供電局市場營銷部計量外勤工工作標準
1 范圍
本標準規定了***電業局市場營銷部計量外勤工崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內容要求與方法、檢查與考核。
本標準適用于***電業局市場營銷部計量外勤工崗位的工作,是檢查與考核其工作的依據。
2 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
3 責任與權限
3.1 責任
3.1.1 貫徹執行上級有關電能計量法律、法規、規章制度。
3.1.2 負責***電業局各類電能計量裝置的裝、拆、移、換等日常工作、運行維護及故障處理,并對工作質量負責。
3.1.3 按照有關規定,在期限內完成裝表、現場計量勘查、二次壓降測試和現場校驗工作。
3.1.4 負責管轄范圍內電能計量裝置的現場檢查工作。
3.2 權限
3.2.1 有權決定和處理職責范圍內的日常工作。
3.2.2 有權對不符合有關手續的計量裝置拒絕安裝。
3.2.3 有權對不合格的電能計量裝置拒絕安裝。
4 崗位基本技能
4.1 具有高中以上文化程度,身體健康。
4.2 政治思想素質好,工作認真負責、遵紀守法、服從領導,聽從安排。
4.3 熟知安全工作規程有關部分和裝表接電、現場校驗和二次壓降測試規程。
4.4 了解三相電能表和電流互感器的構造和工作原理。
4.5 能獨立裝、拆電能表,檢查CT、PT,判斷電能表的接線是否正確。
4.6 掌握并熟悉電能表檢定規程及與本專業有關的其它規程。
4.7 了解和使用常用的測試儀器、儀表。
4.8 能解決現場工作中遇到的一般問題:常見錯誤接線判斷、常見錯誤接線電量計算等。
5 工作內容要求與方法
5.1 應嚴格執行《電業安全工作規定》的有關規定,認真執行保證安全的組織措施和技術措施,杜絕人身、設備事故。
5.2 電能計量裝置的安裝包括:遷移、減容、增容、故障表處理、定換等;現場工作包括:電能計量裝置的安裝、現場校驗、二次壓降測試等現場工作。
5.3 按工作票的業務種類,辦理相應的各種施工手續,做好現場勘查或拆、裝、現場校驗電能計量裝置的工作。
5.4 電能表的安裝
5.4.1 裝表人員接票后,從表庫管理員處領取所需表計。
5.4.2 安裝之前,必須與工作票核對電能表的規格、廠家、型號、編號、表底、倍率、安裝計量點等,檢查電能表本身是否是完整無損,鉛封是否齊全,電壓等級是否符合現場實際。
5.4.3 安裝時,應嚴格按施工標準操作,遵守安全工作規程,防止人身意外傷害。
5.4.4 安裝完畢,認真核對所接線路和相別,無誤后,送電。送電后,檢查電壓相序是否正常。
5.4.5 工作完畢后,按規定要求進行加裝鉛封。
5.5 互感器的安裝
5.5.1 安裝之前,必須與工作票核對電能表的規格、廠家、型號、編號、倍率、安裝計量點等。
5.5.2 安裝時,應嚴格按施工標準操作,遵守安全工作規程,防止人身意外傷害。
5.6 裝表人員施工時,要穿工作服、絕緣鞋,使用專用工具操作。
5.7 工作完成后,應及時填寫傳遞工作票。
6 檢查與考核
6.1 本標準的執行情況由部門副職負責檢查與考核,并受單位其他人員監督。
6.2 考核內容為本標準規定的責任和工作內容要求與方法部分。
6.3 考核結果與當月獎金、效益工資掛鉤兌現。
6.4 考核結果記入個人年度測評檔案。 |
|