降低電能計量裝置綜合誤差的措施
1) 根據計量規程要求,完善計量裝置設置:
①選擇高精度、穩定性好的多功能電能表。由于電子技術的發展,現在多功能電子表已日趨完善,其誤差較為穩定,且基本呈線性。一只多功能電子表可同時兼有正、反向有功,正、反向無功四種電能計量和脈沖輸出、失壓記錄、追補電量等輔助功能,且過載能力強、功耗小。對Ⅰ、Ⅱ類用戶應采用全電子式電能表。
②根據電流、電壓互感器的誤差,合理組合配對,使互感器合成誤差盡可能小。配對原則是盡可能配用電流互感器和電壓互感器的比差符號相反,大小相等,角差符號相同,大小相等。這樣,互感器的合成誤差基本可以忽略,只需根據互感器二次壓降誤差配合電能表本身誤差作調整,便可最大限度降低計量裝置綜合誤差。
③電壓互感器二次導線的選擇。根據互感器二次回路的實際情況選擇二次導線的截面和長度。在一定負載下,給定電纜截面面積,在規定電壓降下,給定導線長度,導線截面積至少不少于2.5mm2。
④電流互感器二次回路導線截面積最小值為4mm2,且中間不得有接頭,導線經轉動部分處應留有足夠的長度。在投產前,必須測量電流、電壓互感器的實際二次負荷,使之在互感器標定的額定負荷之內。
⑤對35kV以上的計費用電壓互感器二次回路,應不裝設隔離開關輔助觸點,但可裝設熔斷器,對35kV及以下的計費用電壓互感器二次回路,應不裝設隔離開關輔助觸點和熔斷器。電流、電壓回路應設專用二次回路,不與保護、測量同回路。
(2) 采用正確的計量方式,減少計量誤差:
①對接入中性點絕緣系統的電能計量裝置,應采用三相三線制電能表,其2臺電流互感器二次繞組宜采用四線連線;對三相四線制的電能計量裝置,其3臺電流互感器二次繞組與電能表之間宜采用六線邊線。如采用四線連接,若公共線斷開或一相電流互感器極性相反,會影響計量,且進行現場檢驗時,采用單相法每相電流互感器二次負載電流與實際負載電流不一致,給測試工作帶來困難,且造成測量誤差。
②對計費用高壓電能計量裝置應裝設失壓計量器,及時讀取失壓記錄,作為計量人員追補電量的依據。
(3) 合理選擇電流互感器變比:
要求正常負荷電流在電流互感器額定電流的60%左右,對季節性用電的用戶應采用二次繞組具有抽頭的多變比電流互感器。
(4) 采用電壓誤差補償裝置:
如果電壓互感器二次回路的負荷導納變化范圍不大,可采用電壓誤差補償器,補償二次導線電壓引起的比差和角差。
(5) 開展計量裝置綜合誤差分析:
把投產前電流、電壓互感器合成誤差、電壓互感器二次回路壓降誤差通過計算形成數據表,在每次的周期校驗時,都可以對照各項數據配合電能表進行調整,使計量綜合誤差達到最小。同時,按規程規定做好電能表、互感器、電壓互感器進行周期檢驗和輪換工作。 |
|