1、說明你所使用的壓力容器上裝有兩套壓力監測設備,一套是用于遠程監視用的壓力變送器系統,來一套是供現場操作人員觀察用的模擬式壓力表。如果壓縮空氣罐內的壓力,不會隨著使用時間的延續而升高,那就都不屬于安全防護類計量器具,都不需要進行強制檢定。 2、如果使用過程會產生升壓,且壓力升至一定程度有可能會發生人身安全事故,那么就可以界定為安全防護類,需要執行強制檢定。但模擬式壓力表是否屬于強檢器具,要看你的壓力控制是如何實現的。如果罐內壓力控制與壓力變送器測量系統構成了自動閉環反饋控制系統。那么模擬式壓力表就僅僅起到指示作用,起不到壓力控制作用。這種情況下,壓力控制無需人工干預,模擬式壓力表可以拆了。如果不拆,僅作為現場定性觀察使用(無準確度要求,只需在壓力表刻度盤上,工作壓力上限值位置用紅點做一標識即可),歸類為“非測量設備”也是可以的。
補充內容 (2025-8-22 18:23):
筆誤更正:第一行“來一套是供現場……”應為“另一套是供現場……”。 |