電子三相四線有功電度表的反相序接線高手請教一下!電子三相四線有功電度表的反相序接線是否計量有誤差?
2#
mol 發表于 2009-7-22 21:45:32 | 只看該作者
那么多人看,沒人回嗎?那我說,說錯了,就有人回了:P 電度表逆相序接線,看要逆到什么程度?是僅電壓逆相序,還是只有電流逆相序,還是電流電壓都逆相序.所以接錯逆相的組合就有好多種情況了.

如果,A相的電流電壓和B相電流電壓同時接反.電流的進出線也是一一對應,滿足電流和電壓相對應原則,再假設三相電路平衡,逆相序接線對電能表影響幾乎沒有.
這點可以由
P 合= PA+PB+PC 得出.
所以要一一列舉各種逆相序情況,及產生結果,那還有一大堆問題.
其實說來簡單,掛一塊合格的表在校驗臺上,接線接成逆相序,看看誤差不就行了;P .只是我們不會這么干,弄壞了表計和校驗臺,咋辦:L .做這種實驗是要計成本的.呵呵.其實現實生活中,電度表接錯線在使用的比比皆是.
3#
mol 發表于 2009-11-20 16:20:16 | 只看該作者
安裝式多功能電子表,反向有功,對外輸電,電流就是反向的。誤差和正向有功,略有不同。
正向有功誤差合格;反向有功誤差有可能不合格
4#
愷撒游神 發表于 2009-12-28 21:01:56 | 只看該作者
樓主說的反相序應該說的是A、B、C三相接成了A、C、B,這種接線在平衡情況下也能正常使用。其他情況基本都會出現問題。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-22 11:16

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 手机在线看片你懂的| 亚洲综合无码一区二区| 中文字幕人成无码免费视频| 香蕉视频软件app下载| 欧美va亚洲va在线观看 | 色噜噜噜噜噜在线观看网站| 日韩毛片在线视频| 国产小视频在线观看免费| 亚洲av永久无码精品天堂久久| 13一14sex破| 果冻传媒高清完整版在线观看| 国产福利永久在线视频无毒不卡| 亚洲人成亚洲人成在线观看 | 四虎国产精品永久在线| 久久男人的天堂色偷偷| 香蕉视频国产在线观看| 日本免费a视频| 夜夜爽77777妓女免费看| 国产成人v爽在线免播放观看| 久草福利资源网站免费| 韩国电影中文字幕| 我和岳乱妇三级高清电影| 厨房掀起馊子裙子挺进去| v11av82| 波多野结衣无限| 国产精品女同一区二区| 亚洲AV综合AV一区二区三区| 久久不见久久见免费视频7| 国产一区二区三区在线影院| 樱花草在线播放免费| 美女的尿口免费| 中文在线免费观看| 国产一区二区三区在线观看免费 | 亚洲av日韩综合一区尤物| 国产美女视频免费看网站| 欧美成人免费一区在线播放| 3d动漫精品啪啪一区二区免费| 亚洲最新视频在线观看| 国产精品三级在线观看无码| 韩国一区二区视频| www色在线观看|