選擇題集
1. 當功率因數低時,電力系統中的變壓器和輸電線路的損耗將    。
A. 減少       B. 增大        C. 不變       D. 不一定   
答案:B
2. 電能表銘牌標志中5(20)A的5表示      。
A. 標定電流                   B. 負載電流  
C. 最大額定電流                D. 最大電流
答案:A
3. 有功電能表的計量單位是     ,無功電能表的計量單位是      。
A. kWh          B. kwh         C. kvarh         D. KVAh
答案:A     C
4. 穿過感應式電能表圓盤的電壓磁通稱為      。
A. 電壓非工作磁通              B. 電壓工作磁通         
C. 電壓漏磁通                  D. 電壓總磁通
答案:B
5. 電能表在感性負載時要正確測量有功電能,應滿足的相位角條件是     。
A.                           B.
C.                           D.
答案:B
6. 某一型號的感應式電能表,如果基本電流為5A時的電流線圈的總匝數是16匝,那么基本電流為10A時的電流線圈的總匝數是      匝。
A. 16          B. 32          C. 8           D. 4
答案:C
7. 如果一只電能表的型號為DSD9型,這只表應該是一只      。
A. 三相三線多功能電能表            B. 三相預付費電能表  
C. 三相最大需量表                  D. 三相三線復費率電能表
答案:A
8. 如果一只電能表的型號為DDY11型,這只表應該是一只      。
A. 三相復費率電能表                B. 單相復費率電能表        
C. 單相預付費電能表              D. 三相預付費電能表
答案:C
9. 電能表的運行壽命和許多因素有關,但其中最主要的是      。
A. 下軸承的質量                  B. 永久磁鋼的壽命      
C. 電磁元件的變化                D. 計度器的壽命
答案:A
10. 電能表的相對誤差化整間距一般是被試表準確度等級的      。
A. 1/3          B. 1/5        C. 1/10        D. 1/20
答案:C
11. 2.0級電能表的相對誤差化整間距為      。
A. 0.1         B. 0.2          C. 0.5         D. 0.05
答案:B
12. 1只1.0級電能表,測得的基本誤差為-0.55%時,修約后的數據應為      。
A. ―0.5%      B. ―0.6%      C. ―0.55%     D. ―0.4%
答案:B
13. 1只2.0級電能表的檢定證書上某一負載時的誤差數據為1.4%,那么它的實測數據應在      范圍之內。
A. 1.31%~1.49%                   B. 1.30%~1.49%      
C. 1.35%~1.50%                   D. 1.30%~1.50%
答案:A
14. 測定電能表基本誤差時,負載電流應按      的順序,且應在每一負載電流下待轉速達到穩定后進行。
A. 逐次增大              B. 任意        
C. 逐次減小                D. 選擇負載點
答案:C
15. 測量結果減去約定真值就是      。
A. 絕對誤差              B. 相對誤差      
C. 測量誤差              D. 相對引用誤差
答案:A
16. 0.2級電能表檢定裝置,標準電壓、電流互感器的準確度等級應不低于     級。
A. 0.02         B. 0.05         C. 0.03         D. 0.2
答案:A
17. 實際上電流互感器的一次安匝數      二次安匝數。
A. 大于        B. 等于        C. 小于        D. 略小于
答案:A
18. 測量電流互感器一次繞組對二次繞組及對地間的絕緣電阻時不可使                          用       兆歐表。
A. 100V        B. 500V       C. 2500V       D. 2000V
答案:A
19. 使用電流互感器時,應將其一次繞組        接入被測電路中。
A. 串聯        B. 并聯        C. 混聯        D. 任意
答案:A
20. 按計量原理來講,單相電能表在接線時,若將相線和零線互換接線時,電能表將       。
A. 少計電量     B. 不計電量      C. 正確計量      D. 不轉
答案:C
21. 當單相電能表相線和零線互換接線時,用戶采用一相一地的方法用電時,電能表將      。
A. 正確計量            B. 少計電量
C. 多計電量            D. 不計電量
答案:D
22. 對于經電流互感器接入的單相電能計量裝置,由于電流互感器一、二次極性端不對應,將造成      。
A. 電能表反轉                    B. 電能表不轉      
C. 電能表轉速變慢                 D. 電能表仍正轉
答案:A
23. 三相三線有功電能表能準確測量     的有功電能。
A. 三相三線電路                B. 對稱三相四線電路   
C. 不完全對稱三相電路           D. 三相電路
答案:A
24. 余弦型三相無功電能表適用于     。
A. 三相電路                    B. 三相簡單不對稱電路   
C. 三相完全不對稱電路           D. 三者均不可以
答案:B
25. 當三相三線電路的中性點直接接地時,宜采用    有功電能表測量有功電能。
A. 三相三線                   B. 三相四線   
C. 三相三線或三相四線          D. 三相三線和三相四線
答案:B
26. 當采用三相三線有功電能表測量三相四線電路中A相感性負載所消耗的有功電能時,若負載功率因數大于0.866,那么所測量到的有功電能     實際消耗的電能。
A. 相等        B. 大于        C. 小于        D. 不一定
答案:B
27. 在三相電路完全不對稱的情況下,      測量無功電能不會引起線路附加誤差。
A. 正弦無功電能表                B. 內相角600無功電能表   
C. 跨相900無功電能表             D. 跨相接線的有功電能表
答案:A
28. 電能表的輕載調整裝置      。
A. 是由鐵磁材料制成,其作用是分裂電壓磁通,產生附加力矩
B. 是由導電材料制成,其作用是使電壓非工作磁通磁路損耗不等的兩部分磁通作用產生補償力矩
C. 選用導磁或導電材料均可
D. 可選用任何材料
答案:C
29. 電壓互感器一、二次繞組匝數增大時,電壓互感器的負載誤差   。
A. 增大         B. 減小        C. 不變        D. 不一定
答案:A
30. 影響電能表輕載時誤差的主要因素,除了摩擦力矩之外,還有     。
A. 補償力矩               
B. 電磁元件裝配的幾何位置
C. 轉盤的上下位移           
D. 電流工作磁通與負載電流的非線性關系影響
答案:D
31. 從制造工藝來看,提高      的加工制造工藝,可減小摩擦力矩及其變差。
A. 轉盤                       B. 軸承和計度器
C. 電磁元件                    D. 蝸桿與蝸輪
答案:B
32. 通常電能表電壓線路的功耗       電流線路的功耗。
A. 大于        B. 等于       C. 小于         D. 不一定
答案:A
33. 在計算電能表的標準偏差估計值時應      ,再判斷結果是否合格。
A. 先化整測得的相對誤差值γi ,再計算標準偏差估計值S,最后再化整S值
B. 不必化整γi ,直接計算S值,然后再化整S值
C. 先化整γi,再計算S值,不必化整S值
D. 無需化整,直接計算求得S值
答案:A
34. 當兩只單相電壓互感器按V,v12接線,如果二次空載時,二次線電壓Uab=0V,Ubc=100V,Uca=100V,那么      。
A. 電壓互感器一次回路A相斷線  
B. 電壓互感器一次回路B相斷線
C. 電壓互感器一次回路C相斷線      
D. 以上都有可能
答案:A
45. 當三只單相電壓互感器按Y,y12接線,如果二次空載時,二次線電壓Uab=100V,Ubc=0V,Uca=0V,那么     。
A. 電壓互感器二次回路A相斷線        
B. 電壓互感器二次回路B相斷線
C. 電壓互感器二次回路C相斷線        
D. 電壓互感器一次回路某一相斷線
答案:C
46. 減極性電流互感器一次繞組電流從L1端鈕流入,L2端鈕流出,則二次繞組電流      。
A.從K1端流出經K2端流回
B.從K2端流出經K1端流回
C.從K1端流入或流出都可以
答案:A
37. 電能表產生制動力矩的磁鋼,當磁性減弱時,電能表將      。
A.停走        B.走慢        C.走快       D.不影響表速
答案:C
38. 電能表轉軸上和電壓線圈上裝的小鐵片間相互作用是      。
A.防止潛動(空走)               B.防止反轉   
C.產生補償轉矩提高靈敏度          D.補償阻力矩
答案:A
39. 三相三線有功電能表,若將任何兩相電壓對調,電流接線正確,則電能表將      。
A.走慢              B.走快              C.停走
答案:C
40. 三相三線有功電能表,測量的有功功率表達式為      。
A.UabIacos(300+  )+ UcbIccos(300–  )
B.UabIacos(300– )+ UcbIccos(300+  )     
C.UabIacos(  +300)+ UcbIccos(  –300)   
答案:A
41. 某用戶三相四線低壓供電,裝了3只單相有功電能表計量,電能表接線正確,有接兩相的負荷,2月份抄得電量分別為50kW?h.。—10kW?h、40kW?h。則實際用電量為      kW?h。
A.100         B.90         C.110         D.80
答案:D
42. 電流互感器的文字符號為     。
A. TA          B. LH         C. LQC        D. C.T
答案:A
43. 電壓互感器的文字符號為      。
A. PT          B. YH          C. TV          D. YB
答案: C
44. 一單相用戶使用電流為5A。若將單相的兩根導線均放入鉗形表鉗口內時,測出的電流應為      。
A.10A         B.              C.5A         D.0A
答案:D
2#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 04:45:14 | 只看該作者

