溫控儀表在生產過程中的靈活應用
孔凡振
啤酒生產過程中,溫控儀表廣泛應用于糖化、發酵、殺菌等溫度測量控制環節,智能溫控儀表的正確使用是質量控制的重要法寶。
溫控儀表采用各種單片機作微處理器,集多種輸入信號于一體,輸出接口采用模塊化結構和LED數碼顯示,同時采用軟件陷阱與冗余、掉電保護、數字濾波等技術,重視現場容錯功能,整機抗干擾功能強,是一種被廣泛使用的智能儀表。但是由于儀表型號多、功能設置復雜,容易造成儀表性能無法完全發揮,導致資源浪費。針對這一情況,筆者在多年的實際工作中總結出了一些實際操作技巧。
一、充分利用智能儀表的“輸入幅度調整”功能,提高儀表的測量準確度
儀表的準確度級別是采用誤差來表示的。測量范圍越大,儀表的測量誤差也就越大,在實際工作中,因為智能儀表生產廠家常將儀表量程設置為最大范圍,如果能夠利用儀表的“輸入幅度調整”功能,將儀表的量程設置在既能滿足生產需要,又在最小允許誤差范圍以內,這樣就間接地提高了儀表的使用性能。
二、靈活使用儀表的輸出功能
智能溫控儀表的輸出除標準電流、標準電壓外,還配有報警、信號遠距離傳輸等功能。靈活運用這些功能,將大大提高儀表的利用率。如在檢定儀表時可以通過信號遠距離傳輸功能連接計算機,利用計算機記錄儀連續記錄工作情況,便于了解儀表的穩定性能,提高儀表的檢定準確性。
三、充分利用智能溫控儀表的PID參數調節功能
智能溫控儀表雖然都配備PID參數自整定功能,可是在實際工作中發現,經過儀表自整定后的參數并不是最佳的,溫度變化曲線也不是最佳曲線。其實只要掌握了PID調節的原則和技巧,利用智能儀表的PID調節參數設置功能,就可以調節出最佳的溫度控制曲線,達到精確控制溫度的目的。下面是PID參數設置的基本原則和技巧。
1.調節PID參數設置的基本原則
(1)要使控制系統的調節過程盡量短;(2)系統穩定后被調參數的最大偏差和超調量要最小;(3)有擾動后,減幅振蕩的次數應盡可能少;(4)恒溫曲線應盡可能平直;(5)靜差要小。
2.調節PID參數的技巧
(1)先調節比例P后調節積分I,最后調節微分D;(2)當溫度曲線振蕩頻繁時,調大比例P參數,反之則調小;(3)當溫度曲線波動周期長時,要增加積分參數I,反之就要調小;(4)當溫度曲線振動頻率快時,微分時間D要減小,反之增加微分時間。最佳PID參數曲線如圖1所示。
![]()
圖1 最佳PID參數曲線
總之,根據受控系統的實際情況,找出P、I、D三個基本參數的最佳值,使受控系統控制過程時間最短,超調量最小,振蕩次數最少,抗擾動能力最強,消除靜差,以達到最佳的自動控制狀態。
筆者將PID的調整經驗總結成詩歌的形式表述:
整定參數尋最佳,從小到大順次查。
先是比例后積分,最后再把微分加。
曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大。
曲線飄浮繞大彎,比例盤度往下減。
曲線偏離回復慢,積分時間降下來。
曲線波動周期長,積分時間再加長。
曲線振動頻率快,先把微分降下來。
動差大而波動慢,微分時間應加大。
理想曲線兩個波,調節過程質量高。
作者單位【燕京啤酒(曲阜三孔)有限責任公司計量科】 |
|