| | [size=+0] | ![]() | 燃氣泄漏 緊急搶險
——巢湖舉辦特種設備安全應急預案演練
“不好,加氣機漏氣了,你們趕快停止加氣!”6月17日上午9時許, 安徽巢湖某加氣站加氣工孫某發現自己操作的加氣機機座下突然發生燃氣泄漏,立即通知周邊人員,并停止加氣,卸下加氣槍;一旁的兩名加氣工隨即關閉加氣機的緊急切斷閥;站內工作人員對現場加氣的駕駛員進行緊急疏散,并手持滅火器隨時準備滅火。
一名加氣工進入控制室關閉所有加氣機電源并報告站長;站長立即出門,看到現場后轉身奔向運行工控制室下令:“快關閉壓縮機、關閉閥門,做好現場警戒;起動消防泵,接好消防水帶,隨時準備滅火”。兩名工作人員跑到值班室取出警示帶對加氣區域進行圍擋。經過現場緊急處置后,站長立即拔通119電話;119消防指揮中心值班人員接警后,立即將主管居巢大隊半湯中隊2部水罐車、1部搶險救援車調出前往撲救,同時報告支隊值班首長,根據值班首長的命令迅速出動支隊全勤指揮部并電話告知市特種設備應急救援指揮中心辦公室;市特種設備應急救援指揮中心辦公室,經請示領導后,調集專業搶險隊立即趕到現場。
伴隨著陣陣急促的警笛聲,三輛消防車呼嘯而至,消防人員現場了解情況后立即展開搶險:在加氣機周圍100米范圍內設立警戒區域,1、2號車出2支水槍,用霧狀水流冷卻、稀釋泄漏區域可燃氣體,搶險救援組3人著重型防化服,攜帶無火花工具、可燃氣體泄漏偵檢儀深入泄漏區域進行檢測并實施堵漏。
隨即特種設備應急救援指揮中心負責人到達事故現場,消防、燃氣公司、加氣站、專業搶險的負責人集中到一起,成立現場指揮部,短暫協商后,指揮長宣布處置方案:加氣站保安人員與加氣工進行現場安全保衛,將滯留車輛推出站外,迅速疏散人員并進行警戒;消防同志繼續利用消防水槍稀釋燃氣,防止產生火災;消防搶險組、專業救援隊與站區技術人員共同進行堵漏、維修。
一陣緊張有序的忙碌,管道內余氣放散完畢后,現場泄漏被控制,經檢查,事故原因為排污閥閥體斷裂,儲氣瓶組排氣閥門內漏,造成高壓燃氣大量泄漏,搶險人員對內漏閥門進行緊固維修并更換排污閥后,進行壓力試驗并對儲氣瓶組和加氣機管道進行天然氣置換,泄漏現場全部處置完畢,恢復加氣。
總指揮宣布:本次加氣站燃氣泄漏搶險救援演練到此結束!通過演練使大家熟練掌握了燃氣泄漏搶險救援要點和操作方法,強化了企業安全生產意識,增強了企業員工應急處理快速反應能力,提高政府部門、企業和專業救援隊伍協同作戰能力。
|
|
|