一.填空:
1.在
熱電偶測溫回路中,只要顯示儀表和連接導線兩端溫度相同,熱電偶(總電勢值)不會因他們的接入而改變,這是根據(中間導體)定律而得出的結論。
2.熱電偶產生熱電勢的條件是(兩熱電極材料相異)、(兩接點溫度相異)。
3.分度號S、K、E三種熱偶中,100℃時的電勢分別為(0.645mv)、(4.095mv)、(6.317mv)。
4.用熱偶測量溫度時,其連接導線應該使用(補償導線)。
5.補償導線是熱偶的延長,但必須考慮熱偶冷端的(補償)。
6.彈性式
壓力計是根據彈性元件的(變形)和(所受壓力)成比例的原理來工作的。
7.常用的彈性式壓力表有(膜片)式、(波紋管式)和(彈簧管)式。
8.膜片式壓力表主要由(測量系統)、(傳動系統)、(指示系統)、(表殼接頭)部分組成。
9.精密壓力表精度等級較高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)級。
10.電接點壓力表在壓力低于下限或壓力高于上限時均可發出(報警信號)。
11.
活塞式壓力計一般分為單活塞、雙活塞兩種,其工作原理是(靜壓平衡)。
12.活塞式壓力計上的砝碼標的是(壓力)。
13.氣體
壓力變送器可分為兩大類,分別是按(位移平衡)原理構成的壓力變送器和按(力平衡)原理構成的壓力變送器。
14.1千克力=(9.8)牛頓 1MPa=(10×6)Pa
15.單位時間內流過的流體以體積表示的稱為(體積流量),用(Q)表示。
16.氣體的密度隨(溫度)升高而減小,隨(壓力)的增大而增大。
17.氣動差壓變送器一般都是基于(力矩平衡)原理工作的。
18.氣動差壓變送器在結構上由(測量 )和(力-氣轉換)兩部分組成。
19.差壓變送器的膜盒內充有(硅油),它除了傳遞壓力之外,還有(阻尼)作用,所以儀表輸出平穩。
20.玻璃液位計是根據(連通器)原理工作的。
21.靜壓式液位計是根據流體(靜壓)平衡原理工作的。
22.法蘭式差壓變送器的型號后面帶"A"表示可進行(正)遷移,帶"B"表示可進行(負)遷移。
23.浮筒式液位計測量液位是基于(阿基米德)原理。
24.浮球式液位計是根據(恒浮力)原理。
25.一個10的電阻上加載220VAC電壓,那么流過此電阻上的電流在理論上應該是(22A)。
26.因半導體中摻加的雜質不同,含雜質半導體可分為(N)型半導體和(P)型半導體兩類。
27.PN結的特性是(單向?qū)щ娦裕┖停娙菪?yīng))。
28.二極管的擊穿分兩種,一種是(雪崩)擊穿,另一種為(齊納)擊穿。
29.?dāng)?shù)字電路中三種最基本的邏輯關系為(與)、(或)、(非)。
30.自動調節系統主要由(調節器)、(調節閥)、(調節對象)和(變送器)四大部分組成。
31.自動調節系統按調節器具有的調節規律來分,通常有(比例)、(比例積分)、(比例微分)、(比例積分微分)等調節系統。
32.在測量過程中,由儀表讀得的被測值與真實值之間存在一定的差距稱為(測量
誤差)。
33.系統輸出的被調量和輸入端之間存在著反饋回路的系統為(閉環)系統。
34.調節閥所能控制的最大流量Qmax與最小流量Qmin之比,稱為調節閥的(可調比),以R表示。
35.在物理學中,流體的液位用(L)表示。
36.流體的流量與其壓力成(方根)關系。
37.調節閥前后壓差較小,要求泄露量小,一般可選用(單座)閥。
38.調節閥調節低差壓,大流量氣體,可選用(蝶閥)。
39.即調節,又要切斷時,可選用(偏心旋轉)閥。
40.汽包給水調節閥應選用(氣關)式或附加保位閥。
41.當調節閥摩擦力大,需要精確定位的場合需要采用(閥門定位器)。
42.氣動調節閥中閥門定位器包括(電氣)閥門定位器和(氣動)閥門定位器。
43.可編程調節器采用國際標準模擬信號,即電壓(1~5V),電流(4~20mA)。
44.PMK可編程調節器共有三類模塊,它們分別是(輸入模塊)、(控制運算模塊)和(輸出模塊)。
45.在自動化領域中,把被調參數不隨時間而變化的(平衡狀態)稱為系統的靜態。
46.動系統中靜態是(暫時的)、(相對的)、(有條件的)。
47.在熱電阻溫度計中,R0和R100分別表示(0℃)和(100℃)時的電阻值。
48.儀表測量中的五大參數是(溫度)、(壓力)、(物位)、(流量)、(在線分析)
49.鍋爐汽包液位一般用(給水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)組成三沖量液位控制系統。
50.250Pa=(25)mmH2O
51.反饋分為(正)反饋和(負)反饋。
52.管道內的流體速度,一般情況下,在(管道中心線)處的流速最大,在(管壁)處的流速等于零。
53.若(雷諾數)相同,流體的運動就是相似的。
54.中差壓變送器的膜盒比高差壓的(大),而比低差壓的(小)。
55.轉子流量計是屬于(恒壓)降流量計。
56.渦輪式流量計是一種(速度)式流量計。
57.渦輪流量變送器應(水平)安裝。
58.用壓力表測量液位時,儀表安裝的高度應與零液位的高度(相同),否則,應對(高度差)進修正。
59.?dāng)z氏100℃,相當與華氏(212)℉。
60.溫度越高,鉑、鎳、銅等材料的電阻值越(大)。
61.集散控制系統I/A’s是(FOXBORO)公司的產品。
62.繼電器的動作功率越小,其靈敏度越(高)。
63.調節閥的理想可調比取決于(閥芯結構)。
64.實際可調比取決于調節閥的(閥芯結構)和(配管狀況)。
65.過程控制計算機軟件分為(系統軟件)和(應用軟件)。