二線制和三線制是用電橋法測量,最后給出的是溫度值與模擬量輸出值的關系。


四線沒有電橋,完全只是用恒流源發送,電壓計測量,最后給出測量電阻值。  


Pt100熱電阻的三種接線方式對測量精度的影響     連接導線的電阻和接觸電阻會對Pt100鉑電阻測溫精度產生較大影響,鉑電阻三線制或者四線制接線方式能有效 消除這種影響。


與熱電阻連接的檢測設備(溫控儀、PLC輸入等)都有四個接線端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是為了給熱電阻提供恒定的電流,V+、V-是用來監測熱電阻的電壓變化,依次檢測溫度變化。



請參閱下圖:




(1)四線制就是從熱電阻兩端引出4線,接線時電路回路和電壓測量回路獨立分開接線,測量精度高,需要導線多。   

(2)三線制就是引出三線,Pt100B鉑電阻接線時電流回路的參端和電壓測量回路的參考為一條線(即檢測設備的I-  端子和V-端子短接)。精度稍好。

(3)兩線制就使引出兩線,Pt100B鉑電阻接線時接線時電流回路和電壓測量回路合二為一(即檢測設備的I-端子和  V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。測量精度差。

評分

參與人數 1金幣 +1 收起 理由
醉臥疆場 + 1 很給力!

查看全部評分

2#
tigerliu 發表于 2016-5-9 23:26:12 | 只看該作者
咨詢一下,第二種三線制接線時,不應該是檢測設備的I+ 端子和V+端子短接嗎?看圖上好像也是這樣啊
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-14 21:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产成社区在线视频观看| 国产精品福利电影| 久久国产精品久久久久久| 在体育课被老师做了一节课视频| 97在线视频免费播放| 你懂的在线免费观看| 最好看的免费观看视频| 中文字幕免费在线观看| 国产亚洲成AV人片在线观看导航 | 日韩制服丝袜在线观看| 在线视频你懂的国产福利 | 中文字幕日韩精品有码视频| 国产人成精品香港三级在| 欧美色图亚洲图片| 99re热这里只有精品| 四虎影视在线影院在线观看| 日日碰狠狠添天天爽不卡| 艹逼视频免费看| 中文亚洲av片不卡在线观看| 十八在线观观看免费视频| 最近在线观看视频2019| 91精品国产亚洲爽啪在线影院| 亚洲精品成人区在线观看| 国产综合久久久久| 欧美vpswindowssex| 青娱乐免费视频观看| 东北女大战28公分黑人| 俄罗斯激情女同互慰在线| 国内国产真实露脸对白| 真实的国产乱xxxx在线| 91国视频在线| 久久精品影院永久网址| 公与秀婷厨房猛烈进出视频| 国产边摸边吃奶叫床视频| 日韩精品视频观看| 窝窝社区在线观看www| 亚洲人xxx日本人18| 亚洲人成影院午夜网站| 国产zzjjzzjj视频全免费| 天天狠狠色综合图片区| 最近最新中文字幕|