237358527 發表于 2024-4-11 09:52 它的數據是從其他設備傳輸過來的? 還是 類似于 二次儀表一樣,有信號輸入轉換其他量的?
海邊計量人 發表于 2024-4-11 10:22 數據是現場的壓力、流量、溫度等信號傳送至控制箱內的輸入模塊(均為模擬信號),然后通過模/數轉換器轉 ...
237358527 發表于 2024-4-11 10:57 那你應該 控制箱內的輸入模塊那邊輸入信號,然后從 觸摸屏 顯示上 讀取 數據 ,當成一體 來 校準。 可 ...
海邊計量人 發表于 2024-4-11 15:14 非常感謝您的耐心解答,而且也非常正確;不過我的本意是僅校驗觸摸屏,如果從輸入模塊端輸入信號一路一路 ...
237358527 發表于 2024-4-11 15:57 關鍵看 專家 認可 才行。 其實輸入模塊轉換還是會有超差情況發生的。
控制回路校驗.jpg (1.19 MB, 下載次數: 337)
下載附件
2024-4-11 17:47 上傳
海邊計量人 發表于 2024-4-11 17:47 找到了校驗的依據,根據依據中所說的理解:對現場所有一次儀表校驗后,再對其中的一個回路進行校驗即可, ...