國網電科院完成國內首次百萬千瓦核電機組發電機出口計量互感器現場校驗
國網電力科學研究院計量測試研究所成功完成大亞灣核電站二號機組D214發電機出口計量用電流(CT)、電壓互感器的現場校驗。這是在國內首次完成該類現場校驗,標志國網電科院現場校準和試驗能力已滿足750千伏、1000千伏特高壓、百萬千瓦及以上發電機組大電流系統的要求,表明我國現已完全掌握了1000kV特高壓及大電流等電流互感器的現場準確度校驗技術。
大亞灣核電站是中國第一座大型商用核電站,也是香港的主電力供應商,經過兩次擴建目前已是中國最大的核電運營基地。大亞灣此次委托國網電科院對D214發電機出口計量用互感器進行現場校驗,以評估其發電機出口的電能計量準確度和性能。
為確保該試驗項目順利按時完成,國網電科院計量所進行了精心準備和周密部署。由于該發電機為百萬千瓦機組,出口CT試驗一次電流高達24kA,為此,計量所與有關廠家合作研制了一臺專門用于校驗百萬千瓦發電機出口CT的標準電流互感器,并在國家高電壓計量站通過驗收,同時還準備了足夠容量的升流裝置,對合理采用無功補償技術及試驗升流方法也進行了充分研究和模擬試驗,為圓滿完成現場校驗提供了技術保障。(來源:國家電網公司) |