我們單位有一條68米長的燒媒隧道窯,主要用來燒成陶瓷的,最高溫在1400攝氏度左右。現在是用10支熱電偶來測主要控制點的溫度,熱電偶插在窯頂,穿過窯頂進入窯內約5mm。窯的規格大體上是,寬1.5m,高2.m,長68m,高溫帶的溫度是關鍵的監控對象。
現在的問題是如何確定用測溫錐測出來的溫度跟熱電偶-溫度儀表顯示出來的最高溫度相差比較大,有40~60攝氏度。哪一個才是準確呢?
還有熱電偶-溫度儀表顯示出來的最高溫度跟該支熱電偶插入窯墻的深度有關,越深溫度越高,但一般控制在5mm,太長會碰到窯內的窯車。那么該如何保證熱電偶所測的點是最高溫的點?也就是說測最高溫度點在哪?熱電偶該插入多深?
這種窯,熱電偶安裝上去后,長期不停火工作生產的,所以熱電偶不方便拆下來檢定的,那么有什么方法可以現場校準熱電偶或熱電偶-溫控儀表測量系統呢?只要能校準一個點也行。
除了用熱電偶,還有什么簡便、容易操作的方法可以測定68米長的燒媒隧道窯的溫場、實際溫度? |
|