電能計量技能競賽選擇題集2

40. 三相三線有功電能表,測量的有功功率表達式為      。
A.UabIacos(300+  )+ UcbIccos(300–  )
B.UabIacos(300– )+ UcbIccos(300+  )     
C.UabIacos(  +300)+ UcbIccos(  –300)   
答案:A
41. 某用戶三相四線低壓供電,裝了3只單相有功電能表計量,電能表接線正確,有接兩相的負荷,2月份抄得電量分別為50kW?h.。—10kW?h、40kW?h。則實際用電量為      kW?h。
A.100         B.90         C.110         D.80
答案:D
42. 電流互感器的文字符號為     。
A. TA          B. LH         C. LQC        D. C.T
答案:A
43. 電壓互感器的文字符號為      。
A. PT          B. YH          C. TV          D. YB
答案: C
44. 一單相用戶使用電流為5A。若將單相的兩根導線均放入鉗形表鉗口內時,測出的電流應為      。
A.10A         B.              C.5A         D.0A
答案:D
45. 萬用表用畢后要將選擇開關放在      。
A.電阻擋上               B.交流電壓擋上         
C.交流電流擋上           D.直流電流擋上
答案:B
46. 用萬用表測直流電流時萬用表應      。
A.串入被測電路,表的“+”接線柱接電流流入端,“-”接線柱接向負荷正端      
B.串入被測電路,表的“-”接線柱接電流流入端,“+”接線柱接向負荷正端        
C.表的“+”接線柱接負荷正端,“-”接線柱接負荷負端     
D.表的“+”接線柱接負荷負端,“-”接線柱接負荷正端
答案:A
47. 一只三相四線電能表,電壓為380/220V,標定電流為5A,最大額定電流為20A,在銘牌上的標志應為      。
A.380/220V,5~20A            B. 220~380V,5(20)A      
C. 380/220V,5(20)A         D. 3×380/220V,3×5(20)A
答案:D
48. 電能表永久磁鐵與轉盤相互的作用是      。
A.產生輔助轉動力矩      
B.產生阻力矩,用電愈多阻力矩愈大,使用電量和轉速成正比      
C.產生阻力矩,用電愈多阻力矩愈小,使用電量和轉速成正比     
D.產生不變的阻力矩
答案:B  
49. 電能表常數1000r/(kvarh)表示      。
A.轉盤每轉1000千乏時         B.1千乏時轉盤轉1000轉      
C.一千瓦時轉盤轉1000轉       D.轉盤每轉1000千瓦時
答案:B  
50. 電能表永久磁鋼磁性減弱時,將使電能表      。
A.走慢         B.走快         C.停走       D.不影響計量
答案:B  
51. 電能表轉軸上和電壓線圈上裝的小鐵片,它們間相互的作用是      。
A.防止空走                   B.防止反轉      
C.產生補償轉矩提高靈敏度      D.產生補償阻力矩
答案:A
52. 為防止電流互感器二次繞組端子間不產生高電壓,二次繞組應      。
A.接低阻抗          B.接高阻抗      
C.接地              D.不用時短路接地
答案:A  D
53. 減極性電流互感器一次電流由L1進L2出,則二次電流      。
A.K1流出K2流回           B. K1流回K2流出      
C.流向與一次接線無關
答案:A
54. 低壓電能表的進出線(銅線)和電流互感器二次導線的最小截面為      。
A.1.5mm2        B.1mm2         C.2.5mm2        D.4mm2
答案:C
55. 電能表二次線應用      。
A.銅芯軟線             B.鋁芯軟線      
C.鋁芯塑料線           D單股.銅芯塑料線
答案:D
56. 三相三線供電,兩相電流均為5A,相角差120°,此時第三相電流為     。
A. 10A        B. 5A        C. 0A      D.      
答案:B
57. 3只單相電壓互感器星形連接,接入110kV中性點接地電網,其一、二次繞組的額定電壓應選為      。
A. 一次側110kV, 二次側100V
B. 一次側110/   kV, 二次側100/   V
C. 一次側110/   kV, 二次側100/   V
D. 一次側110/   kV, 二次側100V
答案:B
58. 單相電壓互感器2只V,v接,接AB相的1只互感器二次極性接反,則二次側3個線電壓為     。
A. 100V,100V,100V           B. 100V,100V,173V
C. 100V,173V,173V           D. 1 00V,110/   V,100/  V
答案:B
59. 三相四線有功電能表,抄表時發現一相電流接反,抄得電量為500kW?h ,若三相負荷對稱,則實際用電量應為      kW?h。
A. 2000        B. 1500        C. 1000         D. 500
答案:B
60.2只V/v接線的電壓互感器,計量裝置運行中A相或C相一次熔絲熔斷,其二次側線電壓必有     。
A. 2個為100/   V,1個為100V
B. 2個為100V,1個為100/   V   
C. 2個為100V,1個為0V
D. 2個為100V,一個為100/   V
答案:C
61.三相三線無功電能表,若將任何兩相電壓對調,則電能表將    。
A. 走慢       B. 走快       C. 因防倒停走      D. 仍能正確計量
答案:C
62.三相三線有功表若A、C相電流均接反,則表計量的功率表達式為      。
A.                           B.                     
C.                           D.
答案:C
63三相四線有功電能表,若有兩相電流接反,發現時表上抄到示度為-600 kW?h,如三相負載平衡,則實際耗電量應為     kW?h。
A. 600         B. 1200        C. 1800      D. 2400
答案:C
64.兩臺單相V接線電壓互感器額定二次總負載為一臺電壓互感器額定二次負載的     倍。
A.             B. 2         C.               D. 3
答案:A
65.三相三線兩元件有功電能表抽去中相電壓時表      。
A. 走快一半                          B. 幾乎停走
C. 約走慢一半                       D. 倒走
答案:C
  66.DD862型電能表是-------。
  A.單相有功電能表              B.三相三線有功電能表
  C. 三相四線有功電能表         D. 單相復費率電能表
  答案:A
67. 我國長壽命技術單相電能表一般采用--------。
A.單寶石軸承             B.雙寶石軸承
C.磁推軸承               D.電動軸承
答案:C
68.關于電流互感器下面說法正確的是-------。
A.二次繞組可以開路           B. 二次繞組可以短路
C. 二次繞組不能接地          D. 二次繞組不能短路
答案:B
69.關于電壓互感器下面說法正確的是-------。
A.二次繞組可以開路            B. 二次繞組可以短路
C. 二次繞組不能接地           D. 二次繞組不能短路
答案:A ;D
3#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 04:46:31 | 只看該作者

電能計量技能競賽選擇題集3

70.只在電壓線圈上串聯電阻元件以改變夾角的無功電能表是-------。
A.跨相90型無功電能表         B. 60型無功電能表
C. 正玄無功電能表             D.兩元件差流線圈無功電能表
答案:B
71.全電子式電能表采用的原理有------------。
A.電壓、電流采樣計算    B.霍爾效應
C.熱電偶               D. 電壓、電流采樣計算,霍爾效應和熱電偶
答案:D
72.六角圖法中組成六角圖的六個相量是---------。
A.相電壓和相電流        B. 線電壓和線電流
C. 相電壓和線電壓       D. 相電流和線電流
答案:C
73.安裝在配電盤,控制盤上的電能表外殼------。
A.無需接地              B. 必需接地
C. 必需多點接地          D. 可接可不接地
答案:A
74.鉗型電流表的鉗頭實際上是一個----------------。
A.電壓互感器             B. 電流互感器
C.自藕變壓器             D.整流器
答案:B
75.失壓計時儀是計量----------的儀表。
A失壓時間            B.失壓期間的無功電量
C. .失壓期間的有功電量     D. 失壓期間的最大需量
答案:A
76.對于A/D轉換型電子式多功能電能表,提高A/D轉換器的采樣速率可提高電能表的---------。
A.準確度                 B.功能
C.采樣周期               D.數據量
答案:A
77.V—f變換器可由-------、比較器、伏秒脈沖發生器等組成。
A.放大器              B.分頻器
C.積分器               D.相位器
答案:C
78.為減少積分器的積分誤差,可將時間常數τ=RC適當選--------。
A.大       B.為零     C.小      D.相等
答案:A
79.測量電子式電能表在電力線路發生故障時,由于故障電流的幅值較高、持續時間較短的磁場干擾下的抗干擾度實驗是----------。
A.高頻電磁場干擾度實驗      B.外電磁場影響實驗
C. 輻射電磁場干擾度實驗     D. 傳導電磁場干擾度實驗
答案:B
80.脈沖的-------就是指電子式電能表的每個脈沖代表多少瓦時的電能量。
A.電能當量                 B.功率當量
C.頻率當量                 D. 脈沖頻率
答案:A
4#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 04:49:55 | 只看該作者

