查處低壓竊電技巧
隨著用電營業部門計量檢查力度的不斷加大,竊電分子的竊電手段越來越隱蔽,查出竊電的難度隨之增大。根據多年來用電檢查工作經驗,總結出了一套快速,準確查出低壓(380/220
V)用電系統竊電的技巧。現介紹如下,以期與從事本工作的同行們共同討論,增強反竊電能力,減少電量流失。
所謂竊電就是指私自在供電線路上接線用電或私自改動用電計量裝置用電。其常見類型有私自改動電能表二次接線、私自改動電流互感器、私自改動電能表結構和私自改動變壓器。
竊電分子改動計量裝置使電能表停轉或反轉,容易被查出,本文不做敘述,只介紹電能表正轉但計量失準、表面無竊電痕跡的查找技巧。
2檢查電能表運行情況
根據公式:t=(3600×1000×n)/(k×p)
可計算出電能表運轉n圈所需要的理論時間t(s);
其中:P為實際功率W;n為選定電能表鋁盤轉動的圈數;K為電能表常數。
再用秒表測出電能表轉動n圈所用的實際時間t′(s)。用t′與t比較可得出3種結論1) t<t′電表轉速慢;(2) t=
t′電表轉速正常;(3) t>t′電表轉速快。
一般在(1) 、(2)種情況下會出現竊電現象,我們分別對其進行分析。
3t<t′電表轉速慢時:
(1)查電壓和相序
正常情況下,Ua=Ub=Uc=220 V,可用電壓表檢查進表電壓。若電壓小于220
V,可檢查電壓回路是否串接電阻;若出現一相或二相電壓為0,可檢查電壓線進表端是否與電表電壓端子接觸良好,是否斷線。
負荷平衡時A,B,C三根電壓線逆相序接入電能表,就會導致電表停轉,接入電能表的電壓相序為A,C,B。
電能表計量的有功功率為:
在實際低壓用電系統中三相負荷一般不平衡,電壓逆相序時電能表仍可能正轉,但轉速慢。這種故障可用相序表測定或用從母線側開始每相對應的方法進行檢查。
(2)檢查接線
三相四線三元件電度表正確接線方式有2種:直接接入式和經電流互感器接入式。
熟練掌握電能表的正確接線方式,現場可采用逐根對應的方法進行檢查。如果電能表比正常轉速慢2/3,一般為一相電流極性反。在現場檢查中,我們發現有一種情況很隱蔽,查接線也難以發現。從外觀上看,接線正常,但電表慢,最后才確定導線絕緣完好,但內部銅芯被掐斷,這種現象可以用數字試電筆通過測試斷點進行檢查。因此在查線時應注意檢查每根導線的導通情況。
(3)查電流互感器極性
現介紹一種現場測試電流互感器極性的簡易方法,如圖2所示接線,一次接上電池和開關K。當合上開關的瞬間,若mA正偏,則為正極性;若mA反偏,則為負極性。
(4)校表
經過1~3步,仍未發現問題,則用電能表現場校驗儀或到檢定室校驗電能表是否超差。
(5)查電流互感器變比
現場我們遇到過將原互感器更換成大變比互感器,但仍采用原銘牌的方法,致使進表電流減小,轉速減慢,達到竊電的目的。對此,我們一方面要熟記所使用電流互感器的外觀、大小、變比等基礎資料;另一方面對于有疑問的電流互感器及時送檢定室進行檢定。
4t=t′電表轉速正常,但累計日用電量或月用電量與實際負荷不符
(1)檢查電能表測量機構是否正常
齒輪是否咬合良好,齒輪松動時,無法帶動計數器轉動;計數器是否與銘牌標示一致,防止竊電者用高轉速計數器代替低轉數計數器;檢查計數器主動齒輪是否正常,是否被竊電者破壞造成缺齒,從而少計電量;雙向電度表的反向計數機構是否正常。
(2)電能表測量機構無損時的檢查
如果電能表內部機構未破壞,就采取不定時突擊檢查的方法,以發現竊電者采用節假日、晚上臨時竊電的手段。
在我們的檢查工作中就遇到一些極難被發現的竊電手段:
(1)經過多次對該戶計量裝置檢查均未發現異常,但根據其負荷大小和性質估算的月用電量卻遠遠大于電表所記錄的電量,后來在我們突襲檢查時才發現了問題。原來,該竊電戶從計量箱背后穿過電表后外殼正對電表轉盤處鉆一極小的孔,用鐵絲鉤住轉盤使其不能轉動,鐵絲另一端從墻頂打孔伸入配電室內部(變壓器及計量箱在配電室屋頂),有人來檢查,他們利用開門取梯子的機會,將鐵絲扯下來,現場不留痕跡,但我們通過突襲檢查方式,最終當場查獲其竊電事實。
(2)有一次在月用電分析中,我們發現某戶抄表電量與我們估算電量相差甚遠,多次到現場檢查,電表都完好無損,且每次測量負荷都不大,但是根據其用電性質,負荷不應該這么小,于是我們初步判定該戶有可能繞表用電,可是卻找不到出線。最后,我們還是發現了問題,根據經驗這臺變壓器似乎安裝得太牢固了,底座都用水泥封死了,可能有問題。撬開后果然發現竊電者在變壓器下邊鉆孔,用電纜在變壓器內部接線后,從下邊引出埋入地下企圖達到長期竊電的目的,最終還是被發現了。以后,我們又陸續發現類似竊電方法,例如,將變壓器一相接外殼,零線不接地,從變壓器外殼接地點接線用電,使電表少計量一相。
長期現場檢查的經驗使我們發現,無論竊電分子如何竊電,最終都要在電量上反映出來,我們只要平常多下功夫,掌握用戶的負荷及用電性質,就能估算出用戶的月用電量,再與電表記錄電量比較,對于電量相差懸殊的用戶重點檢查,就能真正做到有的放矢。
總之,長期的工作經驗使我們確信,無論竊電分子如何變換花樣,只要我們認真分析用電負荷,用電性質,就一定能發現問題。 |