運行中電能表常見故障
運行中電能表常見故障主要有潛動、快、慢誤差過大、電能表倒走、電能表停轉、電能表有響聲等五個方面。
一、潛動現象、原因及確定方法
(1)潛動應滿足兩個條件:①電能表電流線圈中應無電流;②電能表鋁盤連續轉動在一整圈以上。
(2)判斷潛動的方法。具體如下:
1)斷開電能表負荷端總開關,使電流線圈中無電流再觀察鋁盤是否連續轉動一整圈以上。
2)內線漏電、接有不明顯負荷使電能表轉動不屬潛動。
3)過載等原因使電流線圈部分短路造成潛動。
4)三相電能表未按指定相序安裝,由電磁元件相互感擾造成潛動
5)單相電能表相線與地線接反。
二、快、慢誤差過大的原因
(1)校驗時常數計算錯誤。
(2)維修時計度器裝錯。
以上誤差在走字試驗時可以發現。
(3)電流互感器倍率錯誤。
(4)計度器故障(跳字、卡字、計度器齒輪磨損或銹蝕)。
(5)電能表或電流互感器(穿芯互感器穿芯匝數不對)選擇不當,導致正常負荷時額定容量在10%以下,負荷輕達不到電能表的起動限度。使電能表不轉動,造成少計電量。
(6)電流線圈短路,造成潛動。
(7)單相電能表零線接人第一孔。
(8)電流互感器一、二次回路短路。
(9)電壓回路缺相。
三、電能魔倒定故蹲
1.非故障性倒走原因
(1)電動機作為制動設備使用。
(2)起重用電動機向下放較重物體時。
(3)設備阻抗不平衡(其中一只表倒走)。
(4)變壓器環流影響。
(5)有互饋電源。
2.電能表故障性倒走原因
(1)無功電能表電壓相序接反。
(2)三相二線電能表電壓斷相,一般在c相電壓斷相,負荷功率因數以低于0.5(L)時,電能表將會倒走。
(3)內相角調控不當。
(4)接線錯誤,電流回路極性接反等
四、電能表停轉故窿原因
(1)電壓回路失壓。主要有:
1)無電壓連片或連片接觸不良
2)電壓引線斷線。
3)電壓回路熔絲斷。
4)電壓線團內部斷線。
(2)接線錯誤倒至電表對頂停轉
(3)電流互感器二次回路開路、短路或接觸不良。
(4)表蓋密封不良,進入灰塵、小蟲等雜物。
(5)計度器故障,使電磁鐵、永久磁鐵上下軸承松動造成摩擦增大。
(6)元件未固定好
五、電能衰有響聲
(1)電磁線圈或鐵芯松動。
(2)上軸承孔過大或缺少油
(3)輕微擦盤。
有響聲的電能表應換回檢修 |
|