電能計量技能競賽填空題集1

一、 填空:
1、用戶應當安裝用電計量裝置。用戶使用的電力、電量,以計量檢定機構依法認可的用電計量裝置的記錄為準。用電計量裝置,應當安裝在               
    。由       保護。
答案:供電設施與受電設施的產權分界處
      用戶負責
2、在電力系統正常狀況下,供電企業供電到用戶受電端的供電電壓允許偏差為:
(1) 35千伏及以上電壓供電的,電壓正、負偏差的絕對值之和不超過額定值的    。
(2) 10千伏及以下三相供電的,為額定值的    。
(3) 220千伏單相供電的,為額定值的   ,    。
答案:10%  ±7%  +7%  -10%
3、由于計費計量的互感器、電能表的誤差 及其連接線電壓降超出允許范圍或其他非人為原因致使計量記錄不準時,供電企業應按下列規定退補相應的電費:
(1)、互感器或電能表誤差 超出允許范圍時,以      為基準,按驗證后的誤差值退補電量。退補電時間從上次校驗或換裝后投入之日起至誤差更正之日止的二分之一時間計算。
(2)、連接線的電壓降超出允放范圍時,以        為基準,按驗證后實際值與允許值之差補收電量。補收時間從連接線投入或負荷增加之日起至電壓降更正之日止。(3)其他非人為原因致使計量記錄不準時,以用戶       的用電
電量為基準,退補時間按抄表記錄確定。
退補期間,用戶先按抄見電量如期交納電費,誤差確定后,再行退補。
答案:“0”誤差   允許電壓降   正常月份
4、電能表按相線可分為          、          和           。
答案:單相    三相三線    三相四線
5、用無功電能表計量無功電能是為了掌握用戶的         以及          的大小,對用戶執行力率獎懲。
答案:負載特性   平均功率因數
6、用某一時段的有功電量和無功電量計算這一時段內的平均功率因數的公式為                 。
答案:
7、感應式電能表測量機構的驅動元件包括      和     ,它們的作用是將被測電路的交流電壓和電流轉換為穿過轉盤的       在轉盤中產生           ,從而產生電磁力,驅動轉盤轉動。
答案:電壓元件    電流元件     移進磁通     感應電流
8、制動元件的作用是產生            ,以便使             正比于              。
答案:制動力矩         圓盤轉速         被測功率
9、感應式電能表主要由測量機構和輔助部件組成,測量機構包括          、          、         、         、          、
        六部分;輔助部件包括         、        、          、
        四部分。
答案:驅動元件    轉動元件     制動元件     軸承     計度器     調整裝置      基架     銘牌     端鈕盒    表殼
10、電能表的轉盤要求        高、        輕、不易變形,通常采用       制成。
答案:導電率      重量       鋁板
11、 為了產生轉矩,感應式電能表至少要有兩個移進磁通,它們彼此在空間上和時間上要有差異,轉矩的大小與這兩個磁通的大小成      ,當磁通間的相角為        時,轉矩最大。
答案:正比     90°
12、 電能表直觀檢查分為            和           。
答案:外部檢查          內部檢查
13、           和         的電能表應進行工頻耐壓試驗。
答案:新生產       修理后
14、對于不同等級的電能表,它們的誤差        和測定        的選擇也不完全相同。
答案:允許范圍       負載點
15、 單相電能表的相角調整是在          ,被試表加       電壓,         基本電流和      基本電流的情況下進行的。      
答案:100%參比      100%      20%
16、測量誤差一般分為      誤差、       誤差和       誤差。
答案:系統     隨機    粗大
17、 電流線圈匝間短路時,電能表滿載時誤差       。
答案:偏慢
18、 電能表的轉盤上應有明顯的供           的有色標記,玻璃窗應完整、       、清晰、密封良好。
答案:計讀轉數      牢固
19、 檢定合格的電能表,均需加檢定單位的封印,并將         、         等有關項目填入檢定證書。
答案:檢定結果      有效期
20、 現場檢驗電能表時,一般要求電壓對額定值的偏差不應超過       ;頻率對額定值的偏差不應超過       ,環境溫度應在             之間。
答案:±10%      ±0.5%      5~35°
21、 潛動是由于                或                 引起的。
答案:電磁元件裝配不對稱       輕載補償力矩過大
22、 端鈕盒應          無損壞,端鈕盒內或盒蓋上應有       和接線標志。
答案:固定牢固         接線圖
23、 電能表檢定裝置嚴禁在      的情況下進行        量程的切換。
答案:帶負載         電流
24、 電流互感器退磁的方法有         和           。
答案:開路退磁法          閉路退磁法
25、 電流互感器根據其絕緣介質的不同分類,可分為      、      、
        和       。
答案:干式       澆注式      油浸式      空氣式
26. 在負載為       性時,三相無功電能表的轉盤正轉;       性時,反轉。所以一般無功電能表都加裝       或用       。
答案:感      容      止逆器      雙向計度器
27、感應式電能表周期檢定的試驗項目有       、       、       、       、       、      。
答案:工頻耐壓試驗   直觀檢查   潛動試驗  起動試驗   基本誤差測定  校核常數
28、 測定電能表基本誤差的方法有        法和        法。
答案:瓦秒      標準電能表比較
29、 校核電能表常數的方法有      法、      法、      法。
答案:計讀轉數   恒定負載   走字試驗
30、 電能表的電壓鐵芯磁分路結構的作用是將電壓磁通分為        
和         兩個部分,以滿足β-αI=900的相位關系。
答案:工作磁通    非工作磁通
31、 電壓互感器按用途分可分為     電壓互感器、     電壓互感器
和      電壓互感器;按相數分可分為      電壓互感器和      電壓互感器。
答案:計量用   測量用   保護用    單相   三相
32、 三相四線制電能計量裝置適用于        線路以及        線路。
答案:三相四線   中性點有效接地的高壓三相三線
33、 三相三線制電能計量裝置適用于        線路。
答案:三相三線
34、高壓計費電能表在投入運行后,必需定期進行           ,以確保表計經常處于           的狀態。
答案:現場檢驗     正確計量
35、 作用在電能表轉動元件上的力矩,跟轉動方向相同的有      力矩,相反的力矩除了永久磁鋼的制動力矩之外,還有      力矩和      力矩。
答案:  驅動      摩擦      抑制
36、 增大電流磁路中的空氣間隙或減小電流鐵芯長度,增大鐵芯截面,能改善      時的特性曲線。
答案:  輕負載
37、 由于電壓的變化會引起           變化,從而影響          、         與驅動力矩的比例關系,因而產生電壓附加誤差。
答案:電壓工作磁通      電壓抑制力矩       補償力矩
38、 電能表的工作電壓改變時,會引起電壓附加誤差。當電壓升高時,電壓抑制力矩       ,因此呈現負誤差;電壓降低時,電壓抑制力矩       ,因此呈現正誤差。
答案:增加     減少
39、 脈沖電能表脈沖輸出電路的基本型式有      和         。
答案:有源輸出      無源輸出
40、 復費率分時電能表基本上可分為         式、         式和        式三種。
答案:機械     機電一體    電子
41、 電能計量裝置中電流二次回路的導線截面最小應不小于     mm2,電壓二次回路的導線截面應按允許的電壓降來計算,但最小應不小于   
mm2。
答案:4     2.5
42、 35kV及以下計費用的電壓互感器二次回路應不裝      和     。
答案: 隔離開關輔助觸點     熔斷器
43、 判斷電能表錯接線的方法有          法和          法。   
答案:向量圖(六角圖)   力矩
44、不經電流互感器的單相電能表,進表火線與進表零線的電流應相等,否則必有              。
答案:竊電或漏電。
5#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 04:51:42 | 只看該作者

電能計量技能競賽填空題集2

45、電能表的全負荷調整器用調整      的大小來調整電表快慢;輕負荷調整器用以克服        對       的影響。
答案:制動力矩   摩擦   輕負荷
46、 鉗形表在使用保養中必須定時              ,以保證卡鉗的   
和         不變。
答案:定時在鉗口加防銹油     幅值     相角特性
47、 裝接低壓電能表的導線,一般用      ,不允許使用      。互感器二次導線應用      ,最小截面為      。
答案:絕緣銅芯線    軟導線   單芯絕緣銅芯線   2.5mm2
48、 竊電時間無法查明的,竊電日數至少以      天計算,每日竊電時間:電力用戶按      h計算;照明用戶按      h計算。
答案:180    12    6
49、. 兩部制電價由         和         兩部分組成。
答案:基本電價    電量電價
50、正相序是A相超前     相1200,     相超前     相1200,    相超前     相1200,
答案:B   B  C  C  A
51、電能表的        要并接于電源電壓上,       要串接于負載回路。電流互感器二次不能        。
1答案:電壓線圈   電流線圈   開路
52、型號DD862的含義是             。型號DS862的含義是         。
答案:單相有功電能表   設計序號862   三相有功電能表   設計序號
862
53、電能表要安裝在         場所,不能裝在         場所,同時要便于      。
答案:清潔干燥   易燃易爆、潮濕污染和有腐蝕氣體   抄讀
54、電能表型號DT862的含義是:D表示         ,T表示         ,862表示        。
答案:電能表   三相四線    設計序號
55、三相供電,負荷電流         采用經電流互感器接入式的電能表。
答案:大于80A時
56、二次回路按功能可分為      回路,          回路,         回路,     回路。
答案:控制     保護     測量     信號及直流
57、動力、照明應      裝表計量,電燈開關要串接在      線上。
答案:分別             相
58、計量用電流互感器準確度等級至少為      級,一次側工作電流在正常運行時應大于額定一次電流的      ,至少不低于      。
答案:0.5      2/3       1/3
59、選擇電能表容量,要求通過的最大工作電流不大于              ,最低工作電流不低于標定電流的       ,特殊情況不低于       ,否則誤差較大。
答案:電能表額定最大電流         20%       10%
60、1000r/(kvar?h)表示                 ;2000imp/(kvar?h) 表示                   。
答案:每千乏時轉盤轉1000轉      每千乏時2000個脈沖
61、相別的文字符號:黃      ;綠       ;紅       。
答案:Y      G       R
62、互感器誤差有      和     。
答案:比差      角差
63、脈沖電能表將電量轉換成與電量成       比例的       數。
答案:正        脈沖
64、電能表盡量靠近         ;電能表和配套互感器盡量      裝設。
答案:用戶資產分界點       靠近
65、有功電量的單位符號是       ;無功電量的單位符號是        ;最大需量的單位符號是      。
答案:kW?h      kvar?h      kW
66、實行兩部制電價和功率因數調整電費的用戶要裝            
和          。
答案:最大需量有功電能表     無功電能表
67、配電室使用配電柜時電能計量裝置應裝在         內。裝表容量在     A及以上的用戶應有        和           。
答案:計量柜     150    單獨配電間      專用計量柜
68、電能表的永久磁鋼由于其溫度系數為    ,在溫度升高時,使得永久磁鋼的磁通        ,而制動力矩與         成正比,所以電能表的誤差將向       方向變化。
答案:負值   減少  制動磁通量的平方   正
69、電子式電能表與感應式電能表比較,明顯的優點在于       高,
        寬,         強,         小,但是其       比感應式電能表要差得多。而且維護較       。
答案:測量準確度   頻帶  過載能力   功耗    電磁兼容性   復雜  
70、電能計量裝置的接線檢查可采用      檢查和         檢查,對于運行中的電能計量裝置,當        檢查無法判斷接線正確與否時,或需進一步核查接線時,應       檢查。
答案:停電  帶電   帶電   停電
71、三相四線有功電能表從理論上講,既可測量         電路的有功電能,又可測量         電路的有功電能。但是,三相三線有功電能表只能測量         電路的有功電能。
答案:三相四線   三相三線   三相三線
72、檢定1.0級以下感應式三相電能表,要求三相電壓和電流的對稱條件是:每一項(線)電壓對三相(線)電壓平均值相差不超過        %,每相電流對各相電流的平均值相差不超過       %,任一相電流和相應電壓間的相位差與另一相電流與相應電壓間的相位差相差不超過      %。
答案 :±1%   ±2%   3o
6#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 04:57:00 | 只看該作者

