型 號 TM1600
通道數 4-16個計時通道(若不配MA61,最多可選24個計時通道)。
時間測量 0至6.5s(CABA WIN 軟件:0-200s)
分辨率/精度 0.1ms / 0.01%讀數±0.1ms
時間測量
啟動方式 自動由下列三種情形之任一種啟動計時器工作開始時間測量
1)當從TM1600操作斷路器時 2)當外觸發信號輸入時
3)當任一計時通道的狀態發生改變時
觸發
信號輸入 為一獨立輸入通道且帶有自己的電壓源?br />
當檢測到電壓或者接點閉合時開始計時測量
觸發信號輸出 可達1A的閉合容量
計時模塊
通道數 每個模塊含4個計時通道
計時通道 每個計時通道都是獨立的,各自帶有直流電壓源 ,
每個計時通道 都可測量主接點,帶電阻接點及電壓感應接點
(濕接點),輸入回 路具有2.5KV的光電信號隔離器
主接點的時間
測量 0-250Ω測試電壓約為25V,測量電流限制在150mA左右
電阻接點
的時間測量 250Ω-3KΩ,測量電壓約為50V測量電流限制在30mA左右
(250Ω以下,3KΩ以上改變接線方式亦可測試)
電壓檢測
(濕接點) 12-250V檢測指示有否電壓存在(無極性),負載空量不小于3W
輸入端子
的防暫態
尖波保護 所有輸入端子都有保護二極管;輸入端扦孔
對扦孔間:18KW , 8-20祍
輸入端扦孔對地間 4.8KW , 8-20祍
感應保護 對地電容性放電。每個輸入端子最大為15mA
打印輸出
打印機 內裝有高速熱敏打印機,也可外接打印機
輸出格式 有多種圖形/或表格方式供選擇
型 號 MA61
通道數 0-6個
測量范圍 傳感器電阻 0.1-10KΩ 電壓 -4至+4V
分辨率/精度 0.03% / 0.1%
動態誤差 位移1%,速度3%
時基精度 0.02%
測量時間長度 50,100,200,400,1000ms,用戶可選(CABA Win可達200s)
采樣頻率 1-20KHz(40KHz任選)
顯示 帶有背景光的LCD顯示
斷路器操作控制
接點 二組獨立的無電位接點以啟動分閘和合閘二組線圈
接點性質 無彈跳接點,閉合時間小于0.1ms
操作順序設定 單合(C),單分(O),合一分(C-O),
分一合(O-C),分一合一分(O-C-O)
接點開斷容量 25A,250A交流或直流
斷路器操作
啟動方式 通過面板上的啟動旋鈕或通過光電隔離的外觸發輸入接
點的閉合操作來遙控啟動
控制脈沖與
計時啟動
的時間差 小于0.1ms
脈沖延遲 分閘合閘及其之間的延遲時間可調,步長為10ms
電源 95-265V交流或100-375V直流(自動切換)
內裝充電電池 內裝帶有自動充電器的電池,充電后,可正常使用1小時以上
介電強度 符合IEC348和IEC255-5
環境溫度 TM1600:工作溫度:-20℃—+50℃
存放溫度:-30℃—+70℃
MA61:工作溫度:-10℃—+50℃
存放溫度:-30℃—+85℃
尺寸/重量 400×250×153mm 10Kg
應用領域 設計應用于各種高壓變電站現場和工業環境中
看看這些應該知道要檢哪些參數了吧?:lol |