計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

[功率/場強/相位] 電能表精度等級的區別

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
規矩灣錦苑 發表于 2008-10-25 22:33:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
強制性國家標準GB17167-2006《用能單位能源計量器具配備和管理通則》第4.3.8 條講“用能單位的能源計量器具準確度等級應滿足表4的要求”。表4規定了進出用能單位有功交流電能計量配備的電能表,I類用戶為準確度等級0.5S級,II類用戶為準確度等級0.5級。請問0.5S級和0.5級的區別是什么?
2#
aux8180 發表于 2008-10-27 13:27:08 | 只看該作者

回復 1# 規矩灣錦苑 的帖子

0.5s 級的精度比0.5級高。帶S的是特殊電流互感器,要求在1%-120%負荷范圍內精度足夠高,一般取5個負荷點測量其誤差小于規定的范圍

評分

參與人數 1金幣 +1 收起 理由
chuxp + 1 認同觀點

查看全部評分

3#
 樓主| 規矩灣錦苑 發表于 2008-10-27 23:46:21 | 只看該作者
能否再說詳細點,“要求在1%-120%負荷范圍內精度足夠高”,高到什么程度?“一般取5個負荷點測量其誤差小于規定的范圍”,5個負荷點是哪5個?小于規定的范圍,規定范圍是什么?謝謝!
4#
chuxp 發表于 2008-10-28 13:01:00 | 只看該作者
2樓正解。精度高指S型能在更寬的電流范圍內保證準確度,主要指下限電流。
一般的要求在0.02In~Imax范圍內檢測誤差,見GB/T17215和15283;
而S型的則要求在0.01In~Imax范圍內檢測誤差,見GB17883-1999 0.2s0.5s 交流靜止式有功電度表。
目前國家標準中只規定了檢測范圍,并未指定具體負荷電流點。最近正在起草國家的電能表型式評價大綱,規定大約如下:
平衡負載        1:        Imax, In, 0.5In, 0.05In, 0.01In
        0.5L和0.8C : Imax, In, 0.5In, 0.1In, 0.02In
不平衡負載        1        Imax, In, 0.5In, 0.05In
        0.5L        Imax, In, 0.5In, 0.1In
5#
張艷 發表于 2008-10-28 13:03:57 | 只看該作者

我對0.5S的理解

針對這個“S”,我專門請教過電表生產廠家的技術人員,他們竟然也說不清楚;在一次上述標準的培訓時,我又問過培訓老師,他說,帶S的精確度比不帶S的高,也就是每一點的準確度都是0.5級。按我的理解:0.5級,因為儀表是用最大引用誤差來表示的儀表準確度,也就是用滿量程*0.5%來表示整塊表的每一點誤差,那么,實際上,在小量程時儀表的誤差有可能是很大的一個值,這也是要求儀表檢測時,常用量程要用到滿量程的2/3左右的最好的原因。而0.5S是要求每一點的相對誤差都要在0.5級,即每一點的絕對誤差與這一點的測量范圍的比值要達到0.5%,而不是每一點的絕對誤差與滿量程的比值達到0.5%。前者就是0.5S級,后者就是0.5級。 如果不對,還請各位指教。


[這個貼子的內容錯了,請看Chuxp的回復!]

[ 本帖最后由 張艷 于 2009-3-31 12:51 編輯 ]
6#
chuxp 發表于 2008-10-28 16:02:12 | 只看該作者

5樓的觀點不對

關于互感器和電能表的"S"級準確度:
按GB/T 17883的注解:IEC 60185對測量范圍在0.05In~1.2 In或0.05In~1.5 In或0.05In~2 In的互感器以及準確度等級為0.2S和0.5S測量范圍在0.01In~1.2 In的互感器給予了規定。當電能表與所連接互感器的測量范圍必須是相同的,且只有等級為0.2S和0.5S的互感器具有本標準中工作儀表的準確度要求時,儀表的測量范圍才能是0.01In~1.2 In。
注意S型互感器的特點:測量范圍在0.01In~1.2 In
這里S是英文special(特殊)的意思。0.2S代表特殊用途的電流互感器的精度標準,這個特殊用途就是與0.2S的電能表配套。
7#
 樓主| 規矩灣錦苑 發表于 2008-10-28 18:09:55 | 只看該作者
謝謝各位的指教。不過,恕我不恭,因為科學問題摻不得沙子,現在兩種意見,仍然不知道哪種意見是正解。張艷老師說不帶S的精度等級是用引用誤差劃分的,帶S的精度等級是用相對誤差劃分的,能否指明有沒有標準的依據。chuxp老師能否提供GB/T 17883標準。
8#
chuxp 發表于 2008-10-29 09:16:20 | 只看該作者
不能在標準區上傳,我給放在上傳區了:
http://www.bkd208.com/thread-76566-1-1.html
9#
 樓主| 規矩灣錦苑 發表于 2008-10-29 13:51:17 | 只看該作者

