以下是我們公司一位前輩五年前寫的計量室設計要求,不知道現在還是不是適用?敬請指教,另外也不知道這些設計要求是根據哪里寫得?
計量室的建筑設計要求:
1、工作面積:(40—50)平方米,含檢定、修理、資料存放、儀器收發、庫存儀器等,采用套間。
2、通風恒溫系統:按國家標準采用(20±2)℃。
3、門窗朝向:為取得最佳工作環境,避免陽光直射儀器、設備,門窗盡可能朝北開啟,或朝南開啟,避免東西開啟,門窗采用雙層。
4、地面處理:采用堅硬、平整、平滑、不起塵、耐腐蝕、不易產生靜電的材料。
5、墻面要求:防止墻面返潮,使用無光油漆,顏色以淡、淺色較好。
6、給水排水:安裝水池和上下水設備,恒溫室不能有水池。
7、防震:精密儀器安裝時采用減震措施。
環境要求:
1.環境溫度:我國目前采用(20±2)℃。
2.相對濕度:55%以下為宜。
3.大氣壓力:(86—106)KPa。
4.防震:要求為四級以下,振幅為4um。
5.防塵:含塵量應小于0.25mg/㎡。
6.防腐:空氣中應避免有腐蝕性氣體。
7.防電磁干擾:應避免外磁場干擾。
8.安全:應符合國家安全要求。
9.照明:工作面照度在(80-100)Lx為宜,照明燈的照度應達到(200-300)Lx。
10.噪聲:應小于60db
11.供電電源:交流220V±2%,50Hz±1%,直流:電壓額定值±1%。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-30 17:51 編輯 ] |
評分
-
查看全部評分
|