交流電壓測量 |
量程 | 500 V |
分辨率 | 0.1 V |
45 Hz 至 66 Hz 的精度 | 0.8% + 3 |
輸入阻抗 | 360 kΩ |
過載保護 | 660 V 真有效值 |
通斷性測試 (RLO) |
量程(自動切換量程) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω |
開路電壓 | >4 V |
絕緣電阻測量 (RISO) |
測試電壓 | 50-100-250-500-1000 V |
測試電壓精度(在額定測試電流條件下) | +10%、-0% |
測試電壓 | 50 V
100 V
250 V
500 V
1000 V |
絕緣電阻量程 | 20 MΩ / 50 MΩ
20 MΩ / 100 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ
20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ |
分辨率 | 0.01 MΩ / 0.1 MΩ
0.01 MΩ / 0.1 MΩ
0.01 MΩ / 0.1 MΩ
0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ
0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ |
測試電流 | 1 mA @ 50 kΩ
1 mA @ 100 kΩ
1 mA @ 250 kΩ
1 mA @ 500 kΩ
1 mA @ 1 MΩ |
回路阻抗與線路阻抗 (ZI) |
量程 | 10 Ω / 0.001 Ω / 大電流 mΩ 模式 |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω |
潛在的接地故障電流,PSC 測試 |
量程 | 1000 A / 10 kA (50 kA) |
分辨率 | 1 A / 0.1 kA |
計算 | 將電源電壓測量值分別除以回路 (L-PE) 電阻或線路 (L-N) 電阻測量值,即可計算出潛在的接地故障電流 (PEFC) 或潛在的短路電流 (PSC)。 |
RCD 測試、受測的 RCD 類型 |
RCD 類型 | AC1
G2、S3 |
型號 1664 | A、AC、B ="5"、S |
備注 | 1AC 響應
2通常無延時
3延時
="4"脈沖信號響應
="5"平穩直流信號響應 |
脫扣速度測試 (ΔT) |
電流設置1 | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR
10-30-100 mA |
乘數 | x ?、x 1
x 5 |
測量范圍 | G 型 RCD | 310 ms
50 ms |
S 型 RCD | 510 ms
160 ms |
備注 | 11000 mA(僅限于 AC 型)
最大 700 mA(在 VAR 模式下,A 型)
VAR 模式不適用于 B 型。 |
RCD/FI-脫扣電流測量/斜坡測試 (IΔN) |
電流量程 | RCD 額定電流的 30% 至 110%1 |
步長 | IΔN2 的 10% |
保持時間 | G 型 | 300 ms/步長 |
S 型 | 500 ms/步長 |
測量精度 | ±5% |
指定的脫扣電流范圍 (EN 61008-1) | 50% 至 100%(AC 型)
35% 至 140%(A 型)(>10 mA)
35% 至 200%(A 型)(≤10 mA)
50% 至 200%(B 型)
25%(B 型) |
備注 | 130% 至 150%(A 型)IΔN > 10 mA
30% 至 210%(A 型)IΔN = 10 mA
20% 至 210%(B 型) |
接地電阻測試 (RE) |
量程 | 200 Ω / 2000 Ω |
分辨率 | 0.1 Ω / 1Ω |
頻率 | 128 Hz |
輸出電壓 | 25 V |
相序指示 |
圖標 | 相序指示器啟用。 |
通用技術指標 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 10 x 25 x 12.5 cm |
重量(含電池) | 1.3 Kg |
電池規格、數量 | AA 型,6 ea。 |
密封等級 | IP-40 |
安全性 | 符合 EN/IEC 61010-1 和 EN/IEC 61010-2-034 |
過壓 | CAT III / 500V、CAT IV 300V |
性能 | EN61557-1 至 EN61557-7 和 EN61557-10 |