兆歐表常用知識解答
1. 在測容性負載阻值時,兆歐表輸出短路電流大小與測量數據有什么關系,為什么?
    兆歐表輸出短路電流的大小可反映出該兆歐表內部輸出高壓源內阻的大小。當被測試品存在電容量時,在測試過程的開始階段,兆歐表內的高壓源要通過其內阻向該電容充電,并逐步將電壓充到兆歐表的輸出額定高壓值。顯然,如果試品的電容量值很大,或高壓源內阻很大,這一充電過程的耗時就會加長。其長度可由R內和C負載的乘積決定(單位為秒)。請注意,給電容充電的電流與被測試品絕緣電阻上流過的電流,在測試中是一起流入兆歐表內的。兆歐表測得的電流不僅有絕緣電阻上的分量,也加入了電容充電電流分量,這時測得的阻值將偏小。
    如:額定電壓為5000V的兆歐表,若其短路輸出電流為80μA,其內阻為5000V/80μA=62MΩ
    如:試品容量為0.15μF,則時間常數τ=62MΩ×0.15μF≈9 (秒)即在18秒時刻,電容上的充電電流仍有11.3μA。
    由此可見,僅由充電電流而形成的等效電阻為5000V/11.3μA=442MΩ,若正常絕緣為1000MΩ,則顯示的測得絕緣值僅為306MΩ。這種試值已不能反映絕緣值的真實狀況了,而且試值主要是隨容性負載容量的變化而改變,即容量小,測試阻值大;容量大,測試阻值小。
    所以,為保障準確測得R15s,R60s的試值,應選用充電速度快的大容量兆歐表。我國的相關規程要求兆歐表輸出短路電流應大于0.5mA、1 mA、2 mA、5 mA,要求高的場合應盡量選擇輸出短路電流較大的兆歐表。
2. 為什么測絕緣時,不但要求測單純的阻值,而且還要求測吸收比,極化指數,有什么意義?
    在絕緣測試中,某一個時刻的絕緣電阻值是不能全面反映試品絕緣性能的優劣的,這是由于以下兩方面原因,一方面,同樣性能的絕緣材料,體積大時呈現的絕緣電阻小,體積小時呈現的絕緣電阻大。 另一方面,絕緣材料在加上高壓后均存在對電荷的吸收比過程和極化過程。 所以,電力系統要求在主變壓器、電纜、電機等許多場合的絕緣測試中應測量吸收比-即R60s和R15s的比值,和極化指數-即R10min和R1min 比值,并以此數據來判定絕緣狀況的優劣。
3. 在高壓高阻的測試環境中,為什么要求儀表接"G"端連線?
    在被測試品兩端加上較高的額定電壓,且絕緣阻值較高時,被測試品表面受潮濕,污染引起的泄漏較大,示值誤差就大,而儀表"G"端是將被測試品表面泄漏的電流旁路,使泄漏電流不經過儀表的測試回路,消除泄漏電流引起的誤差。
4.在校測某些型號絕緣儀表"L"、"E"兩端額定輸出直流高壓時,用指針式萬用表DCV檔測L、E兩端電壓,為什么電壓會跌落很多,而數字式萬用表則不會?
    用普通的指針式萬用表直接在兆歐表"L"、"E"兩端測量其輸出的額定直流電壓,測量結果與標稱的額定電壓值要小很多(超出誤差范圍),而用數字萬用表則不會。這是因為指針式萬用表內阻較小,而數字萬用表內阻相對較大。指針式萬用表內阻較小,兆歐表L-E端輸出電壓降低很多,不是正常工作時的輸出電壓。但是,用萬用表直接去測兆歐表的輸出電壓是錯誤的,應當用內阻阻抗較大的靜電高壓表或用分壓器等負載電阻足夠大的方式去測量。
5.能不能用兆歐表直接測帶電的被測試品,結果有什么影響,為什么?
    為了人身安全和正常測試,原則上是不允許測量帶電的被測試品,若要測量帶電被測試品,不會對儀表造成損壞(短時間內),但測試結果是不準確的,因為帶電后，被測試品便與其它試品連結在一起,所以得出的結果不能真實的反映實際數據,而是與其它試品一起的并聯或串聯阻值。
6.為什么電子式兆歐表幾節電池供電能產生較高的直流高壓?
    這是根據直流變換原理,經過升壓電路處理使較低的供電電壓提升到較高的輸出直流電壓,產生的高壓雖然較高但輸出功率較小。(如電警棍幾節電池能產生幾萬伏的高壓)
7.用兆歐表測量絕緣電阻時,有哪些因素會造成測量數據不準確,為什么?
A) 電池電壓不足。電池電壓欠壓過低,造成電路不能正常工作,所以測出的讀數是不準確的。
B) 測試線接法不正確。誤將"L"、"G"、"E"三端接線接錯,或?quot;G"、"L"連線"G"、"E"連線接在被測試品兩端。
C) "G"端連線未接。被測試品由于受污染潮濕等因素造成電流泄漏引起的誤差,造成測試不準確,此時必須接好"G"端連線防止泄漏電流引起誤差。
