現代生活日新月異,人們一刻也離不開電。在用電過程中就存在著用電安全問題,在電器設備中,例如電機、電纜、家用電器等。它們的正常運行之一就是其絕緣材料的絕緣程度即絕緣電阻的數值。當受熱和受潮時,絕緣材料便老化。其絕緣電阻便降低。從而造成電器設備漏電或短路事故的發生。為了避免事故發生,就要求經常測量各種電器設備的絕緣電阻。判斷其絕緣程度是否滿足設備需要。普通電阻的測量通常有低電壓下測量和高電壓下測量兩種方式。而絕緣電阻由于一般數值較高(一般為兆歐級)。在低電壓下的測量值不能反映在高電壓條件下工作的真正絕緣電阻值。兆歐表也叫絕緣電阻表。它是測量絕緣電阻最常用的儀表。它在測量絕緣電阻時本身就有高電壓電源,這就是它與測電阻儀表的不同之處。兆歐表用于測量絕緣電阻即方便又可靠。但是如果使用不當,它將給測量帶來不必要的誤差,我們必須正確使用兆歐表絕緣電阻進行測量。
兆歐表在工作時,自身產生高電壓,而測量對象又是電氣設備,所以必須正確使用,否則就會造成人身或設備事故。使用前,首先要做好以下各種準備:
(1)測量前必須將被測設備電源切斷,并對地短路放電,決不允許設備帶電進行測量,以保證人身和設備的安全。
(2)對可能感應出高壓電的設備,必須消除這種可能性后,才能進行測量。
(3)被測物表面要清潔,減少接觸電阻,確保測量結果的正確性。
(4)測量前要檢查兆歐表是否處于正常工作狀態,主要檢查其“0”和“∞”兩點。即搖動手柄,使電機達到額定轉速,兆歐表在短路時應指在“0”位置,開路時應指在“∞”位置。
(5)兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方,且遠離大的外電流導體和外磁場。
做好上述準備工作后就可以進行測量了,在測量時,還要注意兆歐表的正確接線,否則將引起不必要的誤差甚至錯誤。
兆歐表的接線柱共有三個:一個為“L”即線端,一個“E”即為地端,再一個“G”即屏蔽端(也叫保護環),一般被測絕緣電阻都接在“L”“E”端之間,但當被測絕緣體表面漏電嚴重時,必須將被測物的屏蔽環或不須測量的部分與“G”端相連接。這樣漏電流就經由屏蔽端“G”直接流回發電機的負端形成回路,而不在流過兆歐表的測量機構(動圈)。這樣就從根本上消除了表面漏電流的影響,特別應該注意的是測量電纜線芯和外表之間的絕緣電阻時,一定要接好屏蔽端鈕“G”,因為當空氣濕度大或電纜絕緣表面又不干凈時,其表面的漏電流將很大,為防止被測物因漏電而對其內部絕緣測量所造成的影響,一般在電纜外表加一個金屬屏蔽環,與兆歐表的“G”端相連。
當用兆歐表搖測電器設備的絕緣電阻時,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正確的接法是:“L”線端鈕接被測設備導體,“E”地端鈕接地的設備外殼,“G”屏蔽端接被測設備的絕緣部分。如果將“L”和“E”接反了,流過絕緣體內及表面的漏電流經外殼匯集到地,由地經“L”流進測量線圈,使“G”失去屏蔽作用而給測量帶來很大誤差。另外,因為“E”端內部引線同外殼的絕緣程度比“L”端與外殼的絕緣程度要低,當兆歐表放在地上使用時,采用正確接線方式時,“E”端對儀表外殼和外殼對地的絕緣電阻,相當于短路,不會造成誤差,而當“L”與“E”接反時,“E”對地的絕緣電阻同被測絕緣電阻并聯,而使測量結果偏小,給測量帶來較大誤差。
由此可見,要想準確地測量出電氣設備等的絕緣電阻,必須對兆歐表進行正確的使用,否則,將失去了測量的準確性和可靠性。
2#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 17:51:26 | 只看該作者

兆歐表的使用維護及選擇

兆歐表的使用維護及選擇
如果用萬用表來測量設備的絕緣電阻,那么測得的只是在低壓下的絕緣電阻值,不能真正反映在高壓條件下工作時的絕緣性能。兆歐表與萬用表不同之處是本身帶有電壓較高的電源,一般由手搖直流發電機或晶體管變換器產生,電壓為500~5000V。因此,用兆歐表測量絕緣電阻,能得到符合實際工作條件的絕緣電阻值。
1 兆歐表的使用維護
(1) 測量前要先切斷被測設備的電源,并將設備的導電部分與大地接通,進行充分放電,以保證安全。用兆歐表測量過的電氣設備,也要及時接地放電,方可進行再次測量。
(2) 測量前要先檢查兆歐表是否完好,即在兆歐表未接上被測物之前,搖動手柄使發電機達到額定轉速(120r/min),觀察指針是否指在標尺的“∞”位置。將接線柱“線(L)和地(E)”短接,緩慢搖動手柄,觀察指針是否指在標尺的“0”位。如指針不能指到該指的位置,表明兆歐表有故障,應檢修后再用。
(3) 必須正確接線。兆歐表上一般有三個接線柱,分別標有L(線路)、E(接地)和G(屏蔽)。其中L接在被測物和大地絕緣的導體部分,E接被測物的外殼或大地,G接在被測物的屏蔽上或不需要測量的部分。
接線柱G是用來屏蔽表面電流的。如測量電纜的絕緣電阻時,由于絕緣材料表面存在漏電電流,將使測量結果不準,尤其是在濕度很大的場合及電纜絕緣表面又不干凈的情況下,會使測量誤差很大。為避免表面電流的影響,在被測物的表面加一個金屬屏蔽環,與兆歐表的“屏蔽”接線柱相連。這樣,表面漏電流IB從發電機正極出發,經接線柱G流回發電機負極而構成回路。IB不再經過兆歐表的測量機構,因此從根本上消除了表面漏電流的影響。
(4) 接線柱與被測設備間連接的導線不能用雙股絕緣線或絞線,應該用單股線分開單獨連接,避免因絞線絕緣不良而引起誤差。為獲得正確的測量結果,被測設備的表面應用干凈的布或棉紗擦試干凈。
(5) 搖動手柄應由慢漸快,若發現指針指零說明被測絕緣物可能發生了短路,這時就不能繼續搖動手柄,以防表內線圈發熱損壞。手搖發電機要保持勻速,不可忽快忽慢而使指針不停地擺動。通常最適宜的速度是120r/min。
(6) 測量具有大電容設備的絕緣電阻,讀數后不能立即停止搖動兆歐表,否則已被充電的電容器將對兆歐表放電,有可能燒壞兆歐表。應在讀數后一方面降低手柄轉速,一方面拆去接地端線頭,在兆歐表停止轉動和被測物充分放電以前,不能用手觸及被試設備的導電部分。
(7) 下測量設備的絕緣電阻時,還應記下測量時的溫度、濕度、被試物的有關狀況等,以便于對測量結果進行分析。
2 兆歐表的選擇
兆歐表的選擇,主要是選擇它的電壓及測量范圍。高壓電氣設備絕緣電阻要求高,須選用電壓高的兆歐表進行測試;低壓電氣設備內部絕緣材料所能承受的電壓不高,為保證設備安全,應選擇電壓低的兆歐表。
選擇兆歐表的原則是不使測量范圍過多地超出被測絕緣電阻的數值,以免因刻度較粗而產生較大的讀數誤差。另外還要注意有些兆歐表的起始刻度不是零,而是1MΩ或2MΩ,這種兆歐表不宜測量處于潮濕環境中的低壓電氣設備的絕緣電阻,因為在這種環境中的設備絕緣電阻較小,有可能小于1MΩ,在儀表上讀不到讀數,容易誤認為絕緣電阻為1MΩ或為零值?/td>
3#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 17:52:49 | 只看該作者

