實驗室認可領域分類
| 儀器圖片: |
|
| 儀器名稱: |
非接觸電壓電流測試儀 |
| 英文名稱: |
|
| 型號規格: |
T6-600 |
| 測量范圍: |
|
| 等級: |
|
| 分辨率: |
|
| 技術指標: |
- |
| 生產廠家: |
Fluke |
| 描述: |
FieldSense 技術直接通過鉗口,便可同時測量交流電壓和電流* ,大幅提高故障排除效率
U型開口鉗口,應對狹小局促的測量空間
FieldSense 技術,無需表筆接觸帶電觸點,進一步隔離高壓作業的安全風險+
0.1 至 200 A交流電流測試
真有效值
電阻:1 Ω 至 2000 Ω
適用于具有 17.8 mm 鉗口開度的 AWG 4/0 (120 mm2) 規格級導線
可選用福祿克 TPAK 磁力儀掛鉤,便于操作
兩年期標準質保;如在購買后 45 天內注冊產品,可將質保期延長至 4 年* |
| 相關文檔: |
|
| 相關標準: |
JJF 1075 鉗形電流表校準規范 |
| 測量技術指標 | 功能 | 需要
測試導線 | 量程 | 分辨率 | 精度[1] | FieldSense
交流電壓 真有效值 | 無 | 600 V | 1 V | ±(3% + 3 次計數)45 Hz - 66 Hz[2][3] | FieldSense
交流電流 真有效值 | 無 | 200.0 A | 0.1 A | ±(3% + 3 ) 45 Hz - 66 Hz | 交流電壓 真有效值 | 是 | 600 V | 1 V | ±(1.5% + 2 ) 45 Hz - 66 Hz | 直流電壓 | 是 | 600 V | 1 V | ±(1% + 2) | 電阻 | 是 | 2000 ? | 1 ? | ±(1% + 2) | 安全等級 |
| 600 V CAT III |
|
| 精度 [1]:±([讀數的 %] + [最低有效位數數字])。精度在校準后一年內適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C(64 °F 至 82 °F),相對濕度至 90 %。AC 測量:交流耦合,RMS 響應。
精度 [2]:增加 3 %,無需外部接地連接。外引接地要求使用者配戴絕緣手套、站在絕緣梯上或以其他方式與地面絕緣。
精度 [3]:FieldSense 從 16 V 到滿量程均可指定。 |
| 通用技術指標 | 校準 | 1 年校準周期 | 尺寸 | 61.1 x 259.3 x 43.8 mm | 鉗口開度 | 17.8 mm | 重量 | 0.35 kg (0.78 lb) | 溫度
工作:
儲存: |
-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
-30 °C 至 +60 °C(-22 °F 至 +140 °F) | 濕度
工作:
儲存: |
2,000 米(6,562 英尺)
10,000 米(32,808 英尺) | 相對濕度 | 0% 至 90%,5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F)
0% 至 75%,30°C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)
0% 至 45%,40°C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F) | 電池型號及使用壽命 | 兩節 AA 型號堿性電池 (IEC LR6);360 小時標準續航時間;200 小時電池壽命(使用 FieldSense) | 溫度系數 | 0.1 x(指定精度)/ °C(<18°C 或 >28 °C)
(< 64.4 °F 或 > 82.4 °F) | 安全等級 | IEC/EN 61010-1:污染等級 2 | 電磁環境 | IEC/EN 61326-1:便攜式 |
|
|