技術服務化解計量糾紛
發布時間:2007-11-23
10月下旬,因云南省某電力分公司與用電戶因高壓計量箱的電能計量起糾紛,在爭執不清的情況下,雙方一致委托云南省計量院信息電學所對高壓計量箱進行檢測鑒定。該院接到委托后,就立即組織相關檢定科研人員進行分析檢測。
在檢測過程中,出現了因互感器比值差超過正常范圍,無法檢定的情況。經組織技術人員討論、研究,在聽取了科研專家的建議后,提出了采取在電流互感器一次側和二次側同時串接電流表直接測一次電流和二次電流的解決問題的技術方案。
該方案經與這家電力分公司及用電戶協商,并征得雙方同意后,在外觀檢查鉛封完好、無人為損壞跡象和雙方都在場的情況下開啟互感器,由云南省計量院技術人員進行檢查和檢測。經檢測,判定檢測結果為A相和C相電流線圈初、次級間過流燒壞現象,造成匝間短路。檢測結束后,雙方都認可檢測結果和判定,并協商了解決的辦法,及時化解了爭端。
因爭議雙方的問題在友好協商的情況下得以解決,這家電力分公司和用電戶對云南省計量院信息電學所高效、優質的技術服務給予了高度贊賞,同時,這也體現了該院以滿足社會需求為出發點,以提供高質量技術服務保證社會公平正義、促進和諧發展的信念,樹立了云南省計量院作為云南全省計量技術中心的形象。 |