如何正確使用兆歐表

如何正確使用兆歐表
  兆歐表又叫搖表亦或叫絕緣電阻測試儀,是一種簡便、常用的測量高電阻的直讀式儀表,可用來測量電路、電機繞組、電纜、電氣設備等的絕緣電阻。兆歐表上有3個分別標有接地(N)、電路(U)、保護環(G)的接線柱,使用時不僅要接線正確,端鈕擰緊,還要注意以下事項:
  一、測量前先將兆歐表進行一次開路和短路試驗,檢查兆歐表是否正常。具體操作為:將兩連接線開路,搖動手柄指針應指在無窮大處,再把兩連接線短接一下,指針應指在零處。
  二、被測設備必須與其他電源斷開,測量完畢一定要將被測設備充分放電(約需2~3分鐘),以保護設備及人身安全。
  三、兆歐表與被測設備之間應使用單股線分開單獨連接,并保持線路表面清潔干燥,避免因線與線之間絕緣不良引起誤差。
  四、搖測時,將兆歐表置于水平位置,搖把轉動時其端鈕間不許短路。搖測電容器、電纜時,必須在搖把轉動的情況下才能將接線拆開,否則反充電將會損壞兆歐表。
  五、搖動手柄時,應由慢漸快,均勻加速到120r/min,并注意防止觸電。搖動過程中,當出現指針已指零時,就不能再繼續搖動,以防表內線圈發熱損壞。
  六、為了防止被測設備表面泄漏電阻,使用兆歐表時,應將被測設備的中間層(如電纜殼芯之間的內層絕緣物)接于保護環。
  七、應視被測設備電壓等級的不同選用合適的絕緣電阻測試儀。一般額定電壓在500伏以下的設備,選用500伏或1000伏的兆歐表;額定電壓在500伏及以上的設備,選用1000~2500伏的兆歐表。量程范圍的選用一般應注意不要使其測量范圍過多的超過所測設備的絕緣電阻值,以免使讀數產生較大的誤差。
  八、禁止在雷電天氣或在鄰近有帶高壓導體的設備處使用兆歐表測量。
4#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 17:55:53 | 只看該作者

