| 1.側滑臺供電電源壞;
2.側滑臺與儀表聯接信號線短接或斷開;
3.傳感器壞。
| 1.測量傳感器的供電電源如果無+12V電壓,更換電源。
2.斷開電源測量側滑臺聯接信號線各芯線短接或不通,更換連接信號線。
3.移動臺面向內、向外移動,同時測量側滑臺接線端子排線號710與616之間電壓應能線性正負變化,如無信號變化說明傳感器損壞,更換新的傳感器。
|
| 1.測試數據相同;
2.測試數據不準;
| 1.滑板的鎖止定位銷沒拔出,測試時拔出定位銷。傳感器松動滑板移動時和測試傳感器接觸不上,調整傳感位置使傳感器與滑板連桿接觸。
2.傳感器零電位不對,測試儀器進行零點調整。傳感器線性改變,測試儀器從新進行標定。
|
| 1.聯動機構間隙過大或軸承 松曠。
2.聯動機構、滑輪機構潤滑 不足。
3.聯動機構、滑輪機構灰塵過多。
4.回位彈簧力量不足。
| 1.調整聯動機構配合間隙,更換新軸承。
2.注油潤滑。
3.清洗并潤滑。
4.調整彈簧力量。
|
| 1.機構潤滑不足
2.彈簧力量過大
3.活動部件灰塵過多
| 1.增加潤滑。
2.調整或更換彈簧。
3.清洗并潤滑。
|
| 裝入的新傳感器與原傳感器的零點位置不一致。
| 裝入新傳感器后即重新標定。
|