必須加強對有害氣體檢測報警器的配置和檢定管理
某公司在近幾年特別是在幾次年度設備檢修中發生人員煤氣中毒后,引起了管理層的高度關注,為進入煤氣等有害氣體區工作的作業員工陸續配備了有害氣體檢測報警器,極大地減少了人員中毒事故的發生。然而,隨著報警器的使用時間增長,個別報警器出現了不報或誤報警,這一現象引起了公司主管領導和計量、安全主管部門的高度重視,認為:配備報警器到有害氣體區域出現不報或誤報警比不配更危險。通過與政府計量主管部門聯系,已爭取在企業內部建標并授權強檢。在建標授權前,公司撥專款邀請政府計量行政部門授權的強檢機構來廠,對20余個二級單位(包括固定式、便攜式)的報警儀器進行了檢定。在檢定過程中發現了一些不容忽視的問題:1、由于過去計量主管部門與安全主管部門對報警器的管理在職責上未理清,致使采購過程中報警器未經統一審批,所選品種繁多,廠家不一,產品良莠不齊,個別的甚至還屬于淘汰產品。2、相當部分便攜式報警器屬使用不當造成不合格,造成主機殼損壞和探頭失靈,或探頭與主機接觸不好。3、出于對報警器的好奇,有些使用者用燃燒的香煙薰探頭,由于香煙和一氧化炭屬兩種不同氣體,且香煙煙霧高出探頭所承受檢測參數的數十萬倍,從而造成損壞。4、固定式報警器安裝不規范,現場有報警系統,卻無中心控制,起不到遙控警示和排警作用。
針對這些問題,計量主管部門加強了對有害氣體檢測報警器的強化管理。包括:按測量設備配備管理程序對已檢合格的報警器建立臺帳,納入強制檢定范圍;對檢定不合格的送修,修后不合格辦理報廢手續;在公司OA(辦公網絡)系統中通報檢定結果和使用中應注意的問題;將報警器的配置、檢定列入計量程序文件納入正常管理等等。
據了解,有害氣體檢測報警器曾經出現過的問題在相當一部分企業(單位)還繼續存在,希望能引起相關部門的高度重視。(ldzhwu)