| 電氣技術指標 |
| 最大接地電壓 | 1000 V |
| 電池類型 | AA 堿性 IEC/EN LR6 (x4) |
| 電池壽命 | 超過 15 小時* |
| * 在接地電阻測量模式下,背照燈和射頻模式關閉 |
| 頻率范圍 | 40 Hz 至 1 kHz |
| 防護等級 | IEC/EN 60529:IP30(鉗口合上) |
| LCD 顯示屏 | 數字讀數 | 9999 個計數 |
| 刷新率 | 4/秒 |
| 工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 + 60 °C |
| 工作濕度 | 非冷凝 (<10 °C) (< 50 °F) |
| ≤90% RH(在 10 °C 至 30 °C [50 °F 至 86 °F] 時) |
| ≤75% RH(在 30 °C 至 40 °C [86 °F 至 104 °F] 時) |
| ≤45% RH(在 40 °C 至 50 °C [104 °F 至 122 °F] 時) |
| (非冷凝) |
| 工作海拔 | 2000 m (6561 英尺) |
| 存放海拔 | 12 000 m(39,370 英尺) |
| 參考溫度 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) |
| 溫度系數 | 0.15% x(指定精度)/ °C(<18 °C 或 >28 °C [<64.4 °F 或 >82.4 °F]) |
| 過載指示 | OL |
| 數據記錄容量 | 最少 32,760 個測量值 |
| 數據記錄時間間隔 | 1 秒至 59 分鐘零 59 秒 |
| 顯示標準回路電阻讀數規格 |
| 輸入 (?) | 最小 | 最大 |
| 0.474 | 0.417 | 0.531 |
| 0.5 | 0.443 | 0.558 |
| ="10" | 9.55 | 10.45 |
| ="100" | ="96" | ="104" |
| 安全性 |
| 通用 | IEC/EN 61010-1:2 級污染 IEC/EN 61557-1 |
| 測量 | IEC/EN 61010-2-032:CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
| 用于漏電流測量的電流鉗表 | IEC/EN 61557-13:2 類,≤30 A/m |
| 接地電阻 | IEC/EN 61557-5 |
| 防護措施的有效性 | IEC/EN 61557-16 |
| 電磁兼容性 (EMC) | 國際標準 | IEC/EN 61326-1:便攜式電磁環境 |
| CISPR 11:1 組 B 類,IEC/EN 61326-2-2 |
| 韓國 (KCC) | A 類設備(工業廣播和通訊設備) |
| 美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規定,本產品被視為免稅設備 |
| 無線電 |
| 頻率范圍 | 2412 MHz 至 2462 MHz |
| 輸出功率 | <10 mW |
| 無線電頻率認證 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
| 通用技術指標 |
| 導體規格 | 約 40 mm (1.57 in) |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 283 x 105 x 48 mm (11.1 x 4.1 x 1.9 in) |
| 重量 | 880g (31 oz) |
| 保修期 | 1 年 |
| 接地回路電阻 |
| 量程 | 精度 ="1" ±(讀數值的 ± % + Ω) |
| 0.025 ? 至 0.249 ? | 1.5% + 0.02 ? |
| 0.250 ? 至 0.999 ? | 1.5% + 0.05 ? |
| 1.000 ? 至 9.999 ? | 1.5% + 0.10 ? |
| 10.00 ? 至 49.99 ? | 1.5% + 0.30 ? |
| 50.00 ? 至 99.99 ? | 1.5% + 0.50 ? |
| 100.0 ? 至 199.9 ? | 3.0% + 1.0 ? |
| 200.0 ? 至 399.9 ? | 5.0% + 5.0 ? |
| 400 ? 至 599 ? | 10.0% + 10 ? |
| 600 ? 至 1500 ? | 20.00% |
| ="1" 回路電阻無電感、導體居中并與鉗口垂直 |
| 接地漏電流測量 mA |
| 自動量程 50/60 Hz,真有效值,波峰系數 CF ≤3 |
| 量程 | 分辨率 | 精度 ="1" ±(讀數值的 ± % + mA) |
| 0.200 mA 至 3.999 mA | 1 μA | 2.0% + 0.05 mA |
| 4.00 mA 至 39.99 mA | 10 μA | 2.0% + 0.03 mA |
| 40.0 mA 至 399.9 mA | 100 μA | 2.0% + 0.3 mA |
| 0.400 A 至 3.999 A | 1 mA | 2.0% + 3 mA |
| 4.00 A 至 39.99 A | 10 mA | 2.0% + 30 mA |
="1" 適用信號頻率 - 40 Hz 至 1 kHz(濾波器設置為“關”時)
- 40 Hz 至 70 Hz(濾波器設置為“開”時)
|