以下為校準差壓變送器的相關數值:
標準壓力值         (0            0.4         0.8         1.2        1.6        2.0   )kPa
對應的理論輸出值(4             7.2        10.4        13.6      16.8       20   )mA
測量值為            (3.995   11.147   14.140    16.436   18.336   19.993)mA

請問應該怎樣根據測量值進行調整差壓變送器,根據(零點、遷移零點(不太會用)、量程點)。
2#
shuaishuai 發表于 2012-3-30 10:51:11 | 只看該作者
千萬別調先,這個變送器是差壓流量變送器,其輸出值經過開方的,理論輸出值分別是4.000,11.155,14.119,16.394,18.311,20.000
3#
sinosc 發表于 2012-3-30 13:27:17 | 只看該作者
最好的辦法是進行穩壓調整。。
4#
zhoujidai 發表于 2012-3-30 15:20:05 | 只看該作者
從校準的結果來說,你的變送器是經過了開方的,理論輸出值應該是開方值,就是2樓給出的數值,若需調整,在輸入0kPa時,調整零位電位器使變送器輸出為4mA ,輸入最大差壓值,調整量程電位器使變送器輸出20mA,反復調整幾次即可,另外有的變送器可以用手操器進行調整,按照說明書操作,就更方便了~
5#
 樓主| xnday365 發表于 2012-3-30 15:42:56 | 只看該作者
本帖最后由 xnday365 于 2012-3-30 16:25 編輯

回復 2# shuaishuai


    謝謝!想請教一下:
1、怎樣判定差壓變送器的數值是開方的,是應為輸出值嗎?
2、這個理論輸出值是怎樣算出來的?
3、允許誤差還是按照規程所說的嗎?
6#
shuaishuai 發表于 2012-3-31 11:15:36 | 只看該作者
回復 5# xnday365


    公式我放在外邊了,以后大家看起來方便些
7#
zhoujidai 發表于 2012-3-31 17:13:04 | 只看該作者
開方簡單計算的方法:量程*輸出百分數的開方+4
如沒有開方的輸出為量程的20%,即7.2mA,開方輸出就為16*0.2開方+4=11.155mA;
沒有開方的輸出為量程的40%,即10.4mA,開方輸出就為16*0.4開方+4=14.119mA;以此類推~
8#
 樓主| xnday365 發表于 2012-4-6 08:20:39 | 只看該作者
回復 2# shuaishuai


   我現在已經調亂了,請問怎么樣調回去呀?求詳解!謝謝!
9#
shuaishuai 發表于 2012-4-6 08:27:50 | 只看該作者
我還真不知道,還是問問變送器的生產廠家吧,這種事情還是他們最了解
否則你就調調零點、滿量程,不知道行不行
10#
glpzmm 發表于 2012-4-10 14:56:08 | 只看該作者
這樣調整, 先輸入0kPa時(即無差壓),調整零位電位器使變送器輸出為4mA ,再輸入 2.0 kPa(最大差壓),調整量程電位器使變送器輸出20mA,反復調整幾次即可。
11#
jktesla 發表于 2012-4-12 12:51:19 | 只看該作者
壓差計跟這個道理是以一樣的吧
12#
娛樂化 發表于 2012-4-12 22:21:15 | 只看該作者
開方簡單計算的方法:量程*輸出百分數的開方+4
如沒有開方的輸出為量程的20%,即7.2mA,開方輸出就為16*0.2 ...
zhoujidai 發表于 2012-3-31 17:13



    我還是第一次聽說輸出值要開方的
只能從輸出值來判斷是否要開方輸出嗎?
有沒有什么規格要求的
求解
13#
zhoujidai 發表于 2012-4-13 08:58:28 | 只看該作者
回復 13# 娛樂化

差壓值開方是在流量積算中采用的,許多的變送器都是線性輸出的,開方計算是在流量積算儀中完成的,但是隨著智能化儀表以及總線儀表的發展,為了便于傳輸、運算上的便利,現在有許多的智能變送器,可以在變送器上完成開方計算,并進行輸出。
是否選用帶開方輸出的變送器,完全取決于用戶的需要,沒有什么特別的規定,我個人認為,變送器帶開方輸出意義不是很大,因為在流量積算儀中有該功能,重復~~~
14#
娛樂化 發表于 2012-4-16 21:22:05 | 只看該作者
3q
我們做不了流量
只能做壓力
所以沒遇見過吧
謝謝
又張見識了
15#
tigerliu 發表于 2012-4-19 10:11:27 | 只看該作者
回復 13# zhoujidai


    請教一下,如果只是一般送檢的變送器,我也不知道它是不是用在流量計上的,怎么判斷要不要開方呢?
16#
zhoujidai 發表于 2012-4-19 11:50:14 | 只看該作者
回復 15# tigerliu


  將變送器接好線,輸入標準壓力值,看輸出mA值,根據輸入與輸出的對應關系就可以判斷是否是線性輸出還是開方輸出。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-3 06:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级在线专区| 精品无码久久久久久久久水蜜桃 | 日本人强jizzjizz| 无码一区二区三区免费| 成人麻豆日韩在无码视频| 好吊妞视频免费视频| 在线观看福利网站| 国产精品久久国产精品99| 国产婷婷一区二区三区| 另类专区另类专区亚洲| 亚洲色大成网站www永久| 亚洲国产成人精品青青草原| 久久精品无码免费不卡| 中文字幕亚洲综合久久综合| 99爱免费视频| 黑人一级黄色片| 美女动作一级毛片| 波多野结衣伦理电影在线观看| 末成年美女黄网站色大片连接| 插插无码视频大全不卡网站| 天天av天天翘天天综合网| 国产欧美日韩综合精品二区| 国产av无码久久精品| 亚洲电影在线播放| 久久国产精品老人性| aaa一级特黄| 韩国五感图r级无删减版| 相泽亚洲一区中文字幕| 最近中文字幕在线中文高清版 | 久久久亚洲精品无码| √新版天堂资源在线资源| ww亚洲ww在线观看国产| 老司机67194精品线观看| 欧美综合区自拍亚洲综合绿色| 日本精品视频一区二区三区| 天天综合网在线| 国产成人精品怡红院在线观看| 免费人成在线观看视频高潮| 久久香蕉国产线看免费| japanese日本熟妇多毛| 顶级欧美熟妇高潮xxxxx|