這里羅列出七種處方,提示大家如何將過程設備保持在最佳使用狀態之下。一般來說,合理的維修是至關重要的,然而有時最好的做法卻是“無為而治”。 工廠的生產好壞很大程度上依賴于過程儀表的狀況,這些儀表除了流量、液位、壓力及溫度等參數的傳感器和變送器,還包括分析儀及控制閥。我們需要做好哪些工作,才能在不耗費其它資源的情況下,將現場儀表維持在健康狀態并且正常的運行呢?這里,現場專家將給出如下幾條可以采取的措施,同時討論了用于描述閥門參數的EDDL和FDT/DTM各自的優缺點。 處方#1:正確的選型 做好過程儀表維護的第一步工作就是:首先要進行正確的選型。這里的“正確”意味著“適用于實際的應用場合”。例如,不必選用一臺復雜的智能儀表用于低優先級的工作。然而,對于關鍵的過程應用,就應該選用帶有FOUNDATION現場總線、Profibus或HART通訊的智能儀表。PlantWeb Emerson Process Management公司全球營銷經理Tom Wallace說,在對控制精度要求嚴格的地方,選擇合適的儀表類型就顯得極為重要,原因很簡單,因為在傳統4-20mA的信號體系中,變送器部分一定會包括數字模擬轉換器,而控制系統部分也一定會包括模擬數字轉換器,而上述兩種器件都會產生偏差和漂移。他還補充說,除此以外數字變送器能夠提供并傳輸大量的信息。
其次,使用隔離變送器;雖然絕大多數DCS及PLC的輸入都是被隔離的,但是某些設備及其它噪聲源,仍然常常會將大量的電氣噪聲引入系統,并且導致誤差。使用隔離變送器將有助于將此類噪聲的干擾降到最低。
另外,我們建議不要過分依賴于壓力、溫度及液位開關來單獨進行相關參數的控制,因為其故障難于被及時檢測到。比較合理的配置應該是將開關信號作為連續模擬信號的后備,因為模擬信號的連續輸出可以很容易被監視。 處方#2:正確的安裝設備
即便是世界上最好的儀表,如果沒有進行正確的安裝,那么也無法發揮出應有的功效,甚至可能被永久損壞。因此,在安裝中一定要注意以下幾點:
■ 設備的位置。例如,不能將壓力變送器安裝在蒸汽管道或連續排水的冷凝器頂部,因為這種情況下,傳感器會在100%的時間內暴露在流通蒸汽的環境中。
■ 管道安排。一定要確保流量計的上游具有足夠長的直管段,或者安裝有流量調節器。
■ 安裝。以適當的方向安裝儀表:氣體的朝上,液體的朝下。
■ 布線。仔細安排脈沖發射管的布線。如果實際可行的話,盡量取消它。
■ 電源輸入。確保儀表電源的可靠性,沒有電氣噪聲、電涌及尖峰。
■ 接地。某些儀表如直讀式頻率計,必須正確接地。要確保屏蔽系統僅在一點接地。
■ 環境溫度。如果傳感器或變送器運行在額定溫度的范圍以外,將大大縮短其壽命。
■ 腐蝕性氣體。按照Moore Industries-International公司市場與銷售副總裁Scott Saunders的說法,化工領域常常出現下述情況:“當工人把RTD(電阻溫度計)的測量接到變送器時,經常按如下方法操作。維修人員把RTD安裝在一個新的應用場合,而且看起來所有運行都很正常。六個月后,維修人員按照預防性維護計劃對該儀表進行檢查,首先移除RTD的導線,然后接上RTD信號模擬器,把它打在某個溫度檔,再與控制室進行聯調,確保信號檢查走完全量程,在4、12、20mA這些檢查點上讀數一致。一旦檢查完畢,再恢復RTD與變送器的接線。然而,最大的測量誤差此時再次被引入到整個測量系統,即三線制RTD的導線受到了腐蝕?!碑斘覀兪褂萌€制RTD時,其前提是導線的阻抗值不會改變。然而當RTD處于腐蝕性氣體的環境時,導線阻抗會隨時間而增加。這種情況下,選用四線制的安裝方案將使這一問題引起的誤差降低到最小。
■ Class I Div. 1區域的安裝。Saunders說:“我非常吃驚的發現,大量屬于Class I Div. 1的儀表外殼——防爆等級外殼,竟然在其連接螺紋的下方根本沒有很好地密封。我甚至發現,該等級的儀表在開始投用、校驗及接線期間,雖然也設置了玻璃蓋,但卻沒有將其連接螺紋旋壓到底,且自始自終壓緊墊圈。這些螺紋存在于那里只有一個原因:在那些氣體碰到空氣之前就先將其冷卻?!?。
一旦儀表安裝就位,那此后的首要任務就是驗證設置及安裝的合理性。我們可以使用設備的自診斷工具來檢查安裝錯誤。如果儀表具有仿真模式,那么還可以利用這一功能檢查并確保所有事項運行正常,Emerson公司的Wallace補充道。 處方#3:順其自然
儀表一旦安裝到位且運行正常,那么最好的方式就是順其自然,直到它發出故障報警?!案叩燃墐x表都非??煽亢蜏蚀_,在將其安裝于工廠以后,基本不需要再進行校驗。你可以直接應用儀表廠家的校驗數據,然后僅僅需要在儀表安裝在正確的方位并且工藝介質都已充滿脈沖發射管后,進行一次零點校正。你下次再對其進行零點校正,沒準已經是十年以后的事了。Wallace還指出,除非需要重新改變量程,否則,對儀表進行重復校驗往往適得其反。大家應該學會如何查閱儀表制造商提供的文檔。他還補充說:“儀表廠家進行的校驗,其效果往往好于用戶在自己工廠或現場所進行的校驗。”
(a) (b)
如Emerson Process Management公司提供的示意圖所示,確保流量計上游
要么有足夠長的直管段長度(a),要么安裝有流量調節器(b)。
圖1 按照Emerson Process Management公司說法,如上圖所示,
脈沖發射管的布線必須仔細,可能的話,盡量縮短其長度。
Moore Industries公司的Saunders說,上述實際應用方案之所以行之有效,主要基于以下兩個原因:“首先,這些設備本身非??煽?,而其價格又不太昂貴,因此一旦發現重大故障,我們完全可以立即更換一臺新的。”其次,數字儀表都具有內置的自診斷工具,如果硬件或軟件發生故障,基于在線狀態監視就能及時進行報警。
有些維護人員是在很不情愿的情況下,才放棄了原來定期對儀表進行重復校驗的習慣。要使其相信重復校驗儀表確實是不必要的,那么最好的辦法就是建立一套數據庫。一臺能夠進行數據歸檔的校驗儀器會對此有所幫助,但是有時也正是這么一套數據庫,往往會誤導大家。Saunders說,“有些人常常愿意投資于新技術,如FOUNDATION現場總線或Profibus,但卻沒有建立相應的中間層,例如資產管理優化包用以充分利用如狀態位,校驗及漂移等數字數據?!?/font>