電能計量技能競賽判斷題集1

判斷題(在題末括號內作記號:“√”表示對,“×”表示錯)
1、〈〈電力法〉〉只適用于電力企業。(×)
2、〈〈電力法〉〉只適用于電力使用部門。(×)
3、〈〈電力法〉〉適用于中國境內的電力建設、生產、供應和使用活動。(√)
4、三相有功電能表和三相無功電能表在測量容性負載所消耗的有功電能和無功電能時,電能表都將反轉。( × )
5、只要將三相四線有功電能表的內部接線進行跨相接線,然后接入三相電路,原計度器就能直接獲得三相電路的無功電能示值。(×)
6、電壓互感器的正常運行狀態實質上為變壓器的短路運行狀態。
(×)
7、電壓互感器在正常運行范圍內,其誤差通常是隨著電壓的增大,先減小然后增大。(√)
8、感應式三相電能表的基本誤差一般不受相序變化的影響,而受負載不平衡的影響,因此在每組驅動元件上都分別安裝了平衡調整裝置。(×)
9、磁力軸承使電能表的轉動元件處于懸浮狀態,大大減少了電能表的摩擦力,從而提高了準確度和壽命,因此長壽命電能表通常都采用磁力軸承。(√)
10、在現場測定電能表基本誤差時,若負載電流低于被檢電能表基本電流的30%時,不宜進行誤差測定。(×)
11、電壓抑制力矩與電壓工作磁通的平方成反比,與轉盤的轉速成正比。
(×)
12、電流抑制力矩與電流工作磁通的平方成正比,與轉盤的轉速成正比。
(√)
13、當負載電流小于電能表的基本電流且接近20%基本電流時,因電流鐵芯磁化曲線的非線性影響明顯引起正誤差。(×)
14、安裝式電能表的基本電流指的是長期允許的工作電流。(  )
答案:×
15、電能表的轉盤是用純鋁板制成的,這是因為其導磁率高、價格便宜。(  )
答案:×
16、雙寶石結構的下軸承的優點是結構簡單,制造容易,不受傾斜的影響。(  )
答案:×
17、起動試驗和測定基本誤差時,要求字輪式計度器同時進位的字輪不得超過2個。(  )
答案:×
18、隨機誤差反映測量的精密度。(  )
答案:√
19、檢定裝置中的升流器實際上是一種獲得低電壓、大電流的降壓變壓器。(  )
答案:√
20、電流互感器的額定電流比是額定一次電流與額定二次電流之比。
(  )
答案:√
21、電流互感器的額定電壓指的是加在一次繞組兩端的額定相電壓。(  )
答案:×
22、電流互感器在銘牌上標定額定二次負載是為了避免所接二次負載超過容量使互感器燒壞。(  )
答案:×
23、 電流互感器的一次電流從L1端流向L2端時,二次電流由K2端經外部回路流回到K1端,即稱之為減極性。(  )
答案:×
24、 電流互感器的負荷與其所接一次線路上的負荷大小是無關的。(  )
答案:√
25、 電流互感器相當于普通變壓器開路運行狀態。(  )
答案:×
26、 三相四線有功電能表能準確測量完全對稱的三相電路的有功電能。(  )
答案:√
27、 三相三線有功電能表既能準確測量三相三線電路的有功電能,又能準確測量三相四線電路的有功電能。(  )
答案:×
28、 當三相三線電路的中性點直接接地時,宜采用三相四線的有功電能表測量有功電能。(  )
答案:√
29、 三相三線無功電能表在運行時,產生反轉的主要原因是三相電壓反相序和感性負載。(  )
答案:×
30、 一般不經電壓互感器接入的電能表稱為低壓表,其參比電壓大多為220V或380V。(  )
答案:√
31、 電能表的負載特性曲線主要反映電能表帶負載的能力大小。(  )
答案:×
32、 電能表的潛動力矩總是使表反轉。(  )
答案:×
33、 電壓互感器的一次繞組只要有某一部分對地絕緣的,則稱之為全絕緣電壓互感器。(  )
答案:×
34、 電壓互感器的正常運行狀態實質上為變壓器的短路運行狀態。(  )
答案:×
35、 在低壓供電線路中,從防雷的角度出發,通常電流互感器二次繞組不接地。(  )
答案:×
36、 電壓互感器高壓熔絲某一相斷,會使得三相三線有功電能表停走。(  )
答案:×
37、 三相電能表運行一段時間后,表計變快的原因是表內永久磁鋼因材料差而退磁造成的。(  )
答案:√
38、 三相三線制電能計量裝置中的一臺電壓互感器極性接錯,會使其中一相長期在  倍額定電壓下過電壓運行,從而引起一、二次繞組過電流而致燒壞。(  )
答案:√
39、 在現場運行中,電流互感器不允許短路,電壓互感器不允許開路。(  )
答案:×
40、 電能表負載特性曲線即指其基本誤差隨負載電流和功率因數變化的關系曲線。(  )
答案:√
41、 電能表運行的外界條件與檢定條件不同而引起的電能表誤差改變量稱為電能表的附加誤差。(  )
答案:√
42、 當環境溫度改變時,造成電能表幅值誤差改變的主要原因是電壓線圈電阻值的改變。(  )
答案:×
7#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 04:58:54 | 只看該作者

電能計量技能競賽判斷題集2

43、 當      時,因頻率變化而引起的附加誤差為0。(  )
答案:×
44、 檢定0.2級電子式多功能電能表時,其工作位置相對垂直位置偏差必須小于0.5°。(  )
答案:×
45、 在電能表錯接線的情況下測得的電能量與負載實際消耗的電能量之差稱為更正系數。(  )
答案:×
46、 對額定電壓為100伏的電能表來說,用電壓表測量三相三線有功電能表電壓端子時,三個線電壓均為100V,則說明電壓互感器極性正確或均接反。(  )
答案:√
47、 將電能表的制動力矩永久磁鐵磁極移向電表轉軸時,表將走快,反之表走慢。(  )
答案:√
48、 電壓互感器采用V/V接線,空載時,經測量得到二次電壓分別為Uab=0V、Uca=Ubc=100V。則可斷定是電壓互感器一次A相斷線。(  )
答案:√
49、電壓互感器采用V/V接線,空載時,經測量得到二次電壓分別為Uab=50V、Uca=100V、Ubc=50V。則可斷定是電壓互感器一次C相斷線。(  )
答案:×
50、具有電壓、電流互感器,有功、無功電能表的聯合接線,電壓互感器采用V/V接線,經在電能表端鈕盒處測量Uab=0V、Ubc=100V、uca=0V,則可斷定是電壓互感器二次a相斷線。其中有功表為三相三線、無功表為三相三線60o無功表。(  )
答案:√
51、計量裝置上加封的封印不受法律保護。(  )
答案:×
52、電能表外殼的封印可以在現場由計量檢定人員或裝表接電人員開啟加封。(  )
答案:×
53、電能表外殼的封印,只能在計量室由計量檢定人員開啟和加封。
(  )
答案:√
54、35kV及以上用戶電能計量裝置,應有電流互感器的專用二次繞組和電壓互感器的專用二次回路,不得與保護、測量回路共用。(  )
答案:√
55、用電壓表依次測量三相三線電能表電壓端子,三個線電壓相差較大,且某線電壓明顯小于100伏,則說明電壓回路有斷線或接觸不良的情況。(  )
答案:√
56、三相四線供電的低壓用戶,照明和動力可裝一只電表計量。(  )
答案:×
57、100kW(kVA)及以上工業、非工業、農業用戶均要實行功率因數考核,因此需加裝無功電能表。(  )
答案:√
58、抄見電能表示度為50,該表配用的電流互感器為500/5,實際用電量應為5000kW?h。(  )
答案:√
59、新裝電能表,抄表時為倒走,應算兩倍的倒走電量。(  )
答案:×
60、電能表計數器紅色字輪,表示小數位電能量。(  )
答案:√
61、電能表的常數即電能表計數器的傳動比。(  )
答案: ×
62、三相負荷電流不平衡時以三相平均電流來作為選擇電能表電流容量的依據。(  )
答案: ×
63、不接用的電壓互感器輔助繞組應予短接。(  )
答案:×
64、在二次回路帶電調換電能表,為防止電流互感器二次開路,必須用導線將其二次繞組短接。(  )
答案:√
65、 35kV以下用戶應用專用計量用電壓互感器和電流互感器。(  )
答案:√
66、 電能表轉軸上和電壓鐵芯上裝的小鐵片組成防潛動裝置,當發覺電能表潛動(空轉)時,應將兩小鐵片間距離調大。(  )
答案:×
67、 三相三線電能表常采用兩個轉盤,主要是為了抑制電磁元件間的電磁干擾和轉盤上渦流間相互干擾。(  )
答案:√
68、 帶電流互感器的計費電能表二次要用專用接線盒。(  )
答案:√
69、 計費用10kV以上電流互感器和三相三線電能表的接線可采用2只電流互感器不完全星形簡化接線,即用3根線接線。(  )
答案:×
70、 DX863型三相三線60°內相角無功電能表若漏接C相電壓,則電能表將走快約一半。(  )
答案:×
71、 DX865三相三元件90°接無功電能表,若依次斷開每一元件電壓,則電能表轉速將逐漸變慢。(  )
答案:√
72、電壓互感器在運行中嚴禁開路。(  )
答案:×
73、 電流互感器絕緣電阻的測定是要測定繞組間及繞組對地的絕緣電阻。(  )
答案:√
74、 電流互感器10%倍數是在指定的二次負載和任意功率因數下,電流互感器的電流誤差為±10%時一次電流對其額定電流的倍數。(  )
答案:√
75、對額定電壓為100伏的三相三線電能表來說,當用電壓表依次測量三相三線有功電能表電壓端子時,當有某線電壓接近173V時,則有一只電壓互感器極性接反。( )
答案: √
76、 計量裝置接線錯誤按正、誤接線所致的差額退補電量,退補時間自上次電表校驗或調換表時起至更正日止。(  )
答案:√
77、 用戶反映電能表走快,經校驗誤差為+3%,電能表為2.0級表,應退電量1%。(  )
答案:×
78、 裝表接電工執行完裝表接電有關工作后要作好有關記錄和簽章。(  )
答案:√
79、 應以電流互感器安裝地點的最大運行方式的短路電流來校驗其動穩定和熱穩定。(  )
答案:√
80、當使用三只單相電能表計量兩相380伏電焊機的用電量時,此時一只表會倒走,那么電焊機的用電量應為兩只表的正走電量加上倒走那一只表的倒走電量。(  )
答案:×
81、三相四線無功電能表(即90o型無功電能表),計度器為雙向計數,在不考慮表本身誤差的情況下,正反相序接線時所計電量不同。(  )
答案:×
82、對單相電能表來說,在裝表接線時,無論是火線進出端鈕盒的1、3端子還是零線進出端鈕盒的1、3端子都可以。(  )
答案:×
83、電能計量裝置的綜合誤差就是電能表的誤差和電壓互感器的誤差、電流互感器的誤差三者之和。(  )
答案:×
84、 電壓互感器的額定負荷為其二次回路的阻抗。(  )
答案:×
8#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 05:03:15 | 只看該作者