兆歐表常用知識解答

1. 在測容性負載阻值時,兆歐表輸出短路電流大小與測量數據有什么關系,為什么?
    兆歐表輸出短路電流的大小可反映出該兆歐表內部輸出高壓源內阻的大小。當被測試品存在電容量時,在測試過程的開始階段,兆歐表內的高壓源要通過其內阻向該電容充電,并逐步將電壓充到兆歐表的輸出額定高壓值。顯然,如果試品的電容量值很大,或高壓源內阻很大,這一充電過程的耗時就會加長。其長度可由R內和C負載的乘積決定(單位為秒)。請注意,給電容充電的電流與被測試品絕緣電阻上流過的電流,在測試中是一起流入兆歐表內的。兆歐表測得的電流不僅有絕緣電阻上的分量,也加入了電容充電電流分量,這時測得的阻值將偏小。
    如:額定電壓為5000V的兆歐表,若其短路輸出電流為80μA(日本共立產),其內阻為5000V/80μA=62MΩ
    如:試品容量為0.15μF,則時間常數τ=62MΩ×0.15μF≈9 (秒)即在18秒時刻,電容上的充電電流仍有11.3μA。
    由此可見,僅由充電電流而形成的等效電阻為5000V/11.3μA=442MΩ,若正常絕緣為1000MΩ,則顯示的測得絕緣值僅為306MΩ。這種試值已不能反映絕緣值的真實狀況了,而且試值主要是隨容性負載容量的變化而改變,即容量小,測試阻值大;容量大,測試阻值小。
    所以,為保障準確測得R15s,R60s的試值,應選用充電速度快的大容量兆歐表。我國的相關規程要求兆歐表輸出短路電流應大于0.5mA、1 mA、2 mA、5 mA,要求高的場合應盡量選擇輸出短路電流較大的兆歐表。
2. 為什么測絕緣時,不但要求測單純的阻值,而且還要求測吸收比,極化指數,有什么意義?
    在絕緣測試中,某一個時刻的絕緣電阻值是不能全面反映試品絕緣性能的優劣的,這是由于以下兩方面原因,一方面,同樣性能的絕緣材料,體積大時呈現的絕緣電阻小,體積小時呈現的絕緣電阻大。 另一方面,絕緣材料在加上高壓后均存在對電荷的吸收比過程和極化過程。 所以,電力系統要求在主變壓器、電纜、電機等許多場合的絕緣測試中應測量吸收比-即R60s和R15s的比值,和極化指數-即R10min和R1min 比值,并以此數據來判定絕緣狀況的優劣。
3. 在高壓高阻的測試環境中,為什么要求儀表接"G"端連線?
    在被測試品兩端加上較高的額定電壓,且絕緣阻值較高時,被測試品表面受潮濕,污染引起的泄漏較大,示值誤差就大,而儀表"G"端是將被測試品表面泄漏的電流旁路,使泄漏電流不經過儀表的測試回路,消除泄漏電流引起的誤差。
4.在校測某些型號絕緣儀表"L"、"E"兩端額定輸出直流高壓時,用指針式萬用表DCV檔測L、E兩端電壓,為什么電壓會跌落很多,而數字式萬用表則不會?
    用普通的指針式萬用表直接在兆歐表"L"、"E"兩端測量其輸出的額定直流電壓,測量結果與標稱的額定電壓值要小很多(超出誤差范圍),而用數字萬用表則不會。這是因為指針式萬用表內阻較小,而數字萬用表內阻相對較大。指針式萬用表內阻較小,兆歐表L-E端輸出電壓降低很多,不是正常工作時的輸出電壓。但是,用萬用表直接去測兆歐表的輸出電壓是錯誤的,應當用內阻阻抗較大的靜電高壓表或用分壓器等負載電阻足夠大的方式去測量。
5.能不能用兆歐表直接測帶電的被測試品,結果有什么影響,為什么?
    為了人身安全和正常測試,原則上是不允許測量帶電的被測試品,若要測量帶電被測試品,不會對儀表造成損壞(短時間內),但測試結果是不準確的,因為帶電?,被測試品便與其它試品連結在一起,所以得出的結果不能真實的反映實際數據,而是與其它試品一起的并聯或串聯阻值。
6.為什么電子式兆歐表幾節電池供電能產生較高的直流高壓?
    這是根據直流變換原理,經過升壓電路處理使較低的供電電壓提升到較高的輸出直流電壓,產生的高壓雖然較高但輸出功率較小。(如電警棍幾節電池能產生幾萬伏的高壓)
7.用兆歐表測量絕緣電阻時,有哪些因素會造成測量數據不準確,為什么?
A) 電池電壓不足。電池電壓欠壓過低,造成電路不能正常工作,所以測出的讀數是不準確的。
B) 測試線接法不正確。誤將"L"、"G"、"E"三端接線接錯,或?quot;G"、"L"連線"G"、"E"連線接在被測試品兩端。
C) "G"端連線未接。被測試品由于受污染潮濕等因素造成電流泄漏引起的誤差,造成測試不準確,此時必須接好"G"端連線防止泄漏電流引起誤差。
D) 干擾過大。如果被測試品受環境電磁干擾過大,造成儀表讀數跳動?;蛑羔樆蝿?。造成讀數不準確。
E) 人為讀數錯誤。在用指針式兆歐表測量時,由于人為視角誤差或標度尺誤差造成示值不準確。
F) 儀表誤差。儀表本身誤差過大,需要重新校對。
8.KD2678與ZC-37有什么區別,KD2678是如何消除匯水管與機座間泄漏所引起的誤差?測水內冷發電機絕緣電阻前有哪些準備工作?發電機繞阻有哪幾種接線測試方法?
    KD2678表要求匯水管機座的阻值大于3kΩ,水阻大于80kΩ測量范圍為10000MΩ,讀數采用指針式和數字顯示兩種方式,自動計時,自動顯示和儲存R15s、R60s、R10min、R60s/R15s、R10min/R1min的讀數,無需對水極化電勢補償調節,雙刻度量程自動轉換,對數刻度讀數,可顯示輸出電壓與環境溫度,可用Rt鍵精確讀取任一時刻電阻值(數字顯示)??蓪Ρ粶y試品自動放電。
    而ZC-37表,要求匯水管對機座的阻值大于30kΩ,水阻大于100kΩ,測量范圍為1000MΩ,讀數采用指針式顯示,人工計時,需在測試前人工對匯水管泄漏電流補償調節,測試中水極化電勢無法調節,人工對被測試品放電。
    KD2678表是采用等電位法來消除匯水管泄漏誤差的,由電路自動調節使匯水管接口端與E端(機座)等電位,使流經匯水管法蘭盤向機座的電流為零,匯水管測試線采用電流、電壓雙線來消除匯水管引線電阻引起的誤差。
    KD2678表測水內發電機絕緣電阻之前準備工作:
(1)首先斷開發電機所帶負載。(2)將匯水管法蘭盤上、下連接褡扣斷開,并用導線將法蘭盤上端短接在一起,用KD2678專用匯水管線夾在短接處。(3)用數字萬用表電阻檔測匯水管與機座之間的絕緣阻值(≥3kΩ)測匯水管與繞組的阻值(≥80kΩ)。
9.高阻絕緣表現場測容性負載時(如主變),指針顯示阻值在某一區間突然跌落(不是正常測試時的最大值區間內的緩慢小幅擺動),快速來回擺動,是什么原因?
    造成該現象主要是試驗系統內某部位出現放電打火。 絕緣表向容性被測試品充電中,當容性試品被充至一定電壓時,如果儀表內部測試線或被測試品中任一部位有擊穿放電打火,就會出現上述現象。 判別辦法: (1)儀表測試座不接入測試線,開啟電源和高壓,看儀表內是否有打火現象發生(若有打火可聽到放電打火聲)。 (2)接上L、G、E測試線,不接被測試品,L測試線末端線夾懸空,開啟高壓,看測試導線是否有打火現象發生。若有打火現象,則檢查:a)L、G測試線芯線(L端)與裸露在外的線(G端)是否過近,產生拉弧打火。b)L端芯線插頭與測試座屏蔽環或測試夾子與被測試品接觸不良造成打火。c)測試線與插頭、夾子之間虛焊斷路,造成間隙放電。 (3)接入被測試品,檢查末端線夾與試品接觸點附近有無放電打火。 (4)排除以上原因,接好被測試品,開啟高壓,若儀表仍有上述現象則說明被測試品絕緣擊穿造成局部放電或拉弧。
10.為什么不同兆歐表測出示值存在差異?
    由于高壓兆歐表測試電源非理想電壓源,內阻Ri不同測量回路串接電阻Rm不同,動態測量準確度不同,以及現場測量操作的不合理或失誤等,不同型號兆歐表對同一被測試品的測量結果會存在差異。實際測量時,應結合兆歐表絕緣試驗條件的特殊性盡量降低可能出現的各種測量誤差: (1) 不同型號的絕緣表測量同一試品時, 應采用相同的電壓等級和接線方法。例如在測量電力變壓器高壓繞組絕緣中,當繞組引出端始終接兆歐表L端鈕時,就有: E端鈕接低壓繞組和外殼,而G端鈕懸空的直接法; E端鈕接低壓繞組,而G端鈕接外殼的外殼屏蔽法(低電位屏蔽);G端鈕接在高壓繞組套管的表面,而E端鈕先接低壓繞組,然后分別再和外殼相連或不相連的兩種套管屏蔽法(高電位屏蔽)。 E端鈕接外殼,而G端鈕接低壓繞組等接線方法。 不同結構、制式的兆歐表,G端鈕電位不同,G端鈕在套管表面的安放位置也應隨之改變。(KD2677為低電位屏蔽,即G端鈕為低電位)。 (2) 不同型號兆歐表的量程和示值的刻度方法不同,刻度分辨力不同,測量準確度等級不同,都會引起示值間的差異。為了保證對電力設備的準確測量,應避免選用準確度低,使用不方便的搖表。 (3) 試品大多含容性分量,并存在介質極化現象,即使測試條件相同也難以獲得理想的數據重復性。 (4) 測量時,絕緣介質的溫度和油溫應與環境溫度一致,一般允許相差±5%。 (5) 應在特定時間段的允許時間差范圍內,盡快地讀取測量值。為使測量誤差不高于±5%,讀取R60S的時間允許誤差±3S,而讀取R15S的時間不應相差±1S。 (6) 高壓測試電源非理想電壓源,重負荷(被測試品絕緣電阻值?。r,輸出電壓低于其額定值,這將導致單支路直讀測量法兆歐表測量準確度因轉換系數的改變而降低。這種改變因兆歐表測試電源負荷特性不同而異。 (7) 不同動態測試容量指標的兆歐表,試驗電壓在試品上(及采樣電阻上)的建立過程與對試品的充電能力均存在差異,測量結果也會不同,使用低于動態測試容量指標門限值的兆歐表測量時,由于儀表存在慣性網絡(包括指針式儀表的機械慣性)導致示值響應速度較慢,來不及正確反映試品實在絕緣電阻值隨時間的變化規律,尤其是在測試的起始階段,電容充電電流未完全衰減為零,更會使R15S和吸收比讀測值產生較大誤差(偏小)。 (8) 試品絕緣介質極化狀況與外加試驗電壓大小有關。由于試驗電壓不能迅速達到額定值,或因兆歐表測試電源負荷特性不同導致施加于試品上試驗電壓的差異,使試品初始極化狀況不同,導致吸收電流不同,使緣電阻測量的示值不同。 (9) 國外某些兆歐表的試驗高電壓連續可調,開機后先由零調節至額定值。兆歐表讀數起始時間的不確定性,以及高壓達到額定值時間的不確定性,使試品初始極化不同,也將引起示值間的差別。 (10) 不同兆歐表現場干擾的敏感度和抵御能力不同,對同一試品的讀測值會存在差異。 (11) 數據隨機起伏的常規測量誤差和兆歐表方法誤差不同等引起示值間的差異。 (12) 介質放電不充分是重復測量結果存在差異的重要原因之一。據試品充電吸收電流與其反向放電電流對應和可逆的特點,若需對同一試品進行第二次重復測量,第一次測量結束后的試品短路放電間歇時間一般應長于測量時間,以放盡所積聚的吸收電荷量,使試品絕緣介質充分恢復到原先無極化狀態,否則將影響第二次測量數據的準確度。為使被試品上無剩余電荷,每一次試驗前也應該將測量端對地短路放電,有時甚至需時近1小時,并應拆除與無關設備間的聯線??傊?,同一試品不同時期的絕緣測量,應采用相同的試驗電壓等級和接線方法,并盡可能使用同一型號或性能相近的絕緣電阻表,以保證測量數據的可比性。 (13) 最后還應特別強調選用動態測量準確度較低和高壓測試電源容量較低的儀表,由于電容充電電流尚未完全衰減為零,以及儀表示值不能準確地實時跟隨試品視在絕緣電阻值的變化,讀測R15S阻值偏低,出現較大誤差,導致試品吸收比測試值虛假偏高,應引起測試人員特別重視。這也可能是各種型號高壓兆歐表測量同一試品時吸收比讀測值存在差異的主要原因。由此也說明吸收比判比指標不及極化指數科學和客觀。
11.高壓兆歐表的選型
    用戶可以根據試品特性和試驗規程要求選擇適用的高壓兆歐表,選型的原則主要是兆歐表試驗電壓等級,輸出短路電流和量程范圍符合規程要求,較高的動態測量準確度和抗現場干擾能力,使用安全方便,較好的性價比等。 根據測試對象和要求不同,兆歐表大致可以劃分為普及型、主導型、和專用型三種,根據電力設備預防和交接試驗規程,用于測量試品絕緣電阻的普及型兆歐表試驗電壓等級500V,1000V。 主導型兆歐表主要測量試品的絕緣電阻,吸收比或極化指數,電壓等級為2500V,5000V。專用型兆歐表用于測量同步發電機,直流電機,交流電動機等繞組的絕緣電阻、吸收比和極化指數。有時還要求測量或測算真實絕緣電阻值。 對于容性負載較大的試品,一般選用合適的電壓等級和足夠大的輸出短路電流、絕緣值量程范圍大、自動對被測試品放電的兆歐表,否則R15S阻值將會影響較大,而使吸收比測試結果出現較大的誤差。(如:可選用KD2677,KD2676,DMG2671等) 對于干擾較強的測試現場,應選用指針式兆歐表,因為選用數字顯示的兆歐表,其測量數據有較大的跳動,從而無法確認真實的阻值,而指針式兆歐表本身對強磁場干擾比較滯緩(機械表頭阻尼作用)即使有影響,指針表頭顯示也只是有稍微的擺動,示值范圍也很直觀。如KD2677,KD2676,KD2675等。 對于干擾較小,要求精確測量絕緣電阻值的場合,應選用數字顯示兆歐表,因為數字顯示兆歐表直觀,精度較高,如DMG2671。 對于要測量吸收比和極化指數等大容量試品場合,應選用能自動測量吸收比和極化指數的智能型兆歐表,如KD2677型。
5#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 17:56:54 | 只看該作者

