計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

[電流] 互感器的計量檢定方法

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
wang6626866 發表于 2007-8-19 07:41:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
互感器的計量檢定方法
  


一、 原理:

互感器變比精度很高,一般比國內外高等線電流、電壓表的精度高很多,因此不能用儀表直接測出精度誤差。在實際計量檢定工作中,是制作一個更高精度的標準互感器,與被試互感器一次串接同時工作,然后用互感器校驗儀測出兩臺互感器二次產生電流(或電壓)相互抵消后的差值電流(或電壓),作為被試互感器的誤差。

互感器校驗儀是一個非常復雜的組合儀表,但它測試的是兩個互感器的誤差值,因此不需要很高的精度,國家規程規定1.0~2.5級都可以。

計量檢定的等級主要取決于標準互感器的精度,按規定要高出被測互感器兩個精度等級,例如,檢定0.2級互感器,標準互感器至少應為0.05級,檢定0.1級互感器,標準互感器至少應為0.02級。

電流互感器檢定原理圖:(請查看圖1)

圖中:

1、 調壓器和升流器用來產生互感器的工作電流:

2、 CTx被測互感器,Cto標準互感器,一次串接,二次進互感器校驗儀,校驗儀對兩個二次電流進行比較,測試它們之間的誤差和相角,即比差、角差;

3、 Z負載箱,用于模擬被測互感器實際工作狀態。

電壓互感器檢定原理圖:(請查看圖2)

圖中:

1、 調壓器和升壓器用來產生互感器的工作電壓;

2、 PTx被測互感器,Pto標準互感器,一次并聯加壓,二次進互感器校驗儀,校驗儀對兩個二次電壓進行比較,測試它們之間的誤差和相角,即比差、角度;

3、 Y負載箱,用于模擬被測電壓互感器實際工作狀態。

二、 互感器試驗中容易出現的技術問題:

互感器測量精度較高,測量接線復雜,加之是工頻基波測量,環境干擾大,因此,往往每個設備在計量局檢定合格,組合后檢定出的數據區別卻較大。

互感器校驗儀的精度其實并不是儀器的最重要指標,在互感器檢定規程中,要求整個回路帶來的測試誤差不超過被試互感器級別20%即可,實際上,是要求校驗儀在實際工作中顯示的數據必須真實可信。

1、 互感器校驗儀的選頻濾波性能:

互感器檢定是對基波的測量,由于標準和被測互感器的二次電流的誤差電流波形二、三次畸變很大(可達500%),并被高頻干擾調制,因此,校驗儀必須有很好地選頻濾波性能,分離基波,進行測量。

失真產生的因素很復雜,在低精度(0.5級以下)無飽和鐵心補償的互感器測試中,一般失真度在10%左右,影響不明顯,國標要求校驗儀諧波衰減32dB以上,足以滿足使用。但在高精度或有飽和鐵心的互感器測試時,這個指標太低了。

該項目國內檢定沒有測量,一般廠家往往也不給指標,用戶在選購新儀器時,應與2700、HGE2或HE15老式儀器比較,確定是否可信。

2、 校驗儀的引入負載以及與標準互感器的匹配:

校驗儀對被試互感器帶來的附加負載,校驗儀給標準互感器帶來的負載,在國家規程中均有嚴格規定,國內計量檢定不檢測這些指標,廠家大多也不給指標,但它們是不同單位檢定數據不同的主要原因之一。

3、 導線負載:

負載Z在制作時,為連接導線預留0.06歐姆電阻(個別有0.05的),因此試驗中要求圖中A、B、C三根導線電阻之和為0.06歐姆。在額定負載小(10VA)的電流互感器檢定時,該導線電阻對數據影響很大。

4、 電壓互感器負載引出點錯誤

負載線與校驗儀電壓取樣線,要分別從互感器端子上引出,共用一根線,會因為導線上的壓降引入測試誤差。

5、 接線不規范誤差:

隨著測試技術研究的深入,儀器生產廠開發出了新的標準互感器,新標準有很多優點,比如雙級電流互感器,可以克服標準互感器和校驗儀之間的負載匹配問題,而使用單位依然按五十年代接線,反爾出現較大誤差。

6、 地線:

由于是工頻測量,空間電磁場及浮動電勢,對測量有較大影響,在測試中,地線起著重要作用。必須按規程正確接地,在0.05級以上測試中,或在一次為高壓時,猶為重要。

建議用戶在購買儀器時,應選擇有多年行業基礎的成套設備廠,而不是某一單件生產廠,它們在互感器測試理論及經驗上都有本質的區別。這樣,第一可以保證儀器全部指標都附和規程要求,第二各種接線、儀器匹配均經過廠家規劃設計,可避免使用錯誤,影響產品質量。您可以看作您購買的是廠家的測試技術、理論、經驗,而不僅僅只是一臺儀器。

三、 設備:

檢定電流互感器所需基本設備包括:

1、 互感器校驗儀:測量標準互感器和被試互感器間的誤差,顯示工作電流。

2、 標準電流互感器:互感器檢定中用作標準器,精度一般比被測高兩個等級以上,設計有多個變比抽頭,適應不同互感器的檢定。

3、 升流器:與調壓器配合,匹配產生各種需要的測試電流。其容量、造價隨電流增加而增加

4、 負載箱:模擬被測互感器的實際工作狀態。

5、 調壓器:用于調節測試電流,一般與保護和開關等安裝在一個操作臺內,分粗調和細調兩個調壓器,以滿足調節細度。在額定電流2500A以下測量時,可以用10KVA通用的調壓器組合制作,更大電流須特殊制作,一般需要30~60KVA。