電能計量技能競賽理論簡答題集1

簡答題集
1. 無功電能表有什么用途?
答:通過應用無功電能表計量無功電能,以便掌握用戶負載的性質以及平均功率因數的大小。
2. 電能表按用途分可以分哪幾類?
答:電能表按用途可以分為:有功電能表、無功電能表、最大需量表、標準電能表、復費率分時電能表、預付費電能表、損耗電能表和多功能電能表。
3. 單相電能表有哪此調整裝置?
答:單相電能表主要有這些調整裝置:滿載調整裝置、輕載調整裝置、相位角調整裝置、防潛裝置。
4. 補償力矩預調的作用有哪些?
答:補償力矩預調的作用是:保證正確地進行滿載調整的必要條件,可補償掉計度器和軸承的磨擦力矩,以及因電磁元件裝配不對稱,或因電壓、電流鐵芯略微傾斜而造成的潛動力矩。
5. 系統誤差按誤差來源分類包括哪些?
答:系統誤差按誤差來源分類包括工具誤差、裝置誤差、人員誤差、方法誤差、環境誤差等。
6. 電能表的周期檢定包括哪些項目?
答:周期檢定的項目包括:直觀檢查、工頻耐壓試驗、潛動試驗、起動試驗、基本誤差測定、走字試驗。
7. 電能表通電后響聲大的原因有哪些?
答:電能表通電后響聲大的原因有:
①電壓線圈與鐵芯結合不緊密,通電后產生振動。
②轉盤抖動,引起計度器齒輪發生響聲。
③上、下軸承缺油。
④表內緊固螺絲松動,通電后引起振動。
⑤上軸承襯套和鋼針松動,上軸承襯套的孔眼過大。
⑥磁力軸承的磁環磁力不均勻。
8. 說明電能表潛動現象產生的原因?
答:電能表在運行中,當負載電流等于零時,它的轉盤仍然不停止轉動,這種現象就叫做潛動(或空轉)。引起潛動的主要原因是由于輕載補償力矩過大或電磁元件不對稱等引起的。從理論上講,可以把補償力矩調整得恰好,但實際上這往往是做不到的,因為至少電網的電壓是在一定范圍內波動的。而補償力矩是和電壓的平方成正比的,所以當電壓升高時,就會引起輕載補償力矩增大。此外,電磁元件安裝位置傾斜,也會產生一個象輕載補償力矩那樣的附加力矩。有時檢定和使用時接線相序不同,對于三相電能表會引起電磁干擾力矩的變化,也可能引起潛動。
9. 在測定電能表誤差之后,若無論怎樣調整,都不能消除潛動,怎么辦?
答:應重新進行輕載調整,使其誤差比原來的稍向負值變化一點,但不可超過誤差限范圍直至消除潛動。如果仍然不能消除潛動,則應重新檢修裝配各元件。
10. 電流互感器的作用是什么?
答:電流互感器的作用是為避免測量儀表和工作人員與高壓回路直接接觸,保證人員和設備的安全;使測量儀表小型化、標準化,利用電流互感器擴大表計的測量范圍,提高儀表測量的準確度。
11. 什么是互感器的減極性?
答:當互感器一次電流從首端流入,從尾端流出時,二次電流從首端流出,經二次負載從尾端流入,這樣的極性標志為減極性。
12. 什么是電流互感器的同極性端?
答:電流互感器為減極性時,一、二次繞組的首端L1和K2稱為同極性端。
13. 將單進單出接線的電能表按雙進雙出的接線方式接線,會造成何種后果?
答:將單進單出接線的電能表按雙進雙出的接線方式接線,會造成電源短路,輕者保險絲熔斷,嚴重時會造成燒表或電弧傷人。
14. 運行中的電流互感器二次回路為什么不能開路?
答:如果運行中的電流互感器二次開路,則二次電流為零,這時電流互感器的一次電流全部用來勵磁,鐵芯中的磁感應強度急劇增加,很大的交流磁通在二次繞組中感應產生一個很高的有時可達幾千伏的電勢,對二次回路本身絕緣或對工作人員的安全都有很大威脅。另外由于鐵芯中的磁感應強度急劇增加的結果,而造成鐵芯中有功損耗增加,引起鐵芯過熱而可能損壞,所以電流互感器二次嚴禁開路。
15. 什么是電能計量裝置?
答:電能表和與其配合使用的互感器以及電能表到互感器的二次回路接線統稱為電能計量裝置。
16. 作用在電能表圓盤上的作用力有哪幾個?為什么電能表的圓盤始終能朝一個方向轉動?
答:作用在電能表圓盤上的作用力有四個電磁力,分別是:
①電壓工作磁通與兩個電流工作磁通在圓盤上產生的兩個感應電流相互作用產生的電磁力F1、F2;
②兩個電流工作磁通分別與電壓工作磁通在圓盤上產生的感應電流相互作用產生的電磁力F3、F4。
雖然在正弦變化的一個周期內,某些時刻產生的四個電磁力方向不一致,但是由于圓盤的轉動是有慣性的,圓盤的轉動方向由一個周期內的平均電磁力方向決定的,即取決于多數時刻電磁力的方向,所以電能表的圓盤始終朝一個方向轉動。
17. 簡述電能表的轉動原理?
答:電能表接在交流電路中,當電壓線圈兩端加以線路電壓,電流線圈中流過負載電流時,電壓元件和電流元件就產生在空間上不同位置,相角上不同相位的電壓和電流工作磁通,它們分別通過圓盤并各在圓盤上產生感應電流,于是電壓工作磁通與電流工作磁通產生的感應電流相互作用,電流工作磁通與電壓工作磁通產生的感應電流相互作用,作用的結果在圓盤中就形成以圓盤轉軸為中心的轉動力矩,使電能表的圓盤始終按一個方向轉動起來。
18. 電能表靈敏度不好的原因是什么?
答:靈敏度不好的原因有:
①計度器齒輪與蝸桿嚙合過緊或齒形不好,增加了摩擦力;
②永久磁鋼間隙中有鐵屑等雜物;
③上下軸承制造精度差,光潔度不好或有毛刺;
④轉盤在電磁元件間隙中傾斜或有摩擦;
⑤轉盤在制造時壓入鐵屑等雜質,以致厚度不勻,有氣孔等,而且又不進行靜平衡調整;
⑥防潛裝置調整過度。
19. 電能表的基本誤差指的是什么?它就是電能表在允許的工作條件下的相對誤差嗎?為什么?
答:電能表的基本誤差是指在規定的試驗條件下(包括影響量的范圍,環境條件,試驗接線等)電能表的相對誤差值,它反映了電能表測量的基本準確度。它并非電能表在使用時的真實誤差。因為電能表規定的使用條件要比測定基本誤差時的條件寬。
20. 單相電能表現場運行中常見的故障情況有哪些?試分析電能表明顯快的原因。
答:運行中常見的故障情況有:電能表停走;電能表轉盤轉動,但計度器字輪不走;拉開負荷刀閘后,電表仍自轉;電能表有響聲;電能表轉速明顯快等。
電能表轉速明顯快的原因可能是:永久磁鋼退磁,磁性減弱;永久磁鋼固定螺絲松動,引起位置變化;電壓線圈匝間短路;現場電壓太低,自制力矩減小,使電能表誤差偏正。
21. 為什么要進行走字試驗?
答:因為安裝式電能表的誤差測定,通常都是以計讀電能表轉盤轉數的方法來確定電能量的,而電能表計度器的傳動比與進位是否正常等都未經過校核和檢查。此外,電能表基本誤差的測定都在比較短時間內完成的。由于種種原因,可能造成電能表誤差不穩定,甚至在測定基本誤差中,也可能會出現差錯,而這些情況都不易發現。所以,安裝式電能表在其所有其它檢定項目測試完之后,還需要做走字試驗。
22. 在電能表調整中,一般應注意哪幾個方面的問題?
答:在調整電能表時應特別注意以下幾個方面的問題:
①調整與檢修、裝配質量以及元件特性變化之間關系的分析。
②周圍環境溫度影響的考慮。
③工作電壓和頻率對電能表誤差影響的考慮。
④轉盤位置變動對誤差的影響。
23. 使用電能表檢定裝置的檢定人員需掌握哪些知識和技能才能從事檢定工作?
答:使用檢定裝置的檢定人員要熟悉裝置的原理和性能,掌握裝置的操作方法;學習國家和行業的有關標準和規程;掌握有關安全操作規程,并持有計量檢定人員證書的人員才能從事電能表的檢定工作。
24. 為什么對于中性點直接接地的三相三線電路,用三相四線有功電能表測量有功電能較適宜呢?
答:因為三相三線電能表能準確測量三相三線電路中有功電能的計量原理,是基于三相三線電路中iA+iB+iC=0的條件下得出的,當三相三線電路的中性點直接接地時,若三相負載不平衡,則線路上將流過較大的接地電流id,因而iA+iB+iC=id≠0,所以三相三線電能表無法準確測量線路中的有功電能,而三相四線有功電能表能準確測量該情況下的三相電路中的有功電能。因此,對于中性點直接接地的三相三線電路,用三相四線有功電能表測量有功電能比較適宜。