有關兆歐表的幾個實用問題

有關兆歐表的幾個實用問題
1.使用兆歐表測量絕緣電阻時,應該注意哪些事項?
測量設備的絕緣電阻時,必須先切斷電源。對具有較大電容的設備(如電容器、變壓器、電機及電纜線路)必須先進行放電;⑵、兆歐表應放在水平位置,在未接線之前,先搖動兆歐表看指針是否在“∞”處,再將( L )和( E )兩個接線柱短路,慢慢地搖動兆歐表看指針是否指在“零”處,對于半導體型兆歐表不宜用短路校檢;⑶、兆歐表引線應用多股軟線,而且應有良好的絕緣;⑷、不能全部停電的雙回架空線路和母線,在被測回路的感應電壓超過 12 伏時,或當雷雨發生時的架空線路及與架空線路相連接的電氣設備,禁止進行測量;⑸、測量電容器,電纜、大容量變壓器和電機時,要有一定的充電時間,電容量愈大,充電時間應愈長。一般以兆歐表轉動一分鐘后的讀數為準;⑹、在搖測絕緣時,應使兆歐表保持額定轉速。一般為 120 轉 / 分,當測量物電容量較大時,為了避免指針擺動,可適當提高轉速(如 130 轉 / 分);⑺、被測物表面應擦試清潔,不得有污物,以免漏電影響測量的準確度。
2.用兆歐表測量絕緣時,為什么規定搖測時間為1分鐘?
用兆歐表測量絕緣電阻時,一般規定以搖測一分鐘后的讀數為準備。因為在絕緣體上加上直流電壓后,流過絕緣體的電流(吸收電流)將隨時間的增長而逐漸下降。而絕緣的直流電阻率是根據穩態傳導電流確定的,并且不同材料的絕緣體,其絕緣吸收電流的衰減時間也不同。但是試驗證明,絕大多數材料其絕緣吸收電流經過一分鐘已趨于穩定,所以規定以加壓一分鐘后的絕緣電阻值來確定絕緣性能的好壞。
3.怎樣選用兆歐表?
兆歐表的選用,主要是選擇其電壓及測量范圍,高壓電氣設備需使用電壓高的兆歐表。低壓電氣設備需使用電壓低的兆歐表。一般選擇原則是: 500 伏以下的電氣設備選用 500~1000 伏的兆歐表;瓷瓶、母線、刀閘應選用 2500 伏以上的兆歐表。
兆歐表測量范圍的選擇原則是:要使測量范圍適應被測絕緣電阻的數值免讀數時產生較大的誤差。如有些兆歐表的讀數不是從零開始,而是從 1 兆歐或 2 兆歐開始。這種表就不適宜用于測定處在潮濕環境中的低壓電氣設備的絕緣電阻。因為這種設備的絕緣電阻有有可能小于 1 兆歐,使儀表得不到讀數,容易誤認為絕緣電阻為零,而得出錯誤結論。
6#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 17:58:19 | 只看該作者

