根據需要,選用了一種精密交流電流互感器(如下圖所示)。該精密電流互感器是國內名牌大廠生產指標為: 穿心式
量程 交流0-10A 允許過載200%。 總線性度等誤差合成不大于讀數值0.1%;二次端負載電阻不得大于20歐姆。由于對相位角要求不高,故未作關注。
實際負載是 單相交流電熱管分為兩種工作狀態:全功率時工作電流4A左右,單二極管半波整流時功率應為原來的一半。
由于AD轉換電路只能轉換直流電壓,故專門制作了轉換板:
流互感器的次級接10歐姆負載(沒有超過20歐姆的標準限值),當原邊電路0-10安時輸出端負載電阻的壓降為0-100毫伏。經50倍放大和全波整流后輸出為0-5伏脈動直流信號(示波器屏幕下方的信號)。
問題:當加熱管半波整流時從示波器上可以看出信號處理板的輸出信號并非需要的單半周信號而是存在尖脈沖的信號。雖然波形嚴重失真,但是信號的頻率仍然是20毫秒。從7065型6位萬用表上卻仍然可以讀出基本正確的輸出電壓。但由于輸出波形變形嚴重本電路根本達不到使用要求。
目前還沒有找到真正問題點。 |
|