[ 本帖最后由 wang6626866 于 2007-9-27 05:04 編輯 ]
9#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 05:07:05 | 只看該作者

電能計量技能競賽理論簡答題集2

25. 簡述無功電能的測量意義。
答:對于電力系統來說,負荷對無功功率需求的增加,勢必降低發電機有功功率的發、送容量,這是很不經濟的,并且經遠距離的輸電線路傳輸大量的無功功率,必將引起較大的有、無功功率和電壓損耗,為此要求用戶裝設無功補償裝置,使無功得以就地供給,以提高系統的功率因數,減少損耗。無功電能的測量,主要就是用來考核電力系統對無功功率平衡的調節狀況,以及考核用戶無功補償的合理性,它對電力生產、輸送、消耗過程中的管理是必要的。
26. 三相電能表有單轉盤和多轉盤的不同結構形式,試敘述單轉盤結構形式的優缺點。
答:單轉盤電能表是多轉盤電能表的發展,它的最大優點是轉動元件的重量比多轉盤電能表輕了許多,減少了摩擦力矩。同時,也減小了表的體積,對提高電能表的靈敏度和延長使用壽命方面在某種程度上有點好處。但由于兩組或三組電磁元件作用于同一個轉盤,磁通和渦流之間的電磁干擾都不可避免地增大了,大都在采用必要的補償措施。
27. 感應系電能表由哪幾部分組成?
答:組成,驅動元件、轉動元件、軸承、計度器、永久磁鐵、端鈕盒、基架、底座、表蓋等相互結合為一體。
28. 電能表通電后有嗡嗡響聲,可能存在哪些原因?
答:電能表通電后有嗡嗡響聲,可能存在以下原因:
①電壓鐵芯的固定螺絲有松動;
②計度器固定螺絲,或齒輪固定螺絲松動;
③制動元件固定不緊;
④調整裝置零部件松動;
⑤上下軸承孔不同心;
⑥由倍頻和基頻寄生力產生的轉動元件的振動頻率接近其固有頻率,而產生共振引起的噪音;
⑦磁力軸承的磁環磁力不均勻。
29. 在對感應式電能表通電后進行誤差測定時,轉盤轉動時有吱吱的響聲和抖動現象,問應檢查哪些內容?
答:應檢查以下方面:
①檢查上軸孔眼是否偏大,導針或軸帽是否松動;
②檢查下軸孔眼或寶石是否傾斜;
③鋼珠與寶石吻合是否適當;
④圓盤的軸桿是否垂直,蝸桿與計度器蝸輪上是否有毛刺;
⑤蝸桿是否有偏心,蝸桿與上、下軸是否同心。
⑥上、下軸承摩擦是否過大,軸承是否缺油。
30. 電能表輕載時的誤差變化較大,時快時慢,可能存在哪些原因?
答案:電能表誤差變化大,時快時慢,其原因可能有:
①計度器處于兩位以上字輪在進位狀態;
②各部分工作氣隙中有鐵屑等微粒;
③計度器、軸承有缺陷。
31. 防止感應式電能表潛動的方式有幾種?作用原理是什么?
答:有兩種方式:
①在圓盤上鉆兩個對稱小孔,當孔經過電壓磁極下時,能分散轉盤上感應渦流,從而制止了潛動;
②在轉軸上安裝防潛鉤,使其與電壓鐵芯上伸出的磁化舌接近時,產生吸引力而制止表盤潛動。
32. 簡述電能表輕載調整裝置的常見調整方法及原理。
答:調整方法:一般是調整置于電壓工作磁通路徑上的一金屬片或金屬短路環。當沿著圓盤的切線方向順調整時,表速變快;逆調時,表速變慢。
調整原理:因為置于電壓工作磁通路徑上的金屬片或金屬短路環,將電壓工作磁通沿轉盤的切線方向分為兩部分,即穿過金屬片部分和未穿過金屬片部分。穿過金屬片部分的磁通在轉盤上產生感應渦流,因渦流在相位上滯后于未穿過金屬片部分的磁通一個角度,相差一定角度的兩個不同位置的交變磁場相互作用可在轉盤上產生力矩,其方向永遠由超前磁通指向滯后磁通。
33. 電能表相位調整裝置的方法有哪幾種?
答:電能表相位調整裝置的方法有兩種:
①通過改變電壓非工作磁通的損耗角  和改變電壓工作磁通的勵磁角  ,而達到調整電壓工作磁通相位角β的方法;
②改變電流工作磁通相位角  的方法。
34. 簡述電壓互感器繞組匝數對誤差的影響。
答:電壓互感器繞組匝數對誤差的影響很大,當繞組匝數增大時,一、二次繞組的內阻近似或正比地增大,漏抗近似與繞組匝數的平方成正比地增大,因而電壓互感器的負載誤差顯著增大。由于繞組匝數增大時,空載電流減小,因此空載誤差變化不大。綜合負載誤差與空載誤差的變化,繞組匝數增大時,互感器的誤差將增大;繞組匝數減小時,互感器的誤差也將減小。
35. 簡述電壓互感器的結構、作用。
答:電壓互感器由彼此絕緣的兩個(或幾個)繞組及公共鐵芯所構成,主要作用為:
①將交流高電壓變成標準的(100V、100/  V)可直接測量的交流低電壓。
②使高電壓回路與測量儀表及維護人員隔離。
36. 三相三線制電能計量裝置的電壓互感器高壓側為什么不接地?
答:因為三相三線制電能計量裝置計量的線路大多為中性點非有效接地系統的高壓線路,為了避免一次側電網發生單相接地時,產生過電壓使電壓互感器燒壞,故電壓互感器高壓側不接地。
37. 怎樣減少電壓互感器二次回路壓降誤差?
答:①設置計量專用的二次回路。
②選擇合適的導線截面積。
③互感器的二次負載應小于額定值。
38. 運行中的電能表電流、電壓線圈常發生哪些故障?         
答:①電壓線圈容易發生斷線及短路現象。
②電流線圈容易發生斷線造成開路現象。
39. 改善電能表頻率特性的方法有哪些?
答案:改善電能表頻率特性的方法有:
①電壓鐵芯采用低損耗硅鋼片。
②適當減小非工作磁通間隙,增大工作磁通間隙。
③減小轉盤厚度。
④減少電壓線圈的匝數,導線適當加粗。
⑤增加相位角調整裝置的短路片或短路電阻絲的電阻。
40. 改善感應式電能表電壓特性,主要采取哪些措施?
答:改善電能表電壓特性的措施主要有:
①降低電能表額定轉速,也就是增大永久磁鋼的制動力矩。
②在轉盤半徑不變的情況下,盡量選擇較大的電壓工作磁通磁極面。
③在電壓非工作磁路部分開孔或收縮截面。
④改善電能表的輕載特性,從而減小輕載補償力矩。
41. 電能表摩擦力矩主要有哪幾個部分組成?
答:電能表的摩擦力矩主要包括以下幾個方面:
①下軸承和軸尖(鋼珠)之間摩擦力矩。
②上軸承和轉軸之間的摩擦力矩。
③計度器的傳動摩擦力矩。
④圓盤在空氣中轉動的摩擦力矩。
42. 簡述感應式電能表輕載誤差產生的原因?
答:電能表輕載時誤差產生的主要因素有兩條:
①轉動部分的摩擦力矩,也就是當電能表圓盤勻速轉動時,在上軸針、下軸針、計度器字輪傳動齒輪及蝸桿之間均存在著與圓盤轉動方向相反的力矩,它必然引進電能表的“負”誤差。
②電流元件中負載電流與電流工作磁通的非線性關系。
43. 沖擊大電流對感應式電能表會產生哪些不利影響?
答:當電路短路產生幾十倍電能表基本電流的沖擊電流時,除了它產生的電動力和熱效應外,對于電能表的誤差特性的影響主要有兩個方面:一方面由于大電流產生強磁場,會引起永久磁鋼退磁;另一方面電磁元件也可能產生剩磁影響。
44. 簡述帶電檢查電能表接線是否正確的方法有哪些?
答:帶電檢查電能表接線是否正確的方法有:相量圖法和力矩法。相量圖法包括相位表法和六角相量圖法;力矩法包括斷B相電壓法和A、C相電壓置換法。
45. 電能計量裝置的安裝有哪些要求?
答:電能計量裝置的安裝有如下要求:
①在可能的情況下,電壓互感器應盡量接在電流互感器的負載側。
②電壓、電流互感器二次回路應可靠接地,且接地點只有一個。
③6~35kV電壓互感器一次側裝設熔斷器,二次側不裝熔斷器,二次回路中不得串接隔離開關輔助接點。
46. 電能計量裝置安裝后驗收的項目有哪些?
答案:電能計量裝置安裝后驗收的項目如下:
①核對用戶的電能計量方式是否合理。
②根據電能計量裝置的接線圖紙,核對裝置的一次和二次回路接線。
③核查電能計量裝置中的各高備技術參數是否符合設計原則。
④檢查二次回路中間觸點、熔斷器、試驗接線盒的接觸情況。
⑤電流、電壓互感器實際二次負載及電壓互感器二次回路壓降的測試。
⑥電流、電壓互感器現場檢驗。
⑦檢查電能計量裝置的接地系統。
⑧測量一次、二次回路的絕緣電阻,應不低于10MΩ。
⑨高壓電氣設備的絕緣試驗報告應符合規定要求。
⑩檢查電能計量裝置是否符合安裝要求。
電能表、互感器應具有經法定計量檢定機構檢定并在有效期內的檢定證書。
10#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 05:10:29 | 只看該作者

