選擇檢定點
檢定點的選擇應按量程基本均勻分布,一般應包括上限值、下限值 (或其附近
10%輸入量程以內)在內不少于5個點。0.1級及以上準確度等級的壓力變送器應不少
于9個點。絕壓變送器的零點應盡可能小,一般不大于量程的1%。
以上為規程內容
具體到你提的問題我想應該是我們使用的常規手動造壓設備都無法抽到-100kPa,大部分應在-95kPa左右,這時候檢定點選擇就要用到10%輸入量程以內了,假如你的壓力變送器是(4~20)mA,量程為(-0.1~1.2)MPa,第一個起始點可以直接選擇在-95kPa,對應的電流應該大于4mA,計算過程為(20-4)mA/1.3MPa≈12.308mA/MPa,12.308(mA/MPa)*0.005MPa=0.062mA,第一個點-95kPa對應電流4.062mA,后面的均分就可以了0.42MPa(8mA),0.68MPa(12mA),0.94MPa(16mA),1.2MPa(20mA),計算過程大概就是這樣,可能有算錯的地方,思路及時這么個思路 |