兆歐表的操作使用誤區(轉載)

兆歐表的操作使用誤區
針對搖測10kV變壓器的絕緣值,使用ZC系列攜帶型兆歐表,有的存在三個誤區:
  誤區一:
   兆歐表的額定電壓與被測電氣設備的電壓不相適應。即測試變壓器高壓和低壓線圈應使用不同的兆歐表;對0.4kV側線圈的絕緣施加交流2kV作為耐壓試驗電壓,在60s內無擊穿、閃絡等異常情形,而10kV則是施加交流42kV作為耐壓試驗電壓。所以測量高壓對低壓、高壓對地及鐵芯對地的絕緣電阻值應使用2500V,量程為2500MΩ以上的兆歐表。0.4kV側的低壓對地只能使用500V或1000V的兆歐表。若用500V及1000V的兆歐表測量額定電壓高于500V和1000V的高壓側,測量結果有誤差。若用額定電壓太高的兆歐表測量低壓側的絕緣電阻值,則可能會破壞絕緣。
  誤區二:
   沒有采取兩個人配合操作的測量方法。"讀取上述數值后,應在手柄轉動不停止的情況下斷開被試品,然后才能停止搖轉,以防止由于試品電容積聚的電荷反饋放電而損壞兆歐表。"這是一般使用說明書或教材中常見的使用方法介紹,但相當多的測試人員,接線之后就搖測,所以有不少兆歐表元件遭損壞、或使用一兩次后就造成兆歐表的報廢及返修。我們使用兆歐表時采取兩人配合的操作方法測量,接好測試線之后,一人負責轉動兆歐表手柄和讀數,另一人手拿測試端對準試品聽從轉動兆歐表手柄操作者的命令;"搭接試品、拉開、放電"的口令。由于采用配合操作使用兆歐表的方法,我局高試班使用ZC系列兆歐表從1992年建班到2000年均完好無損。
  誤區三:
  使用一般花線、膠織線代替兆歐表專用線,這是極為不規范的做法。因為一般花劲恪⒛z織線的絕緣值遠遠低于專用試驗線。專用試驗線不會因手拿端頭搭接試品而影響絕緣值,相反一般花線、膠織線在搖測時還可能擊傷操作者。同時要妥善保管專用試驗線,包括ZC48型電子兆歐表的專用電源線和試驗探針。
7#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 17:59:13 | 只看該作者

兆歐表的串聯使用方法(轉載)

兆歐表的串聯使用方法
兆歐表(又稱搖表)是檢測電氣設備絕緣強度的一種常用儀表。但在農村或邊遠落后的地區,一般只有500伏或1000伏的兆歐表,當測量高壓電氣設備絕緣時,經常會感到兆歐表的輸出電壓不足,靈敏度較低,甚至達不到查出局部性絕緣缺陷的目的。因有時用500伏兆歐表測被試品絕緣值電阻值較高,而用2500伏兆歐表測其絕緣電阻值時已低到不能使用的程度。絕緣是相對的,基本絕緣體對低壓是絕緣的,但對高壓不一定是絕緣的,因此,用不同電壓兆歐表測出的絕緣電阻值是不同的。例如,某臺有缺陷的被試品在同一時間同一環境溫度下,當使用不同等級的兆歐表對該試品測量絕緣電阻時,其測結果如表1所示。
從表1中可以看出,被試品的絕緣電阻值是隨所使用兆歐表電壓的增高而降低的。這情況很容易使電氣檢修人員造成誤判斷。為此。對于絕緣電阻有懷疑的被試品,尤其對高壓電氣設備應用相應高輸出電壓的兆歐表進行測量,以利絕緣缺陷的暴露。
為了解決兆歐表輸出電壓較低這個問題,我們可把兩塊1000伏或500伏的兆歐表串聯起來使用(如附圖所示)
根據串聯電壓疊加原理,用兩塊1000伏及一塊500伏的兆歐表串聯,就可在被試品上得到2500伏的直流電壓。但使用時應注意兩點:
(1)第一只兆歐表的對地電位已被抬高,故應將兆歐表外殼對地絕緣,操作人員應采取戴手套等安全措施。
8#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 18:00:16 | 只看該作者

為什么絕緣電阻測試如此重要?(轉載)