回復 8# chuxp 的帖子

太感謝了!
  根據您提供的標準GB17883-1999《0.2 S級和0. 5s級靜止式交流有功電度表》第3.5.5條術語等級指數的定義為”儀表在本標準所定義的參比條件(包括參比值的允差)下測試,在0.0 5In~Imax間的全部電流值上,功率因數為t(三相儀表為平衡負載)時規定的允許百分數誤差極限的數字。注:本標準中儀表按其等級指數分為0.2S級和0.5s級?!凹暗?.5.6條術語 百分數誤差的定義”百分數誤差由下式給出:百分數誤差=〔(儀表記錄的電能一真值電能)÷真值電能〕X 100%”。顯然儀表記錄的電能就是測得值,真值電能則可以用約定真值代替,如標準表顯示的值。
  根據JJG307-2006《機電式交流電能表檢定規程》第5.2.4.5條b)款用標準電能表法檢定電能表,電能表的等級也是按相對誤差來評定的,其計算公式是:相對誤差γ=〔(m0-m)/m]x×100%。其中m0是算定脈沖數(約定真值),m是實測脈沖數(測得值)。說明精度等級數字后加不加S沒有任何根本性區別。
  那么GB17167為什么有0.5級和0.5S級呢?
10#
chuxp 發表于 2008-10-29 14:31:20 | 只看該作者
就誤差定義而言,S級與普通級別無任何差異。
S級互感器和電能表與普通級別相比,惟一差別是下限電流更低。主要是互感器決定的,一般保證準確度的范圍是額定量限的5%~120%,而S級可達到1%~120%。請注意電能表的準確度要求,通常在電流的下限處予以放寬,也就是小電流時誤差要大一些。這在電能計量中就產生問題了,比如大型變電站,通常夜間負荷很低,實際上電能表經常工作在小電流狀態,導致計量誤差增加,而這些變電站實際涉及的電費絕對數額卻很高,很小的計量誤差可能對應較大的電費金額。因此對于負荷大的用戶要求采用S級儀表,主要就是為了減少這些大用戶的電費計量誤差。
17167   要求I類用戶(I類用戶為月平均用電量500萬kWh及以上或變壓器容量為10000kVA及以上的高壓計費用戶)選0.5S級,II類用戶(II類用戶為小于I類用戶用電量(或變壓器容量)但月平均用電量100萬kWh及以上或變壓器容量為2000kVA及以上的高壓計費用戶)選0.5級就是基于這個考慮。
11#
 樓主| 規矩灣錦苑 發表于 2008-10-29 15:46:18 | 只看該作者

回復 10# chuxp 的帖子

哦,我明白了:
  為了避免電能表工作在小電流狀態時導致計量誤差增加,使很小的計量誤差產生較大的電費金額,因此對于負荷大的用戶要求采用0.5S級儀表,主要就是為了減少這些大用戶的電費計量誤差。帶S和不帶S的主要區別就在于當處于電流的下限時,一般等級(0.5級的)保證準確度的范圍是額定量限的5%,而S級(0.5S級的)保證準確度的范圍可達額定量限的1%。
  另外,由于Ⅰ類和Ⅱ類用戶都是大用戶,因此都要使用傳感器。我又認真仔細地研讀了GB17883和JJG307-2006。GB17883的4.6.1條的表10規定了0.01In≤I≤0.05In時,儀表百分數誤差極限≤±1.0%;0.05In≤I≤Imax時,儀表百分數誤差極限≤±0.5%。而JJG307-2006的第A5.3.1條表A2“經互感器接入的電能表”對應欄目規定了0.02In時,儀表百分數誤差極限≤±1.0%;0.05In≤I≤Imax時,儀表百分數誤差極限≤±0.5%。也就是說當處于≥0.05In的量限時,0.5級和0.5S級沒有任何區別。唯一差別就是JJG307-2006對In<0.05In的量限只規定了0.02In一個點的要求,對于<0.02In和0.02In~0.05In的量限均未作規定,實際上就是對0.05In以下的量限放寬了要求。從而驗證了你的說法是正確的,有依據的。
  再次感謝你的指教,使我終于弄明白了這個一直困擾我的問題。我這樣子理解不錯吧?

