計量論壇

 找回密碼
 立即注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
打印 上一主題 下一主題

[功率/場強/相位] 求助三相四線電能計量裝置A、B相二次電流誤串的更正系數

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
劉彥剛 發表于 2020-1-14 03:50:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 劉彥剛 于 2020-1-14 03:53 編輯

       求助三相四線電能計量裝置A、B相電流互感器二次電流被錯誤串聯,如下圖:
————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————
       該錯誤接線的更正系數。我只知道這樣A、B兩相二次電流源的串聯,較兩電流并聯分析起來難得多,它無法通過作相量圖求出來。而且只有假設三相對稱,包括幅值和相位對稱(一般會選在功率因數等于1情況下分析),并且A、B相電流互感器內阻抗相同(同樣是要求電阻和電抗分別相同)才有可能通過復數計算方法去求得。而對于復數計算只知其名,不會其實的我,只得求助量友伸出援助之手哦!
2#
1是1 發表于 2020-1-14 10:05:39 | 只看該作者
理論計算不行,可用實際試驗來測試,用個三相電能表檢定裝置找個電能表按這個接線方式測量下誤差就行了,很好測試
3#
 樓主| 劉彥剛 發表于 2020-1-15 04:14:25 | 只看該作者
1是1 發表于 2020-1-14 10:05
理論計算不行,可用實際試驗來測試,用個三相電能表檢定裝置找個電能表按這個接線方式測量下誤差就行了,很 ...


       理論計算不是不行,而是較難。你給出的該測試方法值得商榷,在三相電能表檢定裝置上,電能表按這個方式接線,檢定裝置會判電流回路故障報警。你說是嗎?
4#
 樓主| 劉彥剛 發表于 2020-1-15 04:34:25 | 只看該作者
1是1 發表于 2020-1-14 10:05
理論計算不行,可用實際試驗來測試,用個三相電能表檢定裝置找個電能表按這個接線方式測量下誤差就行了,很 ...

      這個的確較難,在我們江西萍鄉的一位電能計量專家邱炳正我的老師,編著的《交流電能表錯誤接線百例解析》(如下圖)中,
——————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————
      這例是邱老師明確指出最難的一例的類形,在該書中,介紹的是三相三線電能計量裝置,電流回路中線斷的情況,由于中線斷,從而導致A相與C相兩電流互感器反向串聯。邱老師說這也是他在出第一版時唯一沒有驗證的一例,因為那時沒有電能表現場校驗儀。在出第二版前,我已在我市計量所工作,并有幸很早就有了電能表現場校驗儀,故我幫邱老師對該例錯誤接線分析進行了驗正。
      而我現在被問到的是三相三線電能計量裝置中,是A相與B相兩電流互感器正向串聯的情況,所以得另行分析計算。
5#
1是1 發表于 2020-1-16 10:35:45 | 只看該作者
劉彥剛 發表于 2020-1-15 04:14
理論計算不是不行,而是較難。你給出的該測試方法值得商榷,在三相電能表檢定裝置上,電能表按這 ...

不要用裝置直接輸出A、B相電流給電能表啊,也像圖上一樣,把裝置的A 、B相直接短路,用穿心互感器轉換一下接入電能表就行了,裝置不會保護的,根據電流互感器的比率,改下電能表常數就行了
6#
 樓主| 劉彥剛 發表于 2020-1-17 03:25:07 | 只看該作者
1是1 發表于 2020-1-16 10:35
不要用裝置直接輸出A、B相電流給電能表啊,也像圖上一樣,把裝置的A 、B相直接短路,用穿心互感器轉換一 ...

       你給出的方法真的很不錯!要能有兩只5A/5A的電流互感器就好了哦!
7#
1是1 發表于 2020-1-17 09:12:46 | 只看該作者
劉彥剛 發表于 2020-1-17 03:25
你給出的方法真的很不錯!要能有兩只5A/5A的電流互感器就好了哦!

不需要5/5A 的,用20/5A的,也一樣,校驗的時候只要把電能表的脈沖常數除以4倍的脈沖作為被檢表常數就行了
8#
 樓主| 劉彥剛 發表于 2020-1-18 02:42:21 | 只看該作者
1是1 發表于 2020-1-17 09:12
不需要5/5A 的,用20/5A的,也一樣,校驗的時候只要把電能表的脈沖常數除以4倍的脈沖作為被檢表常數就行 ...

      你說的是,用20A/5A的,也一樣,校驗的時候只要把電能表的脈沖常數除以4倍的脈沖作為被檢表常數就行。只是能有5A/5A,就能更偷懶些。其實我還常采用這樣電能表脈沖常數換算法,對于低壓電流小于1000A(因為最大鉗形互感器為1000/5)的高壓計量裝置,進行現場校準。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

小黑屋|Archiver|計量論壇 ( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs閩公網安備 35020602000072號

GMT+8, 2025-7-21 11:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 国产一二在线观看视频网站| 欧美三级中文字幕完整版| 成年女人毛片免费播放视频m| 欧美一级黄色片在线观看| 国产色在线视频| 亚洲护士毛茸茸| 91精品国产一区二区三区左线| 狼群影院www| 日本19禁啪啪无遮挡大尺度| 国产亚洲欧美日韩精品一区二区| 久久久受www免费人成| 91手机视频在线| 欧美日韩国产综合视频一区二区三区 | 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 向日葵app看片视频| 一级毛片不收费| 91啦在线视频| 日韩免费观看一级毛片看看| 国产午夜福利在线播放| 久久久久久一品道精品免费看| 老司机带带我懂得视频| 情人伊人久久综合亚洲| 国产区精品视频| 中文字幕第二页| 真实的国产乱xxxx在线| 在线观看黄色一级片| 亚洲无码在线播放| 久久6这里只有精品| 日本欧美视频在线观看| 国产无卡一级毛片aaa| 久久久精品国产免大香伊| 四虎最新永久免费视频| 日韩一卡二卡三卡| 午夜福利一区二区三区在线观看 | 国产一级不卡毛片| 七次郎成人免费线路视频| 狠狠干.com| 女人十八进入一及黄特别片| 亚洲综合av一区二区三区不卡| 色久悠悠色久在线观看| 日本精品一区二区三区视频|