D) 干擾過大。如果被測試品受環境電磁干擾過大,造成儀表讀數跳動。或指針晃動。造成讀數不準確。
E) 人為讀數錯誤。在用指針式兆歐表測量時,由于人為視角誤差或標度尺誤差造成示值不準確。
F) 儀表誤差。儀表本身誤差過大,需要重新校對。
8.KD2678與ZC-37有什么區別,KD2678是如何消除匯水管與機座間泄漏所引起的誤差?測水內冷發電機絕緣電阻前有哪些準備工作?發電機繞阻有哪幾種接線測試方法?
    KD2678表要求匯水管機座的阻值大于3kΩ,水阻大于80kΩ測量范圍為10000MΩ,讀數采用指針式和數字顯示兩種方式,自動計時,自動顯示和儲存R15s、R60s、R10min、R60s/R15s、R10min/R1min的讀數,無需對水極化電勢補償調節,雙刻度量程自動轉換,對數刻度讀數,可顯示輸出電壓與環境溫度,可用Rt鍵精確讀取任一時刻電阻值(數字顯示)。可對被測試品自動放電。
    而ZC-37表,要求匯水管對機座的阻值大于30kΩ,水阻大于100kΩ,測量范圍為1000MΩ,讀數采用指針式顯示,人工計時,需在測試前人工對匯水管泄漏電流補償調節,測試中水極化電勢無法調節,人工對被測試品放電。
    KD2678表是采用等電位法來消除匯水管泄漏誤差的,由電路自動調節使匯水管接口端與E端(機座)等電位,使流經匯水管法蘭盤向機座的電流為零,匯水管測試線采用電流、電壓雙線來消除匯水管引線電阻引起的誤差。
    KD2678表測水內發電機絕緣電阻之前準備工作:
(1)首先斷開發電機所帶負載。(2)將匯水管法蘭盤上、下連接褡扣斷開,并用導線將法蘭盤上端短接在一起,用KD2678專用匯水管線夾在短接處。(3)用數字萬用表電阻檔測匯水管與機座之間的絕緣阻值(≥3kΩ)測匯水管與繞組的阻值(≥80kΩ)。
9.高阻絕緣表現場測容性負載時(如主變),指針顯示阻值在某一區間突然跌落(不是正常測試時的最大值區間內的緩慢小幅擺動),快速來回擺動,是什么原因?
    造成該現象主要是試驗系統內某部位出現放電打火。 絕緣表向容性被測試品充電中,當容性試品被充至一定電壓時,如果儀表內部測試線或被測試品中任一部位有擊穿放電打火,就會出現上述現象。 判別辦法: (1)儀表測試座不接入測試線,開啟電源和高壓,看儀表內是否有打火現象發生(若有打火可聽到放電打火聲)。 (2)接上L、G、E測試線,不接被測試品,L測試線末端線夾懸空,開啟高壓,看測試導線是否有打火現象發生。若有打火現象,則檢查:a)L、G測試線芯線(L端)與裸露在外的線(G端)是否過近,產生拉弧打火。b)L端芯線插頭與測試座屏蔽環或測試夾子與被測試品接觸不良造成打火。c)測試線與插頭、夾子之間虛焊斷路,造成間隙放電。 (3)接入被測試品,檢查末端線夾與試品接觸點附近有無放電打火。 (4)排除以上原因,接好被測試品,開啟高壓,若儀表仍有上述現象則說明被測試品絕緣擊穿造成局部放電或拉弧。
10.為什么不同兆歐表測出示值存在差異?
    由于高壓兆歐表測試電源非理想電壓源,內阻Ri不同測量回路串接電阻Rm不同,動態測量準確度不同,以及現場測量操作的不合理或失誤等,不同型號兆歐表對同一被測試品的測量結果會存在差異。實際測量時,應結合兆歐表絕緣試驗條件的特殊性盡量降低可能出現的各種測量誤差: (1) 不同型號的絕緣表測量同一試品時, 應采用相同的電壓等級和接線方法。例如在測量電力變壓器高壓繞組絕緣中,當繞組引出端始終接兆歐表L端鈕時,就有: E端鈕接低壓繞組和外殼,而G端鈕懸空的直接法; E端鈕接低壓繞組,而G端鈕接外殼的外殼屏蔽法(低電位屏蔽);G端鈕接在高壓繞組套管的表面,而E端鈕先接低壓繞組,然后分別再和外殼相連或不相連的兩種套管屏蔽法(高電位屏蔽)。 E端鈕接外殼,而G端鈕接低壓繞組等接線方法。 不同結構、制式的兆歐表,G端鈕電位不同,G端鈕在套管表面的安放位置也應隨之改變。(KD2677為低電位屏蔽,即G端鈕為低電位)。 (2) 不同型號兆歐表的量程和示值的刻度方法不同,刻度分辨力不同,測量準確度等級不同,都會引起示值間的差異。為了保證對電力設備的準確測量,應避免選用準確度低,使用不方便的搖表。 (3) 試品大多含容性分量,并存在介質極化現象,即使測試條件相同也難以獲得理想的數據重復性。 (4) 測量時,絕緣介質的溫度和油溫應與環境溫度一致,一般允許相差±5%。 (5) 應在特定時間段的允許時間差范圍內,盡快地讀取測量值。為使測量誤差不高于±5%,讀取R60S的時間允許誤差±3S,而讀取R15S的時間不應相差±1S。 (6) 高壓測試電源非理想電壓源,重負荷(被測試品絕緣電阻值小)時,輸出電壓低于其額定值,這將導致單支路直讀測量法兆歐表測量準確度因轉換系數的改變而降低。這種改變因兆歐表測試電源負荷特性不同而異。 (7) 不同動態測試容量指標的兆歐表,試驗電壓在試品上(及采樣電阻上)的建立過程與對試品的充電能力均存在差異,測量結果也會不同,使用低于動態測試容量指標門限值的兆歐表測量時,由于儀表存在慣性網絡(包括指針式儀表的機械慣性)導致示值響應速度較慢,來不及正確反映試品實在絕緣電阻值隨時間的變化規律,尤其是在測試的起始階段,電容充電電流未完全衰減為零,更會使R15S和吸收比讀測值產生較大誤差(偏小)。 (8) 試品絕緣介質極化狀況與外加試驗電壓大小有關。由于試驗電壓不能迅速達到額定值,或因兆歐表測試電源負荷特性不同導致施加于試品上試驗電壓的差異,使試品初始極化狀況不同,導致吸收電流不同,使緣電阻測量的示值不同。 (9) 國外某些兆歐表的試驗高電壓連續可調,開機后先由零調節至額定值。兆歐表讀數起始時間的不確定性,以及高壓達到額定值時間的不確定性,使試品初始極化不同,也將引起示值間的差別。 (10) 不同兆歐表現場干擾的敏感度和抵御能力不同,對同一試品的讀測值會存在差異。 (11) 數據隨機起伏的常規測量誤差和兆歐表方法誤差不同等引起示值間的差異。 (12) 介質放電不充分是重復測量結果存在差異的重要原因之一。據試品充電吸收電流與其反向放電電流對應和可逆的特點,若需對同一試品進行第二次重復測量,第一次測量結束后的試品短路放電間歇時間一般應長于測量時間,以放盡所積聚的吸收電荷量,使試品絕緣介質充分恢復到原先無極化狀態,否則將影響第二次測量數據的準確度。為使被試品上無剩余電荷,每一次試驗前也應該將測量端對地短路放電,有時甚至需時近1小時,并應拆除與無關設備間的聯線。總之,同一試品不同時期的絕緣測量,應采用相同的試驗電壓等級和接線方法,并盡可能使用同一型號或性能相近的絕緣電阻表,以保證測量數據的可比性。 (13) 最后還應特別強調選用動態測量準確度較低和高壓測試電源容量較低的儀表,由于電容充電電流尚未完全衰減為零,以及儀表示值不能準確地實時跟隨試品視在絕緣電阻值的變化,讀測R15S阻值偏低,出現較大誤差,導致試品吸收比測試值虛假偏高,應引起測試人員特別重視。這也可能是各種型號高壓兆歐表測量同一試品時吸收比讀測值存在差異的主要原因。由此也說明吸收比判比指標不及極化指數科學和客觀。
11.高壓兆歐表的選型
    用戶可以根據試品特性和試驗規程要求選擇適用的高壓兆歐表,選型的原則主要是兆歐表試驗電壓等級,輸出短路電流和量程范圍符合規程要求,較高的動態測量準確度和抗現場干擾能力,使用安全方便,較好的性價比等。 根據測試對象和要求不同,兆歐表大致可以劃分為普及型、主導型、和專用型三種,根據電力設備預防和交接試驗規程,用于測量試品絕緣電阻的普及型兆歐表試驗電壓等級500V,1000V。 主導型兆歐表主要測量試品的絕緣電阻,吸收比或極化指數,電壓等級為2500V,5000V。專用型兆歐表用于測量同步發電機,直流電機,交流電動機等繞組的絕緣電阻、吸收比和極化指數。有時還要求測量或測算真實絕緣電阻值。 對于容性負載較大的試品,一般選用合適的電壓等級和足夠大的輸出短路電流、絕緣值量程范圍大、自動對被測試品放電的兆歐表,否則R15S阻值將會影響較大,而使吸收比測試結果出現較大的誤差。(如:可選用KD2677,KD2676,DMG2671等) 對于干擾較強的測試現場,應選用指針式兆歐表,因為選用數字顯示的兆歐表,其測量數據有較大的跳動,從而無法確認真實的阻值,而指針式兆歐表本身對強磁場干擾比較滯緩(機械表頭阻尼作用)即使有影響,指針表頭顯示也只是有稍微的擺動,示值范圍也很直觀。如KD2677,KD2676,KD2675等。 對于干擾較小,要求精確測量絕緣電阻值的場合,應選用數字顯示兆歐表,因為數字顯示兆歐表直觀,精度較高,如DMG2671。 對于要測量吸收比和極化指數等大容量試品場合,應選用能自動測量吸收比和極化指數的智能型兆歐表,如KD2677型。

