兆歐表主要由作為電源的手搖發電機 ( 或其他直流電源 ) 和作為測量機構的磁電式流比計( 雙動線圈流比計 )組成。測量時,實際上是給被測物加上直流電壓,測量其通過的泄漏電流,在表的盤面上讀到的是經過換算的絕緣電阻值。
磁電式流比汁的工作原理為在同一轉軸上裝有兩個交叉的線圈,當兩線圈通有電流時,兩個線圈分別產生互為相反方向的轉矩。其大小分別為
M1 = K1f1(α)I1 (2.3)
M2= K2f2(α)I2 (2.4)
式中 : K1 K2 ——比例常數;
I1,I2 ——通過兩個線圈的電流;
α一一線圈帶動指針偏轉的偏轉角。
當 M1≠M2 時,線圈轉動,指針偏轉。當 M1=M2 時,線圈停止轉動,指針停止偏轉,且兩電流之比與ァ偏轉角滿足如下的函數關系,即
I1/I2=K3f3(α) (2.5)
兆歐表的測量原理為在接入被測電阻 Rx 后,構成了兩條相互并聯的支路,當搖動手搖發電機時,兩個支路分別通過電流 I1 和 I2 。可以看出
I1/I2=(R2+r2)/(R1+r1+Rx)=f4(Rx) (2.6)
考慮到兩電流之比與偏轉角滿足的函數關系,不難得出
α =f(Rx) (2.7)
可見,指針的偏轉角α僅僅是被測絕緣電阻 Rx 的函數,而與電源電壓沒有直接關系。
注:手搖式接地電阻表也采用了流比計法!
R8340A的工作原理和KEITHLEY的6517A的原理一樣,本身提供一恒壓源加在被測的高值電阻上,其反饋式電流測試部分測出電流的大小,內部經過處理,顯示出電阻值!
電橋法就不用解釋了吧!基本原理離不開惠斯通電橋!
電壓法的話,這里不能畫圖,用語言解釋比較麻煩一點,說說用的主要儀器吧,一是標準電阻,穩壓電源,直流電位差計!又叫電壓補償法! |