為什么絕緣電阻測試如此重要?
關鍵詞:兆歐表  絕緣電阻測試儀
大多數電氣排障專家都一致認為絕緣測試儀是非常重要的故障診斷工具。并且他們中的大多數人都希望更加頻繁的進行絕緣測試。原因何在呢?
當電氣絕緣出現故障時會發生什么情況
  電氣絕緣不僅僅是包著電線的塑料聚合物材料,它是由電纜絕緣層、套管絕緣子、線管內空間、馬達和通用設備組成的完整系統。
  機械壓力、污染和溫度變化都能造成這些組件隨時間而惡化,使電流發生漏泄。電流漏泄會產生以下的幾個問題:
  ?當電流穿過絕緣層時產生熱量,會使絕緣層惡化,直到最終絕緣失效,并會形成火災隱患。
  ?漏泄電流必需返回至源極,它將流經任何可用的導體、線管、管道、水或大地返回到源極。這種不利的電流會產生危險的電壓。
  ?漏泄電流是沒有效率的。經絕緣層漏泄的電流并不能驅動馬達、發光或加熱,但是仍然會產生消耗。
  ?漏泄電流會引起過流保護裝置跳閘,使馬達和變壓器過熱。
  結果就是差的電氣絕緣造成設備發生故障、生產線停工。現在,沒有哪個工廠能夠經受得住計劃外的停工。
  “今非昔比,”位于西雅圖的Pacific Northwest Theater Association (PNTA)公司的創始人及技術服務經理Mac Perkins說:“客戶需要快速診斷故障。沒有人愿意損失生產時間,并且許多客戶都急切地想知道他們是需要修理設備呢還是需要簡單地進行更換?!?br /> 什么是絕緣電阻測試?
  一個電氣系統就象是管道系統一樣,電壓好比是液體壓力,電流好比是液體的流速,而電氣絕緣就好比是管壁。絕緣防止電子從導體發生漏泄?D?D其作用的大小是用絕緣電阻表示的。
  有效的絕緣電阻系統具有高的電阻值,通常大于幾個兆歐(M?)。差的絕緣系統具有較低的絕緣電阻。
  為了發現管道系統中的滲漏,您需要對其加壓。由于在水壓最高時最容易發現滲漏現象,所以您不能關閉自來水來檢查滲漏。但是,您會限制可用的自來水,這樣就能夠在發現大的漏洞時不至于在周圍噴灑出太多的水。比較理想的測試是在高(但也并不是特別高)壓下提供有限的水量。這正是電氣絕緣測試儀要做的事情。
  絕緣電阻測試儀會在絕緣系統上加直流電壓,并測量由此產生的電流。這樣就能夠計算并顯示絕緣的電阻值(絕緣將電流束縛在電線中的程度,或者說防止電流漏泄的程度)。
  便攜式絕緣測試儀一般輸出的測試電壓為50 V、100 V、250 V、500 V 或 1000 V。正象在管道系統中那樣,目的是提供一個并非是特別高的壓力(電壓)。我們希望發現已有的漏泄,但是并不希望對系統造成過應力而產生新的漏泄。較低的電壓用于低壓系統,例如電話、網絡或控制線路;較高的壓力用于測試電力系統絕緣。
絕緣電阻測試的作用
  通過測試系統中不同組件的絕緣電阻(變壓器、開關裝置、導線、馬達),技術員就可以隔離并修復發生故障的部件。
  技術員利用測試來檢驗導線和地或者相鄰導線之間的高絕緣電阻。兩個常見的例子就是測試馬達繞組和馬達底座之間的絕緣,以及檢查相導體和搭鐵線/機籠之間的電阻。
  在給系統加電之前,利用絕緣測試驗證它是健全的,能夠改善系統的性能;絕緣測試能夠發現制造工藝問題和設備缺陷,而這些問題在設備發生故障之前一般是發現不了的。在歐盟,該項測試是強制性的,即使對最小的民用系統也是如此。
使用和不使用絕緣測試儀的理由
  那為什么許多排障專家都不好意思的承認他們往往不測試絕緣呢?
  往往是5到10個技術員共用一部絕緣測試儀,也就是說工具并非是隨時可用的。由于絕緣測試儀價格昂貴、體積較大,且僅有一部,功能單一,因此通常并非是個人工具包的一部分,
  相比較而言,F(xiàn)luke 1577 和 Fluke 1587絕緣測試多用表則非常適合工具箱內攜帶。他們以一部數字多用表的尺寸和價位,提供了數字多用表的全部電氣排障功能,外加絕緣測試功能。
  “將兩款工具二合一是個絕好的主意,” Kyle Electric的項目經理、JATC指導員和安全會長Joe Buchanan說“如果有了組合工具,在您第一次進行檢查時就不會錯誤問題,所以能夠更好的診斷故障?!?br />   “檢查絕緣非常容易,您會喜歡上它的。如果工具更加可用的話,您就更容易將絕緣測試列入到維護程序之中。如果隨身攜帶絕緣測試多用表,當需要進行絕緣測試時就不必返回倉庫去取單獨的絕緣電阻測試儀。”
9#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 18:01:16 | 只看該作者

絕緣電阻,吸收比,極化指數之間的關系(轉載)

絕緣電阻,吸收比,極化指數之間的關系
絕緣電阻,吸收比,極化指數之間的關系
當說吸收比時,應該說到絕緣電阻極化指數。
絕緣電阻?D?D在絕緣結構的兩個電極之間施加的直流電壓值與流經該對電極的泄漏電流值之比。R=U/I,常用單位:(MΩ)兆歐
吸收比?D?D在同一次試驗中,1min時的絕緣電阻值與15s時的絕緣電阻值之比。用字母K來表示。
極化指數?D?D在同一次試驗中,10min時的絕緣電阻值與1min時的絕緣電阻值之比。用字母P來表示。
絕緣電阻測試是電氣試驗人員最常用的方法;該方法操作簡單,易于判斷。通常用兆歐表進行測量。根據測得的試品1分鐘時的絕緣電阻值的大小以及吸收比,可檢出絕緣是否有貫通性的集中缺陷、整體受潮或貫通性受潮。
預防性試驗規程對變壓器絕緣電阻的要求:
1)絕緣電阻換算至同一溫度下,與前一次測試結果相比應無顯著變化,一般不低于上次值的70%
2)35kV及以上變壓器應測量吸收比,吸收比在常溫下不低于1.3;吸收比偏低時可測量極化指數,應不低于1.5
3)絕緣電阻大于10000 MΩ時,吸收比不低于1.1或極化指數不低于1.3
應當指出:只有當絕緣缺陷貫通于兩極之間,測得其絕緣電阻時才會有明顯的變化。若設備絕緣只是局部缺陷,而兩極之間仍保持有部分良好絕緣時。絕緣電阻降低很少,甚至不發生變化。因此不能檢出這種局部的缺陷。
絕緣材料的絕緣電阻并不是一個恒定的值,當絕緣材料吸收水份或表面有灰塵或瓷件表面有污垢時,絕緣材料的絕緣電阻就會大大地降低。絕緣電阻之所以會降低是由于吸收水份受臟后相當于并聯了一個相當數值的電阻,使絕緣材料的總電阻下降。絕緣電阻降低后泄漏電流就增大。所以絕緣電阻可以判斷內部絕緣材料是否受潮,或外絕緣表面是否有缺陷。對外絕緣而言,如果擦干凈后,即可恢復其絕緣性能,說明不了外絕緣的絕緣性能本質。對內絕緣而言,也不能表示其老化程度與損傷情況(這些絕緣性能要由介質損失角及局部放電試驗來測定)。所以絕緣電阻,吸收比試驗,極化指數是一項在低電壓下測定的絕緣性能。它們能反映一部分影響絕緣性能的原因 。
10#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 18:02:33 | 只看該作者

絕緣測試應用(轉載)