[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-11-5 16:57 編輯 ]

評分

參與人數 1金幣 +5 收起 理由
樹林 + 5 資料

查看全部評分

2#
markli226 發表于 2008-1-26 16:46:15 | 只看該作者

疑問

這是由于以下兩方面原因,一方面,同樣性能的絕緣材料,體積大時呈現的絕緣電阻小,體積小時呈現的絕緣電阻大。
這個解釋是不是有問題呀?
3#
lymex 發表于 2008-1-26 18:12:38 | 只看該作者

回復 2# 的帖子

沒有問題。
假設線度大了一倍,因此截面積變?倍因此電阻變成1/4。另外長度變?倍因此電阻也變?倍。綜合起來就是電阻與線度成反比。所以體積小電阻就大。
4#
光光 發表于 2008-1-29 15:08:29 | 只看該作者
不同意3樓的說法,R=p*l/s(p—電阻率查表求;l—電阻長度;s—與電流垂直的電阻截面面積)。這種說法不科學。

[ 本帖最后由 光光 于 2008-1-29 15:13 編輯 ]
5#
lymex 發表于 2008-1-29 22:14:26 | 只看該作者

回復 4# 的帖子

回樓上,假設是方形材料,長寬高都增大了一倍,那么新R是否就是R=p*(2l)/(4s)=1/2 * p*l/s
因此就是原來的1/2,即體積越大電阻越小。

難道你認為體積增大只代表長度增加嗎?難道不應該把“體積增大”的前提是“形狀不變”或者“比例不變”么?

