儀表人員的入門教程 2判斷題
1. 調節閥由執行機構和閥體部件兩部分組成。
答案:√
2. 氣動活塞執行機構分為比例式和兩位式兩種。
答案:√
3. 電動執行機構分為直行程、角行程兩種形式,F201電動閥為角行程電動閥。
答案:√
4. 高壓調節閥是適用于高靜壓和高壓差調節的特殊閥門,最大公稱壓力32MPA,常見的結構有多級閥芯和多級閥芯兩種。
答案:√
5. V型球閥又稱V型切口球閥,閥芯為1/4球殼,開有V型缺口,流通能力比普通閥高2倍以上。
答案:√
6. 自力式調節閥又稱直接作用調節閥,它是一種不需要任何外加能源,并且把測量、調節、執行三種功能統一為一體,利用被調節對象的能量帶動其動作的調節閥。
答案:√
7.石墨填料的工作溫度為 -200~600℃, 四氟填料的工作溫度為 -40~250℃ 。
答案: √
8、調節閥所能控制的最大流量與最小流量之比,稱為調節閥的可調比。
答案:√
9. 當閥兩端壓差保持恒定時,上述流量比稱為理想可調比。
答案:√
10.實際使用中,閥兩端壓差是變化的,這時的流量比稱為實際可調比。
答案:√
11.閥門理想可調比取決于閥芯結構。
答案:√
12.閥門實際可調比取決于閥芯結構和配管狀況。
答案: √
13.我國生產的直通單、雙座調節閥,R值為30。
答案: √
14.被調介質流過閥門的相對流量(Q/QMAX )與閥門相對行程之間的關系稱為調節閥的流量特性。
答案:√
15.當閥兩端壓差保持恒定時,稱為理想流量特性。
答案:√
16. 實際使用中,閥兩端壓差是變化的,這時的上述關系稱為實際流量特性。
答案:√
17.理想流量特性取決于閥芯結構。
答案:√
18.實際流量特性取決于閥芯結構和配管狀況。
答案:√
19.調節閥的幾種流量特性:快開特性,對數特性,直線,等百分比,拋物線 。
答案: √
20. 某活塞壓力計的砝碼丟失,不能用相同的另一臺活塞式壓力計的砝碼來代替。
答案:√
21. 管道內的流體速度,一般情況下,在管道中心線處的流速最大,在管壁處的流速等于零。答案:√
22.當雷諾數小于2300時流體流動狀態為層流, 當雷諾數大于40000時流體流動狀態為紊流答案:√
23. 若流體的雷諾數相同,流體的運動就是相似的。
答案:√
24.當充滿管道的流體經節流裝置時,流束將在縮口處發生局部收縮,從而時流束增加,靜壓力降低。
答案:√
25.流體的密度與溫度和壓力有關.其中氣體的密度隨溫度的升高而減小,隨壓力的增大而增大;液體的密度則主要隨溫度的升高而減小,而與壓力的關系不大。
答案:√
26.標準節流裝置是在流體的層流型工況下工作的。
答案:√
27.角接取壓和法蘭取壓只是取壓的方式不同,但標準孔板的本體結構是一樣的。
答案:√
28.安裝橢圓齒輪流量計可以不需要直管段。
答案:√
29.橢圓齒輪流量計的進出口差壓增大,泄漏量增大,流體介質的粘度增大,泄漏量減小。答案:√
30.在測量范圍內渦輪流量變送器的儀表常數,是在常溫下用水標定的。
答案:√
31.浮筒液面計測量液面時,為了保證浮筒在浮筒室內自由運動,因此浮筒液位計 的垂直安裝要求非常嚴格.
答案:×
只要使浮筒不碰浮筒室內壁即可.
32.在用差壓變送器測量液位的液面時,差壓記得安裝高度可以不作規定,只要維護方便就行. 答案:×
安裝高度不能高于下取壓口.
33.當用熱偶測量溫度時,若連接導線用的是補償導線,就可以不考慮熱偶的冷端補償.
答案:×
補償導線是熱電偶的延長,不是冷端補償.
答案:√
34.銅熱電阻的測溫范圍比鉑熱電阻測溫范圍寬.
答案:×銅熱電阻的測溫范圍比鉑熱電阻測溫范圍窄.
35. 體積流量儀表在測量能引起堵塞的介質流量時,必須進行定期清洗。
答案:√
36. 調節器的比例度越小,則放大倍數越大,比例調節作用越強。
答案: √
37. 積分時間越長,積分作用越弱。
答案:√
38. 調節閥閥桿行程與閥門定位器輸入信號大小成反比。
答案: ×
調節閥閥桿行程與閥門定位器輸入信號大小成正比。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-11 14:53 編輯 ] |
|