評分

參與人數 1金幣 +1 收起 理由
chuxp + 1 認同觀點

查看全部評分

12#
soweak 發表于 2009-3-18 12:07:33 | 只看該作者
不是吧,307對應感應表,電子式電能表不適用。而17883只針對電子式電能表。就電能表制造標準而言,只有感應表存在0.5級的說法,而電子表目前只有0.5S級的說法。不過GB17167-2006中的確提到0.5及0.5S級,應該也并不區分感應表和電子表,這的確存在一定矛盾。據說,國家檢定系統表有可能取消0.5級的說法,就是為了與現行的國家標準匹配,不引起歧義。而在歐洲國家,電能表的等級趨向于用A、B、C、D來表示了,國際法制計量組織也在起草新的國際建議,估計是沿用歐洲的模式。等成稿后,國內的規程等法制文件可能要跟著改。
13#
張艷 發表于 2009-3-31 12:48:40 | 只看該作者
感謝規矩灣錦苑與chuxp等量友關于電能表準確度等級0.5S中的S的探討,我也仔細看了看標準,至少我知道電能表的準確度等級是用相對誤差來表示的,而且其誤差的計算范圍可能是(0.01-1.2)額定電流。以前從未接觸過電學方面的計量問題,所以才向幾位培訓老師特意請教了,結果還是沒搞清楚。不用說隔行如隔山了,跨一個專業都會差這么多,真的是不再敢妄言了。又學到了點電學方面的知識!謝謝!

[ 本帖最后由 張艷 于 2009-3-31 12:52 編輯 ]
14#
chuxp 發表于 2009-4-1 10:14:29 | 只看該作者
原帖由 soweak 于 2009-3-18 12:07 發表
不是吧,307對應感應表,電子式電能表不適用。而17883只針對電子式電能表。就電能表制造標準而言,只有感應表存在0.5級的說法,而電子表目前只有0.5S級的說法。不過GB17167-2006中的確提到0.5及0.5S級,應該也并不區分感應表和 ...

贊同!
實際上國家新的電能檢定系統里已經取消S級的規定了。歐洲的那個MID還是粗了一些,和OIML的IR46差別很大,今后采用IR46的可能性大。不過中國并不同意當前版本的IR46,上次投了反對票!主要考慮是其不區分機械和電子表的區別,統一規定技術要求,若頒布實施,對我國目前大量存在的機械表生產廠商不利。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-23 12:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 四虎国产在线观看| 日本孕妇大胆孕交| 国产精品无码MV在线观看| 亚洲网址在线观看| nxgx.com| 特一级黄色毛片| 天堂岛在线免费看电影| 免费黄网在线观看| v一区无码内射国产| 男人的j插女人的p| 大佬的365天第三季完整视频在线观看 | 外国毛片大全免费看| 人妻丰满熟妇AV无码区免| jizz.日本| 浮力影院第一页小视频国产在线观看免费 | JAPANRCEP老熟妇乱子伦视频| 狼群视频在线观看www| 大乳女人做受视频免费观看| 亚洲精选在线观看| 91香蕉国产线在线观看免费| 欧美日韩亚洲成色二本道三区| 国产精品偷伦视频观看免费| 亚洲av本道一区二区三区四区| 黄色视频在线免费观看| 日本在线视频网址| 哒哒哒免费视频观看在线www | 国产美女一级做a爱视频| 亚洲成av人片不卡无码| 久久国产精品女| 日日夜夜精品视频| 午夜福利一区二区三区高清视频| v一区无码内射国产| 欧美线在线精品观看视频| 国产福利短视频| 久久亚洲AV成人无码| 美女把尿口扒开让男人桶| 女人18毛片黄| 亚洲午夜无码久久久久| 992tv成人影院| 成人看的一级毛片| 亚洲综合精品伊人久久|