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-12-7 07:06

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
国产一区国产精品,2019中文亚洲字幕,电影在线高清,欧美精品一区二区三区久久
亚洲欧洲一区二区在线播放| 国产福利不卡视频| 午夜视频一区在线观看| 亚洲高清三级视频| 亚洲成人福利片| 日本欧美一区二区| 蜜乳av一区二区| 国产一区二区视频在线| 国产精品一区在线观看你懂的| 成人激情动漫在线观看| 99在线精品观看| 在线观看免费亚洲| 91麻豆精品国产91久久久更新时间| 91超碰这里只有精品国产| 精品国精品自拍自在线| 中文字幕欧美三区| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 午夜久久久久久久久久一区二区| 免费久久精品视频| 国产成人免费av在线| 91色.com| 欧美一区二区美女| 久久久久久久综合| 亚洲伦理在线精品| 日本中文字幕一区| 国产精品1区二区.| av在线不卡电影| 在线不卡的av| 国产亚洲欧美激情| 亚洲精品综合在线| 另类综合日韩欧美亚洲| av午夜一区麻豆| 91麻豆精品国产91久久久久 | 久久婷婷久久一区二区三区| 日韩毛片视频在线看| 天天综合网天天综合色| 国产成人午夜高潮毛片| 欧美日韩国产不卡| 日本一区二区不卡视频| 亚洲1区2区3区视频| 国产盗摄一区二区三区| 欧美视频一区二区在线观看| 久久综合色8888| 亚洲高清免费视频| 成人网在线免费视频| 91精品久久久久久久99蜜桃| 国产精品天天摸av网| 日韩主播视频在线| av在线不卡免费看| 精品国产一区久久| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 国产精品一品视频| 欧美福利电影网| 国产精品国产精品国产专区不片| 日本午夜一区二区| 91久久人澡人人添人人爽欧美| 久久精品免视看| 男女性色大片免费观看一区二区 | 99久久久国产精品| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 一二三区精品福利视频| 大桥未久av一区二区三区中文| 欧美一区二区三区电影| 亚洲一区二区三区四区在线观看| www.色精品| 国产亚洲婷婷免费| 麻豆国产一区二区| 欧美日韩一区二区三区免费看 | 七七婷婷婷婷精品国产| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区 | 制服丝袜一区二区三区| 一区二区三区在线视频观看58| 岛国av在线一区| 久久久另类综合| 久久99久久99小草精品免视看| 欧美日韩精品系列| 一区二区三区四区在线播放| 99re成人精品视频| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 国内偷窥港台综合视频在线播放| 日韩午夜av电影| 日韩精品一二三区| 欧美人牲a欧美精品| 亚洲一区二区三区在线看| 色呦呦日韩精品| 亚洲免费在线播放| 91免费精品国自产拍在线不卡| 中文字幕视频一区| 99在线精品观看| 亚洲人吸女人奶水| 91伊人久久大香线蕉| **网站欧美大片在线观看| av一区二区三区| 亚洲三级在线播放| 99re成人在线| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 91久久精品一区二区二区| 亚洲欧美日韩小说| 在线精品视频免费观看| 亚洲一区二区四区蜜桃| 欧美人与性动xxxx| 免费精品视频在线| 久久久久综合网| 99久久精品国产网站| 亚洲免费观看高清完整版在线 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 91麻豆免费观看| 亚洲一区在线视频观看| 欧美日韩高清在线播放| 日本成人在线网站| 久久综合狠狠综合久久激情| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 亚洲视频一二区| 欧美日韩午夜精品| 精品中文字幕一区二区| 国产精品美女久久久久久久网站| 99久久伊人久久99| 亚洲一级在线观看| 91精品国产综合久久精品图片| 精品一区二区三区视频在线观看| 久久久久久99精品| 一本色道久久综合精品竹菊| 婷婷综合另类小说色区| 久久综合丝袜日本网| 97久久人人超碰| 日韩极品在线观看| 久久久一区二区三区捆绑**| 色天天综合久久久久综合片| 青青草视频一区| 中文字幕欧美激情一区| 欧美丝袜自拍制服另类| 精品一区二区三区av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美色精品天天在线观看视频| 老司机精品视频线观看86| 国产精品久久久久桃色tv| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 久久97超碰国产精品超碰| 亚洲欧洲av在线| 欧美一区二区三区在线视频 | 国产精品午夜春色av| 欧美日本韩国一区| 粉嫩aⅴ一区二区三区四区五区| 亚洲第一av色| 国产精品欧美一级免费| 制服视频三区第一页精品| 成人久久18免费网站麻豆 | 国产福利一区二区三区视频| 一区二区三区四区激情| 精品福利二区三区| 欧美亚洲高清一区| 国产激情一区二区三区| 视频一区欧美精品| 国产精品女同互慰在线看| 在线成人av影院| 91一区二区在线| 国产呦精品一区二区三区网站| 亚洲综合一区二区精品导航| 久久久电影一区二区三区| 欧美精品乱人伦久久久久久| 91同城在线观看| 国产高清亚洲一区| 青青草97国产精品免费观看 | 一区二区三区高清在线| 国产欧美一区二区精品性| 日韩欧美一级在线播放| 色av一区二区| 粉嫩嫩av羞羞动漫久久久| 黄色资源网久久资源365| 午夜成人免费视频| 亚洲免费av在线| 国产精品三级久久久久三级| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 91麻豆精品国产91久久久使用方法 | 日韩高清在线一区| 亚洲在线中文字幕| 综合久久久久综合| 国产清纯美女被跳蛋高潮一区二区久久w| 欧美精品乱码久久久久久| 在线亚洲一区二区| 91免费看视频| 色综合久久综合网97色综合| 成人在线综合网| 国产福利一区二区三区视频 | 日韩欧美一级二级三级| 欧美日韩在线综合| 欧美在线|欧美| 在线观看区一区二| 91久久精品网| 在线欧美日韩精品| 色婷婷综合五月| 91行情网站电视在线观看高清版| av综合在线播放| 91猫先生在线| 色婷婷综合在线| 在线视频欧美区| 欧美日韩mp4| 日韩午夜av一区| 久久久影院官网| 中文字幕第一区|