1、可否對小信號輸出的電子式互感器進行校驗,額定輸入電壓的范圍。
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀可配置小信息輸入端。
小信號互感器輸入電壓范圍:0~10V
(22.5mV、150mV、200mV、225mV、4V、1.625V、2V、3.25V、4v、6.5V、10V自動)
2、可否對IEC61850輸出的電子式互感器進行校驗。
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀可對符合IEC61850(-9-1,-9-2LE,-9-2)輸出的電子互感器(合并單元)進行校驗,額定量程如下:
IEC61850-9-1:額定電壓參數11585(0X2D41)
IEC61850-9-2:數字量1為10mV
IEC61850-9-1:額定保護電流463(0X 1CF),額定測量電流11585(0X2D41)
IEC61850-9-2:數字量1為1mA
3、可否實時計算并顯示被校互感器與標準互感器電流/電壓的比差、角差。
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀通過配套的軟件可實時顯示被檢互感器與標準互感器電流/電壓的比差,角差。并可根據設置的計算平均次數自動計算多次的平均值及變差值。
4、可否顯示當前一次導線的電流、電壓、頻率等相關信息,便于綜合評估被校參數
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀 可根據設置的變比計算并顯示標準一次導線的電流或電壓有效值、頻率及被檢電流或電壓有效值。
5、可否顯示被校互感器輸出的實時波形,以及相關設置
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀通過配套的軟件可實時顯示標準及被檢互感器的輸出波形,可記錄數據并自動保存校驗數據,生成報表。
clip_image002.jpg (40.21 KB, 下載次數: 48)
下載附件
2011-9-7 15:51 上傳
6、支持哪些同步方式
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀支持 光B碼、光PPS同步、電PPS同步。可接收同步信號輸入或輸出同步信號。并結合我司研發的XL-8061多功能對時轉換器可在不同的同步信號之間進行轉換,或同步輸出兩路同步信號。
7、對于通過交換機的信號,其中可能有多路MU的信號,可否對單獨一個MU進行測試。
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀 可配置組播地址(屏蔽電網其它MU信息),使組播地址與檢驗的MU地址相同,便可只接收該MU的信息,只對該MU進行校驗。
8、可接收幾個通道的輸入信息
答:一般IEC61850使用的是最多12個通道的數據,但由于國內有些MU有不只12路通道的輸出,所以我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀 目前最高可接收22路通道的輸入。可對目前國內所有的符合IEC61850標準輸出的電子式互感器進行校驗。
9、支持哪些采樣點數輸出的電子式互感器校驗儀。
答:日前國內一般使用的是80點輸出,但有些MU可能使用其它采樣點進行輸出。所以我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀 目前可對使用40,80,128,200,256,48,96,192等多種采樣點輸出的電子式互感器進行校驗。
10、主要有哪些功能
? 答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀具有以下主要功能:
1)實現對電子式互感器的角差和比差的校驗。
? 2)可進行通信故障仿真測試,如幀丟失、通信延遲、通道異常等,全面考核電子式互感器的通信功能和容錯能力。
? 3)兼容IEC61850-9-1/-9-2協議,滿足各種光纖接口規格,對通信參數具有自適應能力。
? 4)能對IEC61850-9-1/ IEC61850-9-2的網絡報文進行全息分析,如網絡地址、ASDU個數、采樣率、同步方式、數據波形等。
? 5)能靈活配置采樣點數等通信參數。
? 6)具有SC、ST接口的光纖以太網接口和雙RJ45以太網接口,接口方便靈活,可以適應不同的被校設備。
? 7)方便的檢定點誤差記錄,點擊報表生成即可將記錄的誤差數據保存成word文檔,方便存檔或進行誤差分析。
? 8)可實現對數字式互感器進行精度校準和量值溯源。
clip_image002.jpg (14.02 KB, 下載次數: 53)
下載附件
2011-9-7 15:52 上傳
11、重量及體積如何,是否合適現場使用
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀 機箱使用全鋁合金制造,結實美觀重量輕,非常適合野外現場使用。
尺寸:160mm×380mm×450mm
整機重量:8.5kg
12、在現場使用時是否需要配置筆記本電腦。
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀 配置了帶觸摸屏的工控機(相當一個便攜式的電腦),在現場時無需要使用筆記本電腦便可進行使用。
13、說說如何對電子式互感器進行校驗
答:以下以PT為例進行說明,光電CT校驗類似。
被檢驗光電PT,接受校驗儀送過來的同步信號,并在同步信號的控制下,把光電轉換后的數字量通過以太網傳給XL-807電子式互感器校驗儀,校驗同時通過AD采集標準電壓互感器的模擬信號,并轉換為數字量和被檢PT傳遞過來的數字信號使用FFT計算出比差和角差
clip_image002.jpg (40.21 KB, 下載次數: 55)
下載附件
2011-9-7 15:52 上傳
14、校驗儀在操作上是否復雜,是否需要專門的培訓。
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀 配合校驗軟件對電子式互感器進行校驗非常方便
如圖只需要在參數設置中選擇好參數并設置,點擊開始便宜可進行校驗。
15、精度及如何保證
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀 自身精度0.05級,角差2分。可實現對0.2S等級以下的電子式互感器的校驗。本校驗儀內核采用雙CPU架構,功能強大,以24Bit AD芯片和512倍過采樣技術大大擴展了帶寬,提高了測量精度。同時,采用多檔位自動切換和FIR濾波器提高動態范圍和信噪比。
16、設備供電方式
答:跟模擬相關的電源,使用我司自主研發的線性電壓。 電壓工作范圍 : 220VAC±5% 具有低輻射,高穩定的特點。
跟數字相關的使用外購開關電源,輸入范圍220VAC±15% ,主要供工控機和通信使用。
17、準確度等級如何?
答:電壓采樣使用EBG公司 1ppm的電阻分壓并通過高性能運放調理后 進入AD,電流使用0.01%的零磁通互感器轉換后,經過I/V變換后
進入AD,參考電壓使用 ADI公司ADR441BR 1ppm ,模數轉換使用 TI公司 24Bit AD 的ADS1278。保證了在0-50度環境下達到0.05級
18、同步輸出的時間精度如何?
答:內部使用0.1ppm的精體分頻輸出,其中晶體的精度優于1ppm
19、同步輸入的時間精度如何?
答:輸入檢測精度優于0.1uS
20、電源和采樣輸入是否采用隔離和壓敏電阻措施,提高設備可靠性
答:由于互感器在升壓時,由于操作人員或天氣原因,會過壓放電。
造成二次互感器的電壓輸出有很高的電壓脈沖容易損壞裝置。我司研發的XL-807電子式互感器 輸入電壓通道并聯壓壓敏電阻,同時電壓和機殼也并聯壓敏電阻,為過壓信號提供泄放路徑保護內部的器件。
21、是否可使用外圍鍵盤鼠標,以方便操作。
答:我司研發的XL-807電子式互感器校驗儀,配有觸摸屏和無線鍵盤。并且工控機上帶有USB口,可外接USB鍵盤鼠標。
詳情請咨詢18948711502 曾工 |