水表的計量精度較低,根據國內最好的水表生產企業寧波水表廠的公開資料,水表示值誤差是:從包括最小流量至不包括分界流量的低區:誤差為±5%;從包括分界流量至包括最大流量的高區:誤差為±2%。 但是,水量計量的準確性既與測量工具——計量儀表有關,又與被測量對象——用戶的用水特性有關,首檢和周期更換沒有考慮到用戶的用水特性對計量的影響。水表的計量特性還會隨著水表使用時間的推移發生改變,新表和在用水表的計量特性是不同的,由于水表機械部件的磨損和使用條件的影響,會對水表的計量誤差產生影響 。從《工業計量》2006.4期第24~26頁中國計量協會水表工作委員會張世豪、葉顯蒼等的 “如何正確看待水表的始動流量”一文得知,“實際使用中,計量誤差不可能在±5%范圍之內,實驗證實大多在±20%以上,有的甚至大到30%、40%、50%”。《中國計量》2006.5期鄭州自來水公司任麗娟“水表在線準確性研究”一文寫道,“如果水質較差,水表內結垢、雜物沉積后,水表會逐步偏快,高于設計流速的水流切向沖擊葉輪,加速葉輪旋轉,水表偏正。使用幾年的水表,偏快10~80%是正常現象,堵住過濾網孔,可使水表偏快5%,堵住葉輪盒進水孔,可使水表偏快200%。”最好的水表出廠最好的誤差也只是±2%,如果大用戶每年用水100萬噸,計量誤差就有2萬噸,水費按2元/噸,價值4萬元,若±5%誤差,計量誤差有5萬噸,價值10萬元。使用幾年的水表,偏快10~80%后計量誤差價值可以達到20~160萬元。
現有的機電產品質量一般都穩定可靠,不管什么型式和不管什么原理的計量儀表,在其壽命周期內離線狀態下在流量校準裝置上校驗肯定會是合格的,但在線使用是計量誤差會有多大,一般鑒定校驗的很少。有一大型國有企業,使用精度較高的電磁流量計離線校驗也總是合格,流量及安裝條件不完全符合要求,一次供需雙方就計量問題產生爭議,請省級計量科學研究院現場用水流量標準裝置LJZ(15~600)檢定 ,檢定時為保證通過在用電磁流量計和用水流量標準裝置流量計的水最大限度的滿管,人為最大限度加大供水量 ,校準結果為:在用DN400電磁流量計的誤差為+12%,(液流字20090804-120);在用DN600電磁流量計的誤差為+17%,(液流字20090804-121)。 該廠日均用水1.4萬噸左右,按檢定結果的誤差計算,用DN400電磁流量計計量應該每年多計量近64萬噸,用DN600電磁流量計計量應該每年多計量約90萬噸,按照水單價2.5元/噸計算,直接經濟損失最低160~225萬元/年。
本人用長達6年時間研究工業用水計量,研究出了解決工業用水計量難度大、誤差大的解決方案,可以保證使用后計量誤差不查過選用儀表標稱精度誤差的20%。
|