絕緣測試應用
驗證測試
  電工和工程師為了確保設備正常和導線的完整性而進行驗證測試。驗證測試是一種簡單、快速的測試,用來查看絕緣材料的瞬間狀態,它并不提供診斷數據,所使用的測試電壓要比進行預測維護測試所使用的電壓高許多。由于驗證測試主要測試電纜系統,檢查維護故障、不合格的設備、嚴重的老化或污染等情況,所以有時也被稱為GO/NO
GO測試。如果在測試過程中沒有發現故障,則認為設備是合格的。
選擇測試電壓
  經常要對各種各樣的設備進行驗證測試??梢栽诖蠹s一分鐘內使用單一的電壓,通常為500和5000 V;也可以對絕緣材料施加高于正常的工作電壓的電壓,來檢測絕緣材料中細小的缺陷,這是很常見的。對于新的設備,測試電壓應該大約為制造商的工廠測試電壓(高于額定電壓,可以從電纜制造商處獲得該數據)的60%
到 80%。如果您不知道工廠測試電壓,則使用兩倍的電纜額定電壓再外加1000伏特。額定電壓是導線可以接受的長時間的最大電壓量,通常被印刷在電纜上。對于單相、兩相或三相系統來說,電纜的額定電壓是指相-相額定電壓。
  由于受其承受高壓的能力的限制,前邊所提到的測試方法只適用于測試小型、新的設備。對于更大的或舊的設備,或者電線,則使用DC測試電壓。
驗證測試步驟
  進行設備驗證測試時,遵循下列步驟:
使用萬用表或兆歐表上的電壓測量功能,確保被測電路未連接任何電源。
選擇合適的電壓量程。
  將黑色探頭線的末段插入表上的公共端,將測試探針接地(地線)或另一導體。某些時候,將所有非被測部分的導線全部接地是非常有用的。利用鱷魚夾可以使測量更簡單,結果更精確。
將紅色探頭線的末端插入表上的volt/ohm端,將測試探針連接至被測導線。
按下測試鍵,施加所希望的電壓,讀出表上所顯示的阻抗值。讀數達到穩定可能需要幾秒鐘。阻抗值越高越好。
11#
 樓主| csxfjsw123 發表于 2007-5-9 18:03:42 | 只看該作者

絕緣電阻測試試驗的類型和特點(轉載)

