讀前面CJ-808說明書,本文只介紹二者不同或補充的內容。
CJ-808P型與CJ-808型儀表相比,參數功能相同,操作上的不同之處如下:
1、
增加了顯示運行時間的功能,操作鍵為▲。按▲保持2秒左右,則執行復位功能。
2、
增加了運行/暫定(run/Hold)的操作功能,操作鍵為▼。
3、
CJ-808設置給定值的操作,CJ-808P改為設置程序段號STEP及30個程序段的操作。
4、
CJ-808P run參數作為停電處理選擇,用戶根據不同要求選擇三種不同的停電處理模式。
(一)程序操作
1、設置程序:按?(A/M)鍵一下即放開,儀表就進入設置程序狀態。儀表首先顯示的是當前運行段起始給定值,可按?(A/M)、▼和▲鍵來修改數據。按SET鍵則顯示下一個要設置的程序值(當前段時間)來,每段程序按給定值和時間的順序依次排列。按?(A/M)并保持不放2秒以上,返回設置上一數據,先按?(A/M)鍵再接著按SET鍵可退出設置程序狀態。儀表允許在程序運行時修改程序。在運行中,在恒溫段,如果要升高(或降低)當前給定值,則要同時升高(或降低)當前段給定值及下一段給定值。如果要增加或縮短保溫時間,則可增加或減少當前段的段時間。在升、降溫段如果要改變升、降溫斜率,可根據需要改變段時間,當前段給定溫度及下一段的給定溫度。
2、運行/暫停(run/HOLd):如果程序處于運行狀態(ALM2燈亮),按▼鍵并保持約2秒,儀表下顯示器將顯示“HOLd”的符號,則儀表進入暫停狀態。暫停時儀表仍執行控制,并將數值控制在暫停時的給定值上,但時間停止增加,運行時間及給定值均不會變化。在暫停狀態下按▼鍵并保持約2秒鐘,儀表下顯示器將顯示“run”的符號,同時“ALM2”指示燈點亮,則儀表又重新運行。在運行狀態下,如果滿足準備條件,則進入準備狀態,此時“ALM2”燈為閃動。
3、復位:
在運行或暫定狀態下,按▲鍵保持2秒左右,儀表下顯示器顯示“rst”的符號,儀表自動
進入第1段。
4、程序運行段號STEP:通常STEP隨著程序的執行自動增加或跳轉,無需人為干涉。有時
有特殊因素,在程序運行中希望從程序的某一段開始運行,或者直接跳到某一段執行程序,例如當前程序已運行到第4段,但用戶需要提前結束該段而運行第5段,則可將顯示切換到程序段顯示狀態,當相應參數鎖未鎖上時,可通過按▼、▲等鍵來進行修改STEP值來實現。一旦人為改變STEP數值,段運行時間將被清除為0,程序從新段的起始位置開始執行。如果沒有改變STEP值就按SET退出,則不影響程序運行。
有時需要儀表完全停止輸出,可設置一個特別段,如下:
加熱控制:C30=-999、t30=0,停止加熱并進入暫定狀態;
致冷控制:C30=3000、t30=0,停止致冷并進入暫定狀態
需要實現停止加熱或致冷功能時,使程序跳到30段,也可人為將StEP設置為30即可
5、段時間顯示操作
在PV及SV顯示狀態下,按▲鍵,則儀表上顯示器顯示當前段的段時間,下顯示器顯示
當前段的運行時間。約2秒后,自動返回PV及SV顯示狀態。
(二)程序編排
程序編排統一采用溫度—時間—溫度格式,其定義是,從當前段設置溫度,經過該段設置的時間到達下一溫度。溫度設置值的單位都是℃,而時間值的單位都是分鐘。下例為一個包含線性升溫、恒溫、線性降溫、跳轉循環、準備、暫停及事件輸出6段程序例子。
第1段
C 01=100 t 01=30 ;100℃起開始線性升溫,升溫時間為30分鐘
第2段
C 02=400 t 02=60 ;升溫至400℃,升溫斜率為10℃/分。恒溫時間為60分
第3段
C 03=400 t 03=120;降溫段,降溫時間為120分,降溫斜率為2℃/分。
第4段
C 04=160 t 04=-35;降溫至160℃后,接通報警開關1,并且跳往第5段執行。
第5段
C 05=160 t 05=0進入暫停狀態需操作人員執行運行操作才能繼續運行至第6段。
第6段
C 06=160 t 06=-151;關閉報警開關1,并且跳往第1段執行,從頭循環。
本例中,在第6段跳往第1段后,由于其溫度為160℃,而C 01為100℃,不相等,而第6段又是跳轉段,假定正偏差報警值設置為5℃,則程序在第4段跳往第1段后將先進入準備狀態,即先將溫度控制到小于正偏差報警值,即105℃,然后再進行第1段的程序升溫。
廠址:桂林飛鳥高科技術
QQ:772033826