電能計量技能競賽理論簡答題集3

47. 電流互感器安裝要注意些什么?
答案:電流互感器安裝要注意:
①一次電流較大,接到互感器端子上的線鼻子要用螺栓擰緊,以防接觸不良發熱。大電流導線線頭一定要套銅接線端子連接。
②功率表、電能表、功率因數表的量值正確與否和電流方向有關,所以接線時一定要注意極性。
③二次繞組要接低阻抗負荷,否則要短接,不能開路。
④二次回路要有一點接地(低壓計量電能裝置及電能表電流線圈帶電壓接法除外)。
48. 三相三線有功電能表測相序為順相序,如接線正確,則分別抽取中相電壓、第一元件、第二元件電壓時,電能表轉速有何變化?
答案:對三相三線有功電能表而言抽去中相電壓電表約走慢一半;在功率因數滯后0.5以下時,抽第一元件即A相電壓時表走快;抽第二元件C相電壓時表走慢。
49. 試述交流單相感應電能表的簡單原理?
答案:電壓、電流線圈分別通以電壓和電流后各自產生交變磁力線,它們穿過置于兩者間的轉盤,由于電磁感應原理,在盤上各自感生電動勢而產生渦流,兩個線圈的磁力線和盤上渦流相互作用便生成一個驅動力矩驅動圓盤轉動。另一方面盤旋轉便切割永久磁鋼的磁力線,在盤上生成渦流,它們相互作用生成一個與旋轉方向相反的制動力矩,電量愈大,盤轉速愈快,制動力矩也愈大,直至某一轉速下驅動力矩和制動力矩平衡,這樣便使轉速和電能量成正比。
50. 直接接入的單相和三相三線有功電能表的錯誤接線現象有哪些?
答案:單相有功電能表的電壓或電流接反將使電表倒走;相線、中性線對調還有可能為竊電提供條件;同時,如接線盒上的電壓連片忘記連接會使電表停走。
三相三線有功電能表直接接入式電流線圈接線可能都接反使電表倒走;或者電壓連接片忘記打上,若第一元件未打上在功率因數滯后0.5以上時使表走慢,0.5以下時表走快;若第二元件未打上連接片,功率因數在滯后0.5以上時使表走慢,0.5以下時表倒走。兩個元件連接片均未打上時表停走,另外相序接反,出現附加誤差。
51. 電能表異常響聲的原因有哪些?
答案:主要是線圈和電磁鐵裝配有松動,產生較大的電磁振動聲;另外軸承缺油等也會產生異常響聲。
   52. 低壓電能計量裝置竣工驗收的項目有哪些?
答案:竣工驗收項目如下:
①檢查互感器是否完好清潔,一次回路連接是否良好;
②銘牌及倍率、極性、相位等標志是否正確完整;
③二次回路用材、導線截面、附件及安裝質量是否符合要求,接線是否正確。
④計量柜是否符合要求,門應開啟靈活能加鎖加封;
⑤安裝位置、安裝的計量裝置是否符合規定和設定的計量方式。
53. 三相四線用電為什么不能裝三相三線表?
答案:如三相負荷不對稱使計量不準確。極端情況下如僅中相有負荷就計不到電量,如僅A相有負荷應該計到的電量Wa=UaIacosφh,而表計計到的電量W′a=UaIacos(30′+ φ )h差異很大,同樣如僅有C相負荷,應計的電量和實際計到的電量也不一致。
54. 計費電能計量裝置對互感器配置和二次回路有哪些要求?(查管理規程)
答案:計費電能計量裝置對互感器配置和二次回路有以下要求:
①35kV以下用戶應用專用互感器,35kV及以上用戶應有電流互感器的專用二次繞組和電壓互感器的專用二次回路,不得與保護、測量回路共用。
②35kV以上電壓互感器二次回路應不裝設隔離開關輔助觸點,但可裝設熔斷器,宜裝快速熔斷器;35kV及以下電壓互感器二次回路不得裝設隔離開關輔助觸點和熔斷器。
③10kV以上計量電流互感器要分相接線,不采用簡化接線。
④要用專用接線盒。
⑤10kV及以下計量裝置要用專用計量柜、箱。
55. 簡述電能表產生潛動的原因及防潛動元件的原理?
答案:原因是輕負荷補償力矩過大,或電壓升高使補償力矩加大,反之也可能使電能表反向空走,另外如電磁元件不對稱也能造成潛動。
防潛裝置常用的是在轉軸上和電壓鐵芯上裝小鐵片,利用兩者的吸力來防止潛動。另外也有在圓盤上打孔以使圓孔周圍的渦流和磁通的變化產生附加制動力矩來防止潛動。
56. 實行兩部制電價及功率因數考核的單電源用戶要裝哪些表?
答案:要裝最大有功需量表和無功電能表。
57. 哪些是竊電行為?
答案:下列行為為竊電行為 :
①在供電企業的供電設施上,擅自接線用電;
②繞越供電企業的用電計量裝置用電;
③偽裝或者開啟法定的或者授權的計量檢定機構加封的用電計量裝置封印用電;
④故意損壞供電企業用電計量裝置;
⑤故意使供電企業的用電計量裝置計量不準或者失效;
(6)采用其他方法竊電。
58. 什么是電能表的額定最大電流?
答案:電能表的額定最大電流是指電能表能滿足其制造標準規定的準確度的最大電流值,用Imax 表示。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
59.什么是電能表的常數?
答案:電能表記錄的電能和相應的轉數或脈沖數之間的關系的常數。
60.什么是電能表的驅動元件?
答案:電能表的驅動元件又稱為電磁元件,是由電壓元件、電流元件和調整裝置組成,其作用是接受被測電路的電壓和電流,建立移進磁通與其在圓盤上產生的感應電流相互作用,產生驅動力矩,使轉盤轉動。
61. 什么是電能表的電壓元件?
答案:電能表的電壓元件由電壓鐵芯、電壓線圈、回磁極組成,電壓線圈并接于被測電路中,在電壓鐵芯中產生電壓磁通,其中電壓工作磁通穿過轉盤經回磁板形成回路。
62. 什么是電能表的電流元件?
答案:電能表的電流元件由電流鐵芯和電流線圈組成,電流線圈串接在被測電路中,在電流鐵芯中產生電流磁通,其中電流工作磁通經電壓鐵芯兩次穿過圓盤形成回路。
63. 什么是電能表的制動元件?
答案:電能表的制動元件由永久磁鋼及其調整裝置等組成,其作用是產生與驅動力矩方向相反的制動力矩,以便使圓盤的轉速與被測電路的功率成正比。
64. 什么是電能表的轉動元件?
答案:電能表的轉動元件由鋁質的圓盤和轉軸組成,其作用是在驅動元件建立的移進磁場的作用下,在圓盤上產生驅動力矩使轉盤連續轉動,并把轉動的圈數傳遞給計度器。
65. 什么是電能表的滿載調整裝置?
答案:電能表的滿載調整裝置又稱為制動力矩高速裝置,它是通過改變電能表永久磁鋼的制動力矩來改變圓盤的轉速,用于調整20%~100%基本電流范圍內電能表的誤差。
66. 什么是電能表的輕載調整裝置?
答案:電能表的輕載調整裝置又稱為補償力矩調整裝置,它主要是用來補償電能表在5%~20%基本電流范圍內運行時的磨擦誤差和電流鐵芯工作磁通的非線性誤差,以及由于裝配的不對稱而產生的潛動力矩。
67. 什么是電能表的相位角調整裝置?
答案:電能表的相位角調整裝置又稱為功率因數調整裝置,主要是用于高速電能表電壓工作磁通ΦU與電流工作磁通Φ1之間的相位角,使它們之間的相角差滿足        要求,以保證電能表在不同功率因數的負載下都能正確計量。
68. 什么是互感器的比差?
答案:互感器的比差即為比值誤差,即指互感器的一次電流(電壓)按額定變比計算到二次后與二次電流(電壓)的大小之差,一般用與后者的百分比表示。
69. 什么是互感器的角差?
答案:互感器的角差即為相角誤差,即指互感器的二次電流(電壓)相量逆時針轉180°后與一次電流(電壓)相量之間的相位差。
70. 什么是二次回路?
答案:對一次設備進行控制、保護、測量、監視的二次設備組成的回路。
71. 什么是電能表潛動?
答案:電能表在80%~110%額定電壓和電流線圈無電流情況下轉盤轉動超過一圈的現象叫潛動也稱空走。
72. 什么是電能裝置二次回路?
答案:互感器二次側和電能表及其附件相連接的線路叫二次回路。
73. 什么是電壓互感器接線組別?
答案:表示電壓互感器一、二次電壓間的相位關系。
74. 什么是分時電能表?
答案:能把高峰、低谷等時段用電量和總用電量記錄下來的電能表。
75. 什么是互感器額定二次負載?
答案:為保持互感器誤差不超出準確度等級規定,在互感器二次側允許接用的負載。
76. 什么是Ⅰ類計量裝置?
答案:月平均用電量500萬kW?h及以上或變壓器容量為10000kVA及以上的高壓計費用戶;200MW及以上發電機、發電企業上網電量、電網經營企業之間的電量交換點、省級電網經營企業與其供電企業的供電關口計量點的電能計量裝置。
11#
 樓主| wang6626866 發表于 2007-9-27 05:11:47 | 只看該作者