絕緣電阻測試試驗的類型和特點
  絕緣電阻測試是為了了解,評估電氣設備的絕緣性能而經常使用的一種比較常規的試驗類型。通常技術人員通過對導體、電氣零件、電路和器件進行絕緣電阻測試來達到以下目的:
l 驗證生產的電氣設備的質量
l 確保電氣設備滿足規程和標準(安全符合性)
l 確定電氣設備性能隨時間的變化(預防性維護)
l 確定故障原因(排障)
  一般而言,對于絕緣測試有以下類型:設計測試、生產測試、交接驗收測試、預防性維護測試以及故障定位測試。不同的測試類型取決于不同的測試目的和應用領域,并且不同絕緣的測試過程也具有不同的特點。而我們也可以看到,使用F1508可以簡單,方便準確地完成這些試驗并獲得滿意的測量結果。以下將針對不同的測試類型對此分別進行討論。
1. 設計測試
  設計測試一般用于在實驗室中確定電氣器件的性能。設計測試通常是由制造商對新設計的器件或是從其它公司外購的、用于產品設計之中的器件進行測試。設計測試檢查的是器件是否有故障。在制造任何產品之前都要進行絕緣電阻測試。
  在測試絕緣時,對每一器件施加高壓,直到器件的絕緣發生故障,產生的漏泄電流高于可接受的電流。不僅在第一次設計產品時要進行設計測試,而且只要對產品進行修改,都要進行測試。對于不同的器件,根據其不同的工作電壓,工作狀況以及性能要求,需要對其進行不同的電壓的測試來測量,這就需要測試儀器應該具有不同的測試電壓。F1508具有從50V到1000V五個電壓等級,可以對多種元器件進行絕緣性能的測量測試。并且其分辨率和精度均高于同類產品,可以滿足實驗所需的精度和分辨率。F1508的量程也遠大于其他同類設備。不會因為超過量程而無法進行進一步分析。
2. 生產測試
  為了確保在實驗室工作正常的產品在生產之后仍然工作正常,就必須對每個產品進行生產測試。生產測試由制造商進行,以滿足規范和標準的要求,并保證質量的控制。在新產品和設備投入使用之前,對其進行絕緣電阻測試。在生產測試中,產品缺陷一般就會顯露出來。生產測試通常是非破壞性。由于必須對生產線上的準備安裝的元器件的性能進行是否滿足絕緣要求的試驗。由于這種測試的目的只是驗證元器件是否有足夠的絕緣強度,而不是整體設備的出廠驗收試驗,因此不需要具體的參數,只是需要驗證合格與否。F1508對此設計了專門的一種測試模式,即比較模式。。F1508已經設定了100KΩ、 200KΩ、 500KΩ、 1MΩ、 2MΩ、 5MΩ、 10 MΩ、20 MΩ、50 MΩ、100 MΩ、200 MΩ、500 MΩ等多種供比較的電壓。事先選定比較值,在進行絕緣電阻測試時,如果測量值超過比較值,那么綠色“通過”的指示燈會被點亮。會通知操作人員元器件合格,反之則返回失敗顯示。因為不必對具體檢測的數值進行判斷,所以比較功能對于在生產線上的質量檢驗是非常方便的;此外,F(xiàn)1508的遠方控制探頭可以避免在儀器上進行操作,可以使操作更簡便,快捷。
3. 交接驗收測試
  驗收測試由安裝者在完成安裝之后,但是在系統投入使用之前進行。驗收測試包括絕緣電阻測試,以檢查是否有設備損壞、電纜損傷,電氣器件之間的間距是否合適和牢固性,以及儲存、運輸和安裝是否導致產品損壞。
  那么在現場的安裝驗收試驗當中,需要進行絕緣電阻、吸收比(以下稱DAR)或吸收比(以下稱PI)的測量。由于現場的環境通常比較惡劣,所以使用人員來說,如何使現場的測量更加方便、簡單是非常重要的。F1508可以自動計算出DAR或是PI而不需要人為的干預。它會根據DAR或PI所規定的時間自動讀取數據,并自動計算并直接顯示出經計算得出的PI或DAR。不必像其他測試設備,必須在規定的時間讀取測量數據,并在事后計算。這樣,只需要一個人就可以完成測試,而不需要另外一個人來提醒操作人員讀數的時間并記錄數據和計算。
4. 預防性測試
  許多工廠都把對設備進行絕緣電阻和導線測試做為其整體預防性維護程序的一部分。導線絕緣層的狀況是設備和電氣系統總體狀況的一個很好的指示。好的預防性維護程序可以在故障造成停工之前檢測到并消除故障。
  必須對失效的絕緣進行維修,以確保系統不會在不適當?shù)臅r候發生故障。一般而言,所有的系統在長時間工作后,其導線的絕緣層質量都會以可預測的速率退化。通過定期進行絕緣電阻測量,即可避免導線絕緣層故障(或預期壽命)。
  如上所述,使用F1508不僅可以自動計算DAR和PI,而且為了方便用戶進行測試,F(xiàn)1508還有一個遠程控制探頭。使用遠方控制探頭可以簡單地啟動測試過程,不需要在測量儀上進行更多的操作。在惡劣的現場,有很多難以接近甚至有些危險的環境。同時F1508的尺寸小,重量輕,方便攜帶,給現場操作人員帶來非常大的便利。
5. 排除故障時進行的絕緣測試
  即使制造的設備是高指標的、安裝合適、規格正確,并進行預防性維護測試,但是仍然需要故障定位測試,因為設備依然會發生故障。故障通常是由某個故障電路中脆弱或損壞的零件引起的。當一個器件、設備、電路或系統發生故障時,就會利用絕緣電阻測試來定位故障。利用絕緣電阻測試來排障需要具備設備、電路和測試儀器的知識。
  除了F1508的自動計算DAR和PI,遠程控制探頭,以及其小巧緊湊的外形和便于攜帶的重量,給現場操作人員帶來非常大的便利。F1508還具有其他的一些常用的測量功能,而這些功能對于日常的故障的分析處理來說是必不可少的。比如交、直流電壓測量既可以用于被測線路是否帶電的判斷,也可以用于故障源的判斷。同時所包括的電阻和通斷測量也有助于對故障源的判斷和分析。同時F1508還具有自動放電功能,可以在測試結束后自動將被測物上的電荷釋放,防止操作人員觸電。
6. 日常的維護
  通常所有的電氣設備都是需要日常的維護的。維護的目的是發現可能存在的故障隱患或微小的故障。早一點發現這些隱患或微小的故障,可以在沒有形成損失(停工,設備損傷或人身傷害)或損失非常小的事后消除這些隱患或故障。日常維護通常可以分為定期維護和不定期維護, 或根據為維護測試的目的分為預防性維護和預測性維護等等。
  定期的日常維護性的實驗以特定的間隔進行的工作,用來防止停工和生產效率低下,根據時間確定計劃,例如每天、每周、每月、每季度,或設備每工作幾小時。任務包括設備檢查、定期檢查潤滑油、調整設備和更換零件、檢查運行設備的電氣、水壓和機械系統。在全年中對一個或幾個設備進行定期維護。不定期維護由維護人員所進行的隨機維修包括應急工作和停工檢修。
  預防性維護是為了使設備保持峰值工作狀態,將定期維護和不定期維護相結合進行維護;預測性維護則是根據預先確定的容差監測磨損狀況和設備特性,預測可能發生的故障。
  日常性的維護試驗的要求和交接驗收試驗的要求非常接近。F1508對于以上的種種試驗所具有的便利和優越的之處,在日常性維護試驗中會有更大的益處。此外,由于執行日常性維護的人員的狀況,F(xiàn)1508的友好的中文界面會使沒有受過更多培訓的日常維護人員更容易掌握,不需要太多的時間來學習和熟悉操作。
  綜上所述,雖然在不同的絕緣測試試驗中有不同的特點,但還是有很多共同的要求。F1508根據不同類型的試驗的要求,進行了很多種讓使用者覺得簡單和方便的設計。而這些設計又可以讓以往令操作檢測人員覺得費時費力的試驗變得更加容易,更加快捷。
來源:http://www.any17.com/newscenter/new/zhaoou/200608300812246.html
12#
ynkyxlt 發表于 2007-5-11 10:39:27 | 只看該作者
樓上的,把兩塊1000伏或500伏的兆歐表串聯起來使用(如附圖所示),附圖在哪里?
13#
zydabc 發表于 2007-5-12 11:49:00 | 只看該作者
如何正確使用兆歐表
  兆歐表又叫搖表亦或叫絕緣電阻測試儀,是一種簡便、常用的測量高電阻的直讀式儀表,可用來測量電路、電機繞組、電纜、電氣設備等的絕緣電阻。兆歐表上有3個分別標有接地(N)、電路(U)、保護環(G)的接線柱,使用時不僅要接線正確,端鈕擰緊,還要注意以下事項:
  一、測量前先將兆歐表進行一次開路和短路試驗,檢查兆歐表是否正常。具體操作為:將兩連接線開路,搖動手柄指針應指在無窮大處,再把兩連接線短接一下,指針應指在零處。
  二、被測設備必須與其他電源斷開,測量完畢一定要將被測設備充分放電(約需2~3分鐘),以保護設備及人身安全。
  三、兆歐表與被測設備之間應使用單股線分開單獨連接,并保持線路表面清潔干燥,避免因線與線之間絕緣不良引起誤差。
  四、搖測時,將兆歐表置于水平位置,搖把轉動時其端鈕間不許短路。搖測電容器、電纜時,必須在搖把轉動的情況下才能將接線拆開,否則反充電將會損壞兆歐表。
  五、搖動手柄時,應由慢漸快,均勻加速到120r/min,并注意防止觸電。搖動過程中,當出現指針已指零時,就不能再繼續搖動,以防表內線圈發熱損壞。
  六、為了防止被測設備表面泄漏電阻,使用兆歐表時,應將被測設備的中間層(如電纜殼芯之間的內層絕緣物)接于保護環。
  七、應視被測設備電壓等級的不同選用合適的絕緣電阻測試儀。一般額定電壓在500伏以下的設備,選用500伏或1000伏的兆歐表;額定電壓在500伏及以上的設備,選用1000~2500伏的兆歐表。量程范圍的選用一般應注意不要使其測量范圍過多的超過所測設備的絕緣電阻值,以免使讀數產生較大的誤差。
  八、禁止在雷電天氣或在鄰近有帶高壓導體的設備處使用兆歐表測量。
14#
winsky 發表于 2014-10-30 14:11:19 | 只看該作者
好貼,精品,學習了!
15#
鐵路供電 發表于 2015-5-8 15:59:30 | 只看該作者
頂。好東東
16#
ruud10pzz 發表于 2015-5-28 19:12:08 | 只看該作者
學習了   收藏
17#
lkygm 發表于 2016-5-5 20:35:02 | 只看該作者
講的很到位!兆歐表測量絕緣電阻就知道怎么回事!
18#
懂懂的論壇號 發表于 2016-5-17 22:01:25 | 只看該作者
很全面,謝謝樓主
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-16 23:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 女网址www女高清中国| 无码精品一区二区三区免费视频| 推油少妇久久99久久99久久| 四虎精品在线视频| 2021在线永久免费视频| 成人在线手机视频| 五月天在线婷婷| 玉蒲团之偷情宝鉴电影| 国产国产精品人在线观看| 97精品国产97久久久久久免费| 放荡性漫画全文免费| 亚洲va欧美va天堂v国产综合 | 狠狠色综合网站久久久久久久高清| 国产性夜夜夜春夜夜爽| 97在线观看视频| 怡红院国产免费| 久久精品国产一区| 欧美日韩国产欧美| 全部在线播放免费毛片| 都市春色校园另类| 国产福利在线导航| 99久久亚洲精品无码毛片| 成人夜色视频网站在线观看| 久久精品欧美日韩精品| 欧美日韩在线成人| 俄罗斯大荫蒂女人毛茸茸| 色视频免费版高清在线观看| 国产福利高颜值在线观看| 99精品视频在线观看免费| 成人动漫综合网| 久久久久国产精品| 欧美a欧美1级| 亚洲欧洲第一页| 琪琪色在线观看| 午夜a级理论片在线播放| 青青青国产精品手机在线观看| 国产精品丝袜黑色高跟鞋| 91香蕉视频成人| 天天欲色成人综合网站| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 日韩一区二区三区免费视频|