|
DIPS電壓暫降短時中斷的電壓變化的抗擾度試驗 DIPS電壓暫降短時中斷的電壓變化的抗擾度試驗 電壓暫降短時中斷的電壓變化的抗擾度試驗電磁兼容 試驗和測量技術電壓暫降 短時中斷的電壓變化的抗擾度試驗 Electromagnetic compatibility----Testing and measurement techniques Voltage dips,interrruption and voltage variations immunity tests GB/T17626.11-1999 Idt IEC 61000-4-11:1994 1 范圍 本標準規定了與低壓供電網連接的電子氣和電子設備對電壓暫降,短時中斷和電壓變化的抗擾度試驗方法和優選的試驗等級范圍. 本標準適用于額定輸入電流每相不超過16A的電氣和電子設備. 本標準不適用于與直流網絡或400HZ交流網絡相連接的電氣和電子設備 2. 引用標準 GB/T4365-1995 電磁兼容術語 GB/T17626.1-1998 電磁兼容 試驗和測量技術 抗擾度試驗總論 IEC68-1:1998 環境試驗 第1部分 總則和導則 IEC 61000-2-1:1990 電磁兼容性 第二部分: 第1部分 環境的描述公共供電網中低 頻傳導騷擾的信號傳輸的電磁環境 IEC 61000-2-1:1990 電磁兼容性 第二部分: 第2部分 低壓公共供電網中低 頻傳導騷擾的信號傳播的兼容性水平 3. 概述 電壓暫降,短時中斷是由電網,電力設施的故障或負荷突然出現大變化引起的,在某些情況下會出現兩次或更多次連續的暫降或中斷.電壓變化是由連接到電網的負荷連續變化引起的. 4 定義 4.1 基礎電磁兼容標準 basic EMCstandard 為達到EMC而給出的通用和基本的條件或規則的標準,它們與所有的產品和系統有關,并適用天所有產品和系統,而且可作為有關的標準化技術委員會的參考文件. 4.2 抗擾度 immunity (to disturbance) 裝置,設備或系統面臨電磁騷擾不降低運行性能的能力 4.3 電壓暫降 voltage dip 在電氣某一點的電壓突然下降,經歷半個周期到幾秒種的短暫持續期后恢復正常 4.4 短時中斷short interrruption 供電電壓消失一段時間,一般不超過1min,短時中斷可以認為是100%幅值的電壓暫降 4.5 電壓變化 voltage bariation 供電電壓逐漸變得高于或低于額定電壓,變化的持續時間相對于周期來說,可長可短 4.6故障 malfunction 設備執行預定功能能力的終止,或此設備執行非預定功能. 5 試驗等級本標準以設備的額定電壓(Ut)作為規定電壓試驗等級的基礎 5.1 電壓暫降和短時中斷 Ut和變化后的電壓之間的變化是突然發生的,電壓階躍能夠在電源電壓的任意相位開始和停止,采用以下的電壓試驗等級(%Ut):0,40%,70%,對應于從額定電壓暫降100%,60%和30%.優先采用的試驗等級和持續時間列開下表中 試驗等級,%Ut 電壓暫降和短時中斷,%Ut 持續時間,(周期 0 100 0.5 1 40 60 5 10 70 30 25 50 * 說明:因為不能貼表格,持續時間從0.5 到50是連續的,我所寫的0.5 1 并不只針對0%Ut,即每個等級都對應那些周期,詳見原標準表格. 另: 1P=20ms 50P=1s 5.2 電壓變化這個試驗認為在額定電壓Ut和變化后的電壓之間有一個確定過渡過程. 優先采用的電壓變化所需時間和減小后的電壓維持時間下表中給出.電壓變化的速率應該是常數,但電壓可以是階躍變化的,階躍應定位在過零附近,,且不應大于10%Ut.當階躍在1%Ut以下,則可認為電壓變化速率是常數. 電壓試驗等級 電壓降低需時間S 降低后電壓維持時間S,電壓增加所需時間S 40 2&#177;20% 1&#177;20% 2&#177;20% 0 2&#177;20% 1&#177;20% 2&#177;20% * * * 6.試驗設備 6.1試驗發生器 6.1.1發生器的性能和特性技術要求輸出電壓:如表1中所求, &#177;5% 發生器的輸出隨負荷變化的誤差: 100%輸出,0~16A:<5% 70%輸出,0~23A:7% 40%輸出,0~40A:<10% 輸出電流能力:額定電壓每相電流為16A有效值.發生器應能在70%額定電壓下輸出 23A,在40%額定電壓下輸出40A,持續時間最長為5s 峰值沖擊電流驅動能力:不應受發生器的限制,但發生器的最大峰值驅動能力不必超過 500A(相對220V~240V),或250A(相對100V~120V) 6.1.2 電壓暫降,短時中斷和電壓變化發生器的特性校驗發生器的特性應根據下列要求進行校驗: 發生器的100%,70%和40%有效值輸出電壓應符合所選擇的運行電壓的那些百分比. 三種電壓的有效值均應在空載時測量,且保持在標稱值的規定百分數內三種輸出電壓均應校驗其負載調整率,在100%輸出電壓帶16A負載時,不應超過5%; 在70%輸出電壓帶23A負載時,及在40%輸出電壓帶40A負載時, 都不超過規定的百分數 70%輸出和40%輸出時的試驗,持續時間不應超過5s 6.2 測量峰值沖擊電流能力的監視器的特性 50歐負載的輸出電壓: >=0.01V/A 峰值電流: >=1000A 峰值電流準確度: &#177;10% 有效值電流:>=50A 最大的I*T: >=10A.S 上升/下降時間: <=500ns 低頻3dB點:<=10Hz 插入電阻:<=0.001歐 6.3 電源試驗電壓的頻率在額定頻率&#177;2%以內 7. 試驗布置用EUT制造商規定的,最短的電源電纜把EUT連接到試驗發生器上進行試驗,如果無電纜長度規定,則應是適合于EUT所用的最短電纜. 8 試驗程序 8.1試驗室參考條件 8.1.1氣候條件 -------環境溫度: 15℃~35℃ -------相對濕度: 30%~60% -------大氣壓力: 86Kpa~106Kpa 8.1.2 電磁條件實驗室的電磁條件應能保證EUT正常運行,使試驗結果不受影響 8.2 試驗 8.2.1 電壓暫降和短時中斷 EUT應按每一種選定的試驗等級和持續時間組合,順序進行三次跌落或中斷試驗,最小間隔10s. 電源電壓的突變發生在電壓過零處,及由于有關的標準化技術委員會或產品標準認為是關健的相位處,每相優先選擇45.90.135.180.225.270.315 對于三相系統,優先選擇逐相試驗,在某些情況下,如三相電表和三相電源設備,三相都必須同時試驗,對三相同時采用跌路和中斷的情況 8.2.2 電壓變化對EUT進行每一種規定的電壓變化,在最典型的運行方式下進行三次試驗,試驗之間間隔10s 9 試驗結果和試驗報 |
|