計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

[溫度(熱電偶/熱電阻/膨脹)] [02-26] 數字溫度儀表常見故障及排除方法

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
鄭工 發表于 2006-2-26 19:24:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著工業生產自動化程度的提高,數字溫度儀表使用越來越廣泛,正逐步替代模擬式儀表,大量應用于工業過程中溫度的測量和控制。數字溫度儀表正向智能化、微機化等更高的層次發展。雖然數字溫度儀表有著準確度高、穩定性好、平均無故障時間長等優點,但是由于使用環境、應用環境、使用方法不當?shù)纫蛩氐挠绊懀@類儀表經常發生一些常見故障。我們常年從事檢修工作,總結了一些數字溫度儀表的常見故障和維修方法,現以常見的XMT-102型(配用Cu50熱電阻、0~150℃)儀表為例將數字溫度式儀表的常見故障及維修方法介紹如下:

數字溫度儀表的檢修順序一般為:外觀檢查、了解故障情況、尋找故障、排除故障、儀表的復原和校對等六部分組成。按照這個順序進行檢修工作,可以取得事半功倍的效果。現具體分析如下:

1.儀表通電不顯示

出現這類故障首先應考慮是否是保險絲損壞,可用萬用表檢查,如已損壞,更換即可。其次觀察儀表面板上的兩個指示燈是否亮。若均不亮,說明故障出現在儀表電源變壓器回路,有可能是變壓器初級斷路或內部的保險電阻燒壞,應予以更換。若指示燈有一只亮,可能故障出現在數碼顯示電路,此時先要檢查基準電源±5V是否正常、數碼管的供電電阻是否燒壞。由于發光二極管具有單向導電的特性，因此可以用萬用表檢測出其正、反向電阻。一般正向電阻應小于(50~80)kΩ,反向電阻應大于400kΩ。若正、反向電阻均為零,說明內部已擊穿短路;若正、反向電阻均為無窮大,說明內部開路,此時應予以更換;若以上均無異常,則應檢查A/D轉換器7107及其外圍元器件,重點檢查集成塊1腳對地是否擊穿,21、32腳是否斷線,如有這種情況應分別焊好,必要時替換7107。由于在數字式溫度儀表中,所采用的集成電路引出腳很多(如ICL1707有40個引腳),印制板銅箔條紋很細,因此,在拆集成電路時很容易損壞銅箔條。故在檢查集成電路外圍元器件時,首先應檢查各引腳銅箔條是否有斷裂,然后應將元件的一端脫開來測試,這樣就不受其他元器件的影響。

2.顯示“1”或“-1”

這屬于儀表的“溢出”指示,是指輸入的信號值超出了測量范圍。這種情況應先考慮是否是熱電偶斷偶。其次檢查輸入端的接點連線是否牢固,可用萬用表測量熱電阻1、2端的阻值是否在正常范圍內,2、3端是否連接。若上述均正常,則有可能是由于基準電壓?jiǎn)适А_@時應深入到儀表內部,自前向后逐級檢查,重點檢查7107的35與36腳間的電壓,其正常值應為儀表量程的一半。針對不同的故障采取不同的措施。

3.LED顯示缺劃

這種故障一般是由于缺筆劃所在的那只數碼管內部的LED顯示器損壞所致。檢查時應用萬用表檢查7107對應的輸出腳與V+之間的電壓,若始終為幾個毫伏,說明7107已損壞,應更換;若有4V左右的電壓,但LED顯示器不亮,則說明7107輸出正常,接著可以檢查L(zhǎng)ED顯示器數碼管對應管腳同V+之間的電壓,若也有4V左右的電壓,說明LED顯示管已損壞,應更換;若無電壓可能是7107管腳接觸不良,或者是7107到LED顯示器之間電路不通,應找出不通處焊好,使其通路。

4.顯示不穩定

這種故障就外部原因而言,可能是熱電阻本身所處的環境溫度或熱電阻及連線接觸不良所致。就內部原因而言,可能的原因有:電源電壓不穩、調零或調滿電位器接觸不良A/D轉換器7107質量差、基準電容質量差以及±5V電源急定性差等。應針對不同的情況分別處理。

5.繼電器不規則動作

這類故障多是設定電位器內部接觸不良所致,也有可能是由于三極管、濾波電容或整流管損壞或接反所致,可用萬用表檢查排除之。

6.儀表示值或設定誤差不合格

輸入電路中的電位器可用于零點的調整,顯示電路中的電位器可用于改變示值的高低,調節電路中的電位器可用于調節設定點的偏差,只要仔細分析電路圖即可調節,在此不再贅述。

數字溫度式儀表在長期的運行中,出現的故障是五花八門。在故障處理時應遵循先外后內、先簡后繁的原則,通過周密細致的觀察、分析,大致確定故障的位置及解決的步驟,然后動手調試及檢測,這樣就可以取得良好的效果。但是,在此提醒操作者和使用單位注意,儀表在維修后一定要經過調校和檢定后才可投入正常的使用。
2#
fuem 發表于 2007-1-30 23:26:43 | 只看該作者

請問是轉摘還是首創?

我是初學者,你的文章寫得很詳細,請問是轉摘還是首創?
如果是轉摘,請問原文在哪里?
3#
jerb 發表于 2007-9-20 01:48:33 | 只看該作者
不錯,感謝鄭工。我想問一下,如果無法輸入電阻信號是哪里引起的故障呢?我最近遇到過2次此類故障的儀表了,至今還沒有修好啊,慚愧呀。

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-15 19:24

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 四虎免费影院ww4164h| 亚洲另类自拍丝袜第五页| 一级做a爰片久久毛片下载| 色婷婷综合久久久久中文字幕| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 国产男女猛烈无遮挡免费视频 | 另类国产ts人妖视频网站| 久久久久久夜精品精品免费啦| 4虎永免费最新永久免费地址| 日韩黄色免费观看| 国产性夜夜夜春夜夜爽| 久久精品无码专区免费东京热| 黄色一级视频在线播放| 日本高清二三四本2021| 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 青青青青青草原| 日日摸夜夜搂人人要| 四虎影视无码永久免费| 一本大道香蕉最新在线视频| 男男gay做爽爽的视频免费| 天天做天天添天天谢| 亚洲精品无码mv在线观看网站| 91麻豆果冻天美精东蜜桃传媒| 欧美日韩亚洲视频 | 免费在线观看a级片| china成人快色| 欧美理论在线观看| 国产真实乱子伦精品视手机观看 | 欧美日韩精品久久久久| 国产精品亚洲片在线| 久久高清一区二区三区| 色综合久久88色综合天天| 工囗番漫画全彩无遮拦老师| 亚洲资源在线视频| 福利视频免费看| 日本动漫黄观看免费网站| 卡通动漫第一页综合专区| 99re国产精品| 最近中文字幕无| 国产111111在线观看|