二線制和三線制是用電橋法測量,最后給出的是溫度值與模擬量輸出值的關系。


四線沒有電橋,完全只是用恒流源發送,電壓計測量,最后給出測量電阻值。  


Pt100熱電阻的三種接線方式對測量精度的影響     連接導線的電阻和接觸電阻會對Pt100鉑電阻測溫精度產生較大影響,鉑電阻三線制或者四線制接線方式能有效 消除這種影響。


與熱電阻連接的檢測設備(溫控儀、PLC輸入等)都有四個接線端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是為了給熱電阻提供恒定的電流,V+、V-是用來監測熱電阻的電壓變化,依次檢測溫度變化。



請參閱下圖:




(1)四線制就是從熱電阻兩端引出4線,接線時電路回路和電壓測量回路獨立分開接線,測量精度高,需要導線多。   

(2)三線制就是引出三線,Pt100B鉑電阻接線時電流回路的參端和電壓測量回路的參考為一條線(即檢測設備的I-  端子和V-端子短接)。精度稍好。

(3)兩線制就使引出兩線,Pt100B鉑電阻接線時接線時電流回路和電壓測量回路合二為一(即檢測設備的I-端子和  V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。測量精度差。

評分

參與人數 1金幣 +1 收起 理由
醉臥疆場 + 1 很給力!

查看全部評分

2#
tigerliu 發表于 2016-5-9 23:26:12 | 只看該作者
咨詢一下,第二種三線制接線時,不應該是檢測設備的I+ 端子和V+端子短接嗎?看圖上好像也是這樣啊
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-22 23:58

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 欧美69式视频在线播放试看| 精品国产三级a在线观看| 无码av专区丝袜专区| 可播放的欧美男男videos| freehd麻豆| 欧美日韩国产区在线观看| 国产欧美精品一区二区色综合| 久久人妻夜夜做天天爽| 精品国产天堂综合一区在线| 在线观看视频日韩| 亚洲V欧美V国产V在线观看| 草莓视频在线免费播放草莓视频在线免费播放 | 扒开老师挠尿口到崩溃刑罚| 免费福利在线播放| 2021免费日韩视频网| 日韩一区二区三区电影在线观看| 国产1区2区在线观看| 99久久亚洲精品无码毛片| 曰批全过程免费视频网址| 又粗又大又爽又紧免费视频| 91老湿机福利免费体验| 日韩免费观看一级毛片看看| 制服丝袜日韩欧美| 在线a免费观看最新网站| 无遮挡无删动漫肉在线观看| 人妻一本久道久久综合久久鬼色| 人人玩人人添人人澡mp4| 成人人观看的免费毛片| 亚洲无圣光一区二区| 色爱无码av综合区| 在线播放免费人成视频在线观看| 九九综合VA免费看| 窝窝午夜看片七次郎青草视频| 国产精品亚洲一区二区无码| 中文字幕在线免费看| 欧美日韩免费在线| 国产一区二区三区视频| 91久久香蕉国产线看观看软件| 日本午夜免费福利视频| 国产成人精品怡红院| www.色中色|