電能計量技能競賽理論簡答題集4

76. 什么是Ⅰ類計量裝置?
答案:月平均用電量500萬kW?h及以上或變壓器容量為10000kVA及以上的高壓計費用戶;200MW及以上發電機、發電企業上網電量、電網經營企業之間的電量交換點、省級電網經營企業與其供電企業的供電關口計量點的電能計量裝置。
77. 什么是Ⅱ類計量裝置?
答案:月平均用電量100萬kW?h及以上或變壓器容量為2000kVA及以上的高壓計費用戶;100MW及以上發電機、供電企業之間的電量交換點的電能計量裝置。
78. 什么是Ⅲ類計量裝置?
答案:月平均用電量10萬kW?h以下或變壓器容量為315kVA及以上的計費用戶、100MW以下發電機、發電企業廠(站)用電量、供電企業內部用于承包考核的計量點、考核由供電量平衡的110kV及以上的送電線路電能計量裝置。
79.客戶用電設備容量在100KW及以下或需用變壓器容量在50kVA及以下者,可采用什么方式供電?
答案:可采用低壓三相四線制供電,特殊情況也可采用高壓供電。
80.臨時用電客戶未裝用電計量裝置的如何處理?
答案:根據《供電營業規則》第八十七條規定,供電企業應根據其用電容量,按雙方約定的每日使用時數和使用期限預收全部電費。用電終止時,如實際使用時間不足約定期限二分之一的,可退還預收電費的二分之一;超過約定期限二分之一的,預收電費不退;到約定期限時,得終止供電。
81.計量裝置超差如何退補電量?
答案:根據《供電營業規則》第八十條規定,按下列方法退補電量:由于計費計量的互感器、電能表的誤差及其連接線電壓降超出允許范圍或其他非人為原因致使計量記錄不準時,供電企業應按下列規定退補相應電量的電費:
①互感器或電能表誤差超出允許范圍時,以“0”誤差為基準,按驗證后的誤差值退補電量。退補時間從上次校驗或換裝后投入之日起至誤差更正之日止的二分之一時間計算。
②連接線的電壓降超出允許范圍時,以允許電壓降為基準,按驗證后實際值與允許值之差補收電量。補收時間從連接線投入或負荷增加之日起至電壓降更正之日止;
③其他非人為原因致使計量記錄不準時,以客戶正常月份的用電量為基準,退補時間按抄表記錄確定。退補期間,客戶先按抄見電量如期交納電費,誤差確定后,再行退補。
82.客戶懷疑表不準怎么辦?
答案:根據《供電營業規則》第79條規定,供電企業必須按規定的周期校驗、輪換計量電能表,并對計費電能表進行不定期檢查。發現計量失常時,應查明原因。客戶認為供電企業裝設的計費電能表不準時,有權向供電企業提出校驗申請,在客戶交付驗表費后,供電企業應在7天內校驗,并將校驗結果通知客戶。如計量電能表的誤差在允許范圍內,表費不退;如計費電能表的誤差超出允許誤差范圍時,除退還驗表費外,并應按規定退補電費。客戶對檢驗結果有異議時,可向供電企業上級計量鑒定機構申請檢定。客戶在申請驗表期間,其電費仍應按期交納,驗表結果確認后,再行退補電費。
83.計費計量裝置接線錯誤,供電企業如何退補電費?
答案:根據《供電營業規則》第八十一條規定:計費計量裝置接線錯誤的,以實際記錄的電量為基數,按正確與錯誤接線的差額率退補電量,退補時間從上次校驗或換裝之日起至接線錯誤更正之日止。退補電量未正式確定之前,客戶應先按正常月用電量交付電費。
84.供電部門對用電計量裝置的裝設法有何規定?
答案:用電計量裝置原則上應裝在供電設施的產權分界處。如產權分界處不適宜裝表的,對專線供電的高壓客戶,可在供電變壓器出口裝表計量;對公用線路供電的高壓客戶,可在客戶受電裝置的低壓側計量。當用電計量裝置不安裝在產權分界處時,線路與變壓器損耗的有功與無功電量均須由產權所有者負擔。
85.什么情況下,致使電能表損壞,客戶不承擔賠表責任?
答案:如因供電企業責任或不可抗力致使計費電能表出現或發生故障的,供電企業應負責換表,不收費用;其他原因引起的,客戶應負擔賠償費或修理費。
86.對供電部門的計量裝置,客戶應承擔什么責任?
答案:計費電能表裝設后,客戶應妥為保護,不應在表前堆放影響抄表或計量準確及安全的物品。如發生計費電能表丟失、損壞或過負荷燒壞等情況,客戶應及時告知供電企業,以便供電企業采取措施。
87. 單相電能表在火線和零線互換情況下,是否能正確計量?
答案:這種接法在正常情況下仍能正確計量,但當負荷側存在接地漏電時會少計電量,同時也會給用戶造成便以竊電的條件。
88. 三相四線電能表在電流回路分別斷開一相、二相、三相的情況下能否正確計量,計量電量為多少?
答案:①一相開路時,一個元件的測值為零,電能表僅計量兩相電量;
②二相開路時,兩個元件的測值為零,電能表僅計量一相電量;
③三相開路時,三個元件的測值均為零,電能表停轉。
89. 三相四線有功電能表在分別可靠短接一相、二相、三相的情況下,所計電量為多少?
答案:①一相短接時,一個元件的測值為零,電能表僅計量兩相電量;
②兩相短接時,兩個元件的測值為零,電能表僅計量一相電量;
③三相短接時,三個元件的測值均為零,電能表停轉。
90. 三相四線有功電能表在三個元件電壓分別開路的情況下,所計電量為多少?
答案:①一相開路時,一個元件的測值為零,電能表僅計量兩相電量;
②兩相開路時,兩個元件的測值為零,電能表僅計量一相電量;
③三相開路時,三個元件的測值均為零,電能表停轉。
91. 三相電能表接線判斷方法有幾種?
答案:(1)檢查電壓;
①測量電壓值;②判斷B相;③測定三相電壓的排列順序。
(2)檢查電流;
(3)檢查電壓、電流間的相位關系。
92. 采用三只感應式單相電表計量有什么好處?
答案:①使查電比較容易。
②使竊電比較困難。
③使用比較安全。
93. 檢查接線方面有哪些內容?
答案:主要從直觀上檢查計量電流回路和電壓回路的接線是否正確完好,另外,還應檢查有無繞越電表的接線或私拉亂接,檢查TV、TA二次回路導線是否符合要求等。
①檢查接線有無開路或接觸不良。
②檢查接線有無短路。
③檢查接線有無改接和錯接。
④檢查有無越表接線和私拉亂接。
⑤檢查TA、TV接線是否符合要求。
94. 檢查互感器方面有哪些內容?
答案:主要檢查計量互感器的銘牌參數是否和用戶手冊相符,檢查互感器的變比和組別選擇是否正確,檢查互感器的實際接線和變比,檢查互感器的運行情況是否正常。
①檢查互感受器的銘牌參數是否和用戶手冊相符。
②檢查互感器的變比選擇是否正確。
③檢查互感器的實際接線和變比。
④檢查互感器的運行情況。
95.有哪些運行參數對電能表的誤差有影響?
答案:(1)電壓變化對誤差的影響;
   (2)三相電壓不對稱時對誤差的影響;
   (3)負載不平衡對誤差的影響;
   (4)負載波動對誤差的影響;
   (5)波形畸變對誤差的影響。
   (6)電壓互感器二次回路壓降對誤差的影響。
96.什么叫電能表起動電流值?
答案:在額定電壓、額定頻率,cosΦ=1.0的條件下,使電能表轉盤開始連續轉動的最小電流值為啟動電流值,其數值不應超過有關規程規定。
97.試述電能表現場校驗的一般規定?
答案:為了確定了解電能表在運行中是否正確計量,必須定期進行現場現校驗。現場校驗的主要項目有:
(1)檢查二次接線的正確性;
(2)測定電能表在運行負荷下的誤差;
(3)檢查計量差錯和不合理的計量方式。
98.使用電流互感器時應注意什么?
答案:(1)電流互感器的配置應滿足測量表計、繼電保護和自動裝置的要求,應分別由單獨的二次繞組供電。
(2)極性應連接正確,連接測量表計必須注意電流互感器極性。
(3)運行中的電流互感器二次繞組不得開路。
(4)電流互感器二次應可靠接地。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-14 11:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 少妇被躁爽到高潮无码人狍大战| 老公说我是不是欠g了| 欧美午夜成年片在线观看| 精品brazzers欧美教师| 无码国产69精品久久久久孕妇| 国产国产精品人在线观看| 久久精品免费全国观看国产| 很黄很黄的网站免费的| 最新国产午夜精品视频不卡| 国产成人精品亚洲2020| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 69p69国产精品| 日本猛少妇色xxxxx猛交| 清纯校花被色老头糟蹋| 精品国产一二三区在线影院| 亚洲人成77777在线播放网站不卡| 成人午夜国产内射主播| 黄色片一级毛片| 五月婷婷免费视频| 国产制服丝袜在线| 日韩视频一区二区三区| a毛片久久免费观看| 美女视频内衣脱空一净二净| 成年午夜无码av片在线观看| 国产精品久久久久国产精品| 亚洲国产成人精品无码区二本 | 理论秋霞在线看免费| 夜夜夜精品视频免费| 亚洲欧美18v中文字幕高清| 性宝福精品导航| 日韩一区二区三区免费体验| 四虎永久网址在线观看| www.sifangpian| 欧美激情在线精品video| 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 午夜爽爽爽男女污污污网站| a毛片在线看片免费| 欧美性理论片在线观看片免费| 国产成人无码免费看片软件| 中文字幕在线国产| 激情伊人五月天久久综合|