6、 大電流連接電纜:連接幾百、幾千安培電流,電纜價格不能忽視。

檢定電壓互感器所需基本設備包括:

1、 互感器校驗儀:測量標準互感器和被試互感器間的誤差,顯示工作電流。

2、 標準電壓互感器:互感器檢定中用作標準器,精度一般比被測高兩個等級以上,設計有多個變比抽頭,適應不同互感器的檢定。

3、 升壓器:與調壓器配合,匹配產生各種需要的測試電壓。其容量、造價隨電壓增加而增加

4、 負載箱:模擬被測互感器的實際工作狀態。

5、 調壓器:用于調節測試電壓,一般與保護和開關等安裝在一個操作臺內,分粗調和細調兩個調壓器,以滿足調節細度。一般用10KVA通用的調壓器組合制作即可。

6、 PT-101型全量程電壓互感器檢定裝置:可選件,用于檢定非標變比互感器。

評分

參與人數 1金幣 +5 收起 理由
duomeiti + 5 謝謝提供

查看全部評分

2#
zmwangping 發表于 2007-10-14 08:33:39 | 只看該作者
怎么看不到圖呢?
對于檢定電流互感器來講,這是檢定基本誤差的方法,還有其他指標呢,如安全指標!
3#
yth6963609 發表于 2007-12-29 21:40:40 | 只看該作者
謝謝樓主,我還想問一下,如果只作校準,需要那些設備
4#
wss 發表于 2008-1-19 21:48:16 | 只看該作者
原帖由 zmwangping 于 2007-10-14 08:33 發表
怎么看不到圖呢?
對于檢定電流互感器來講,這是檢定基本誤差的方法,還有其他指標呢,如安全指標!

版主可以更詳細地講述一下校驗儀的內部結構和原理嗎?
5#
lqsh2003 發表于 2010-1-21 10:59:11 | 只看該作者
檢定原理還是不怎么了解!
6#
emhver 發表于 2010-1-21 14:42:39 | 只看該作者
沈陽中川的廣告貼?
7#
北極風 發表于 2010-1-21 17:11:18 | 只看該作者
互感器的檢定常用的是測差的方法,就是測量被測互感器和標準互感器之間的差值。

這就要求被測互感器和標準互感器一次和二次電流或電壓一致,標準互感器比被測互感器準確級高2個數量級。檢驗儀的誤差做到2%以內就可以了。
8#
軍人 發表于 2010-1-30 22:23:44 | 只看該作者
不管是電壓互感器還是電流互感器都是有檢定規程的,可是包括自己單位,也問過很多單位對這一塊都沒有進行管理。我們的二級計量站的解釋是對于一般工作用的互感器如配電間使用的互感器均不用進行檢定,因為準確度等級太低,而只對作為試驗用的高等級的互感器才進行檢定,不知道是否正確呢?
9#
火影 發表于 2010-2-2 14:01:47 | 只看該作者
不管是電壓互感器還是電流互感器都是有檢定規程的,可是包括自己單位,也問過很多單位對這一塊都沒有進行管 ...
軍人 發表于 2010-1-30 22:23



    現在基本上就這樣,嚴格來說都是要檢定的.
10#
清水11111 發表于 2010-2-3 08:42:02 | 只看該作者
如果只作校準,需要設備過程和檢定是一樣的,但根據實際情況可省略工頻耐壓試驗,通常對低壓互感器只做絕緣電阻試驗(新規成已經規定:按實際情況可省略耐壓試驗)
11#
成精 發表于 2010-2-5 14:55:35 | 只看該作者
樓主的這個東西是不是適合用在圈數比機的校準呢?
12#
devilwh 發表于 2010-2-8 16:39:16 | 只看該作者
互感器檢定的主要工作就是測差
13#
ygxinmin 發表于 2010-2-9 12:21:41 | 只看該作者
謝謝,是我要的。
14#
ranbob 發表于 2011-5-27 10:45:05 | 只看該作者
好東西,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
15#
mrshgq 發表于 2011-5-29 21:59:57 | 只看該作者
好     很詳細
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-19 09:39

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美三级在线| 韩国三级中文字幕| 欧美国产日韩a在线视频| 国内自拍成人网在线视频| 全免费a级毛片免费看不卡| 一本一本久久a久久综合精品蜜桃 一本一本久久a久久综合精品蜜桃 | 人人爽天天爽夜夜爽曰| a级成人毛片久久| 狠狠操视频网站| 国内自产一区c区| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 91噜噜噜在线观看| 欧美影院在线观看| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 乱肉妇岳奶水小说| 金8天国欧美视频hd黑白| 无码任你躁久久久久久老妇| 四虎影视在线影院在线观看| 一级毛片不收费| 男人j桶女人j免费视频| 国语对白刺激做受xxxxx在线| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 网址在线观看你懂的| 最近最新2019中文字幕高清| 国产免费一区二区三区不卡| 中文字幕影片免费在线观看| 精品中文字幕在线| 国产麻豆精品久久一二三| 亚洲国产三级在线观看| 黄色国产免费观看| 扒开腿狂躁女人爽出白浆| 免费观看女人与狥交视频在线| AAA级久久久精品无码片| 欧美日本在线观看| 国产成人无码综合亚洲日韩| 久久久久久国产精品三级| 精品哟哟哟国产在线观看不卡| 在线视频网站WWW色| 亚洲中文字幕人成乱码| 蜜中蜜3在线观看视频| 娇妻之欲海泛舟小强|